  1. w gorącej wodzie kąpany dojście do takich wniosków to proces ... i to, nie na jeden sezon
  2. sprowadzi cię do swojego poziomu itd pompa zwiększy rpm w reakcji na większą gęstość, a z drugiej st zmniejszy , bo ciepło właściwe. Faktycznie rpm może się nie zmienić a przepływ spaść, zależnie od stężenia. Ją interesuje delta 5k in/out. Was interesuje kop i moc max. Na glikolu oba parametry idą w dół, bo rośnie skraplanie, rpm sprężarki i licznika
  3. każda spr z olejem ma swoja pompę, w tej czy innej postaci tcap9 to pompa ok 2x większa niż midea 8-10 i należy to uwzględniać przy doborze i nie podniecać się nadmiernie, że coś tam trzyma, czy nie spada algorytmy faktycznie się różnią, ale dla mnie to akurat zaleta
  4. by zrozumieć dlaczego, proponuje "przestudiować" pompę oleju w nich
  5. tak, włącza gdy widzi zbyt wysoka temperaturę za sprężarką max rotacyjne 110-120 max scroll 120-140
  6. każdy wtrysk pogarsza cop i moc przy pozostałych parametrach constans wtrysk poszerza kopertę, co umożliwia kręcić wyżej pozostałe parametry midea ma wtrysk na ssanie sprężarki rotacyjnej typowe evi to wtrysk na spirale sprężarki scroll różnica miedzy spr to między innymi koperta rotacyjna grzeje swoje uzwojenia, scroll nie - szersza koperta w pompach wszystko się krecie wokół Tks
  7. Jeszcze nie wiem jaka jest przyczyna, ale wiem jaki skutek. Otwiera się nadmiernie EEV i prawie ustaje przemiana fazowa. wcześniej podejrzewałem otwarty EVA, ale podajesz, ze ma -16C, wiec jest zamknięty. Pogrzebne wykresy
  8. głośna, brak obsługi pompy za buforem, pompy cwu, a poza tym robi co ma robić
  9. spoko a jak byś chciał nie spać z ciekawości to poklikaj w wersje oprogramowania tam jest jeszcze jedno menu z hasłem
  10. sprawdź 000048 bo to gree versati
  11. masz racje, nie doczytałem, dz serwisant ok, nawet dobry, ze ogarnął stronę chłodniczą i to w tak krótkim czasie skąd nadmierna ilość czynnika? z fabrycznego napełnienia do 30m? nie ładnie ze strony producenta i dystrybutora, że cicho-sza o konieczności korekcji przy montażu. strona hydrauliczna, ode mnie dla tego serwisanta z pozdrowieniami i gen nie montujcie równolegle małych i grubych buforów, gdzie króćce są blisko siebie
  12. A ja bym się skupił na różnicy temperatury miedzy wyjściem z pompy, a temperatura skraplania. 10K to jest z jednej strony kosmos, a z drugiej dno.
  13. Mam nadzieje, ze hydraulik nie będzie tiktokowym laikiem i każe ci samemu sobie zlikwidować pompę. Bo przecie po co ci będzie prąd jadło megawatami.
  14. masz jakieś uczulenie personalne, czy tak z przyrody?

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.