  1. emigrant

    Kocioł DS MPM

    Do drewna musi być od góry jak to kocioł DS. Od góry jest perfekcyjny dostęp. Można polana układać od samego dna bez rzucania. Można stawiać pionowo jak są długie polana. Boczny zasyp jest dobry do wrzucania węgla łopatą. Jak ktoś wrzuca z węglarki, worka czy wiadra to też lepiej mieć zasyp od góry imho.
  2. Ktoś też kazał zamknąć esterownik. Ciekawie kto ma w tym interes, żeby kocioł zniknął z publicznego podglądu. Oczywiście jak to decyzja Bietki przez nikogo ten pomysł nie był sugerowany to szanuję decyzję, ale mam obiekcję czy to był Bietki pomysł. Chyba, że to jakaś chwilowa awaria...
  3. Nie śledzę gościa bo to było na muratorze, nawet nicka nie pamiętam, ale dom nowy(być może termos, nie pamiętam) i chwalił się, że 220m^2 ogrzewa teklą 10kW w zimę, kocioł nie ma co robić. Czy czymś się dogrzewa czy kocioł zaliczył temp. -20 czy -30 stopni nie mam pojęcia. Dużo zależy jak "bogato" jest ocieplony dom. Nie ważne. Liczę w tę zimę na -23 na wysokości 2 metrów bo to idealna temperatura dla mego Ceramika :).
  4. emigrant

    Kocioł DS MPM

    Dokładnie robię to samo w moim Ceramiku. O ile mój następny kocioł będzie zasypowy(mam nadzieję, że nie) to już koniecznie z wentylatorem wyciągowym i nie ważne czy on do czegoś się przyda czy nie.
  5. emigrant

    Kocioł DS MPM

    Wentylator wyciągowy rozwiąże problem dymienia w 100%, więc można go montować w ciemno jak są na niego fundusze bo to nie jest tania zabawka. Przy załadunku od góry zawsze jest ryzyko dymienia na kotłownię. Wszystko zależy jaki jest cug w danym momencie.
  6. Bietka wyłączyła dostęp publiczny czy nowe konto żeby nikt nie zaglądał?
  7. To nie było bezpośrednio do Ciebie. Napisałem ogólnie, kto chce ten odpowie.
  8. To może ja zadam proste pytanie. Na stronie producenta jest napisane, że to kocioł do max 240m^2 powierzchni użytkowej( pewnie było brane pod uwagę budownictwo nowoczesne ) , więc co ten OEPM robi u Bietki? Hmm, jest sobie ten Sas Solid -> http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/cennik/sas_solid_14_48kw.pdf Punkt 22 w tabelce. Dla 300-400m^2 jest 36kW, gdzie 300m^2 to dom niecieplony a 400m^2 dobrze ocieplony. Przecież te dane nie są z syfitu. Wszystko jest obliczalne.
  9. emigrant

    Kocioł DS MPM

    https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
  10. Paliwa nie zabraknie, coś innego może zabraknąć. @Bietka przydałby się profesjonalny OZC.
  11. No, ale to trzeba skalibrować, ustawić te minuty czy co tam jeszcze. Karoka chyba to tłumaczył jak zrobić. Pewnie z lenistwa nie chce się :). Poza tym jak tam Mka radzi sobie z minusowymi temperaturami, ciepło w domu? W sumie to dopiero od piątku będzie poniżej -10.
  12. O, Bietka zamontowała termometr zewnętrzny. Od razu lepiej pracuje kocioł(żart) ;). BTW, czemu cały czas sypiesz po 25kg? Zawiesza się jak jest nasypany pełny zbiornik?
  13. Z tego co pamiętam niczym. Ja nie wierzę w te całe modulacje w kotłach na paliwa stałe i poprawne spalanie. Takie rzeczy tylko w gazie i oleju.
  14. Tak to jest jak kupuje się do nowoczesnego domu i tak małego kocioł o 2x za dużej mocy. Gość Teklą 10kW ogrzewa 220m^2 powierzchni użytkowej i ten kocioł nie ma co robić. Teraz codziennie będą mrozy to powinno poprawić się spalanie.
  15. Dom z 2015, do tego mały i kocioł 15kW? 10kW pewnie byłby za duży na Polskie zimy, to nie Syberia. Modulacja mocy w kotłach na paliwo stałe to jakaś kpina. Jakim pelletem palisz, z drzewa iglastego czy liściaste?
  16. To chyba trochę mniej niż w zasypowcu? Chociaż pewnie sami dokładnie nie wiecie ile zasypowiec spalał dziennie. Niby ruski tańszy, ale nie wiem czy jest sens wzbogacać finansowo firmy zza wschodniej granicy. Do tego większe zapopielenie i dużo siarki. Polski przyda się na minusowe temperatury a na plusowych wydłuży stałopalność. 4D są też automatyczne, więc to nie problem. Pytanie czy zamiana 3D na 4D przyniesie korzyści dla tej instalacji. Jakbyś już kupowała 4D to najpierw sprawdź czy współpracuje poprawnie z eCoalem żeby nie bawić się w jakieś dodatkowe sterowniki.
  17. O jaki brzydki wykres. Ktoś się bawi cały czas mocami dmuchawy i ilością powtórzeń( teraz same 5 5 5). Zamiast lepiej jest coraz gorzej.
  18. Nie wiem czy to wina węgla już innego czy lekkich korekt ustawień bo takie były, ale kocioł już nie potrafi nawet dobić do 50 stopni. Temperatura na zewnątrz taka sama jak wczoraj.
  19. Poza tym na prawdziwe testy przyjdzie jeszcze czas, muszą być porządne ujemne temperatury w dzień i w nocy. Na razie jest "lato", niektóre domy można wygrzać czajnikiem ;).
  20. Ten polski z superopał jeszcze nie odparował z wody? Niestety z zakupami w internecie na ten sezon musi zrezygnować. Prawdopodobnie co nie kupisz to i tak przyjedzie mokre/zawilgocone. Jaki masz płomień przy tych 46%? Pionowy i biały czy leniwy i żółty?
  21. Perfekcyjnie ten Jaret Plus nie spala się jak ruski. Nie widać po wykresach żeby te spieki zapychały palnik.
  22. Takie 10 minutowe przestoje(0%) z totalnym odcięciem tlenu chyba nie są zdrowe dla kotła? W automacie pewnie by sobie kręcił na 33%, ale automat totalnie nie sprawdził się w tej instalacji. @Bietka to już wiesz co kupować, ten Jaret Plus dobrze się pali. Nie masz po nim spieków i niespalonego węgla? Nastaw się już na jeden typ węgla, jednej firmy. Ekogroszek musisz teraz kupować tylko latem. Akurat w Polsce lata są i będą gorące, więc tak do połowy sierpnia należy coś kupić.
  23. @Bietka opanuj ten zawór 3D. Wydaje mi się, że nastawy na sztywno będą lepszymi niż na podstawie temperatur ze sterownika, ustabilizuje to spalanie. Nie wiem czy to tak zdrowe dla kotła i ogólnie ekonomii to co teraz się dzieje. Tak poza tym ten Jaret Plus jest niezły. Za każdym razem przekracza 200 stopni C. Na ruskim tak nie było.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.