-
Postów
888 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
8
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez cezario1
-
Pomyśl na dociepleniu tej PC w środku i wyciszeniu sprężarki bo z tego co widziałem na zdjęciach to sprężarka sama blacha a wymiennik i rurki bardzo budżetowo to zrobione. Swojego Panasonica też docieplałem pomimo że 4 razy droższy.
-
To czym będziemy ogrzewać domy. Gdzieś czytałem że drewno też niedobre bo bardzo szkodzi zdrowiu i unia ma zamiar wprowadzić zakaz. Podobno mają za duże koszty leczenia z tego powodu.
-
Można wyregulować przepływami żeby grzała równo cały dom. Ja znam taką instalację gdzie najpierw woda idzie na grzejniki a z ich powrotu na zasilanie podłogówki i o dziwo to działa bez mieszaczy. Trochę piszesz jak instalator który chce naciągnąć klienta na duże koszty instalacji bo ma z tego większy zarobek. Można zrobić tanio i dobrze.
-
Jak masz źle zrobioną instalację czyli ładujesz bufor podłączony równolegle to masz dlatego niski COP bo musisz grzać wodę do wyższej temp niż ja i w dodatku są straty ciepła z tego bufora. Wiem jak to u mnie działało bo zrobiłem sobie żebym mógł przełączać bufor z równoległego na szeregowy. Do gwarancji panasonica bufor musi być. Do grzania wody tak bo szkoda PC a prądu dużo jest przy fotowoltaice.
-
Jednemu się opłaca drugiemu nie. Moja dzisiejsza produkcja to 16,7 kw z fotowoltaiki 10kw zainstalowanej tam gdzie mieszkam. Mam też PC w tym domu także wiem jakie jest zużycie prądu i COP. Przerabiałem też grzanie grzałką zanim miałem PC niestety prądu starczało na 1/3 sezonu a teraz jeszcze mi się zostaje mając PC. Jak masz panele na ziemi to śnieg można z nich zrzucić i coś tam zawsze prądu będzie zważywszy że zimy są coraz łagodniejsze. Zamierzam ustawić panele wschód / zachód żeby cały dzień był prąd. PC w nowym domu zrobiłem tak żeby grzała prawie cały czas a nie ładowała do bufora którego nie mam i nie chcę mieć. Ale ponieważ przestoję jakieś będą to żeby energia się nie marnowała to magazyn energii się przyda. Na którego wezmę pewno dotację. Dowiadywałem się jeżeli elektrownia to odbierze to mogę zrobić sobie to sam i dotację dostanę Potrzebna faktura zakupu a nie wykonania całej instalacji. Więc zrobię to tanio. Jak masz pieniądze które leżą na nisko oprocentowanym koncie to lepiej je zainwestować chociażby w tą fotowoltaikę a jak zamieszkam tam to latem na pewno się przyda chociażby do grzania wody. Ale są tez takie zestawy https://allegro.pl/produkt/inwerter-hybrydowy-off-grid-evo10200-10kw-1-f-magazyn-energii-10kw-lifepo4-ea14923b-f861-4b3f-bbea-5b5806baba10?offerId=17546476772 Pierwszy z brzegu jaki wyskoczył tanio 10kw inwerter i 10 kw magazyn razem 8890zł Głupoty piszesz pewno zciągnięte z internetu. Obecny mój cop tygodniowy to 4 w T-capie na grzejnikach żeliwnych Temp wody 38-40st Temp w domu około 23st A temperatura na dworze w dzień około 7st a w nocy około zera.
-
PC chciałbym ogrzewać dom w okresie przejściowym lub zimą jak jest słońce Jest to dom nie zamieszkałe więc chciałbym go nagrzać za darmo jak jest taka możliwość. Grzałka za dużo pobiera prądu którego zimą fotowoltaika mało produkuje. Zobaczymy w przyszłym roku jakie będą dotacje z mój prąd może założę magazyn 10 kw i z 10 kW fotowoltaiki. Gdzie jest to wejście jak oznaczone i na jakiej zasadzie działa.
-
To mi powiedz jak zrobić żeby PC kaisai grzała wyłącznie jak jest nadprodukcja z fotowoltaiki. Na pewno nie mogę jej włączyć i wyłączyć jak grzałki czyli jest prąd to grzeje a jak nie ma to nie grzeje. Niestety PC musi być podłączona cały czas do prądu chociażby żeby wygrzewać sprężarkę. Nie może się również wyłączyć podczas defrostu. Po co ta automatyka, sprzęgło, bufor jak i tak musisz zamykać zawory ręcznie? Jak byś chciał żeby dwa urządzenia grzały równocześnie to jeszcze to zrozumie. Najlepiej dla wydajności PC jak działa wszystko na jej własnej pompie obiegowej a dodatkowy kocioł na swojej pompie obiegowej jeżeli PC wyłączone.
-
LPG to mieszanka gazu propan i butan więc gaz z butli do kuchenki gazowej to nie czysty propan.
-
Jakaś przyczyna jest że pompy na R 290 robią tylko w monbloku. Pytanie czy tylko ze względów bezpieczeństwa bo to gaz wybuchowy czy może długość rur gazowych i jego ilość w nich też ma jakieś znaczenie?
-
Kup sobie Kaisai tam możesz samemu zamontować pc bez utraty gwarancji. W dodatku w niej jest sprężarka Mitsubishi a Widmi jest Chińska
-
Patrząc optymistycznie jest zamontowany filtr siatkowy i separator zanieczyszczeń (przynajmniej powinien być) więc jeżeli instalacja CO nie jest w tragicznym stanie to pewno nic się nie stanie. Stare instalacje należy przepłukać i dodać inhibitor korozji. Jeżeli kocioł działa na obecnym dobrze to po co do nisko temperaturowej pompy dodatkowe naczynie przeponowe? Jest też zawór bezpieczeństwa który powinien zadziałać przy dużym ciśnieniu w CO Ustawić minimalne ciśnienie jakie wymaga PC i powinno być dobrze.
-
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
cezario1 odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
Ja sprawdziłem Jest tak jak piszesz Czyli zaczynając od powrotu to jest - pompa obiegowa ,wymiennik, grzałka, wyjście wody z PC. -
Da się to wyłączyć jak w Panasonicu?
-
W instrukcji nie pisze że ona ma funkcję anty zamarzania. Natomiast wyczytałem że przed pierwszym uruchomieniem przy minusowej temperaturze na dworze i wyziębionym domu należy wodę w CO dogrzać innym źródłem ciepła. W moim przypadku dogrzewa do plus 16 stopni wodę CO grzałką zanim załączy się sprężarką. I druga czynność to podłączyć do prądu pompe ciepła dużo wcześniej przed załączeniem żeby wygrzała sprężarkę. Podejrzewam że co cztery godziny właśnie tą sprężarkę wygrzewa tak wynika z poboru prądu. Oczywiście że możesz PC odłączyć od prądu ale jak grzejesz dwoma źródłami ciepła jednocześnie lub przełącza je automatycznie to wynika z tego że będzie dodatkowe zużycie prądu w moim przypadku wcale nie małe. Chyba niemożliwe żeby to się załączała grzałka tacy skropli?
-
Wyszło by ci jakbyś wcale nie ogrzewał domu a temperatura wody CO była bliska 0 stopn. I na dworze musi być temperatura minusowa.
-
Pewno Ci pobiera tylko o tym nie wiesz. Pompa obiegowa się wyłącza. Te wysokie słupki to 800W jeden. Pewno załącza się grzałka.
-
6,3 kw na dobę jeśli jest wyłączona (zależy od temp na zewnątrz). Lub wcale jeśli odłączona od prądu.
-
Własnie taki jest problem z monoblokami musi pracować cały czas. Ja mam Kaisai zalane glikolem. PC nie pracuje a i tak przy minusowej temp pobiera dużo prądu.
-
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
cezario1 odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
@Mikel Jak pracuje PC na regulatorze pokojowym od Panasonica? Jest zachowany komfort cieplny w domu czy albo za ciepło albo za zimno? Liczba wł/wył uległa zmianie? Pytam z ciekawości może komuś innemu też się przyda. -
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
cezario1 odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
W T-cap nie ma histerezy CO Jest tylko delta której zmiana jak pisał kolega nie przynosi żadnych efektów. Bufor 50l to można dać na powrocie a nie podłączyć równolegle. Jeżeli podłączenie na regulator Panasonica będzie działał ( ma dużą histerezę i może nie być zachowany komfort cieplny w domu) to będzie trzeba tą instalacje przerobić małym kosztem. Bufor na powrót Pierwszą strefą niech steruje na swojej pompie obiegowej PC bez zaworu mieszającego a drugą pozostawił bym tak jak jest czyli dodatkowy regulator jako kaganiec żeby temp nie podskoczyła za bardzo, z zaworem mieszającym lub bez. Kocioł na gaz nie musi działać razem z PC. Może koledzy mają jakieś inne lepsze pomysły? Bo mu sprzedał dwa razy mocniejsze PC niż potrzebuje. Minimalna modulacja T-cap to 6kw a tyle to on potrzebuje przy -15 st a nie w dodatniej temp. -
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
cezario1 odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
Daj znać jak to działa. PC masz dobre. Ma fajny COP tylko niestety jest za duże. Jeżeli instalator nie ustawił PC na glikol to sobie zmień. Jak się uda zejść do 2 wł/wył na godz to może być. -
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
cezario1 odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
Może Pan z Panasonica coś Ci wytłumaczy w tym temacie. Tu masz pokazane w którym miejcsu to znaleść Tylko jak przyjdziesz na termostat pokojowy to ostrożnie żeby pompa nie zamarzła chyba że na glikolu. Jak zamontowane zawory antyzamrożeniowe to wcześniej potrafią one spuścić wodę zanim zadziała funkcja antyzamarzanie ustawiona w menu.
