Chodzi mi pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej w instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych.

 

Instalacja nabita powietrzem do 5 bar.

 

Po 30 min spadek ciśnienia minimalny. Ale po 2 godz. spadek był już 0,6bar dobito ponownie instalację do 5 bar po 2 godz. spadek o 0,3bar czyli można przyjąć że próba wypadła prawidłowo

czyli nie ma nieszczelności.

 

 

Ale kto mi wytłumaczy dlaczego jest ciągły spadek ciśnienia w instalacji od 0.2 do 0.6bar przez 24 godz.??????

 

Wskazania manometru cały czas pokazują spadek ciśnienia.

 

 

Czy ma tutaj znaczenie to próba jest wykonana powietrzem a nie wodą?

Edytowane przez Darekas
Opublikowano

próba jednak powinna być wykonana wodą wtedy masz możliwość stwierdzić organoleptycznie stwierdzić nieszczelność, powietrzem są przekłamania bo powietrze ma jednak większe możliwości penetracji nieszczelności i "głupim" korkiem do testów będzie uciekać pomimo ponownego jego uszczelnienia. pozdr

Opublikowano

Nie mam jeszcze gotowego przyłącza wodnego i instalacja nie jest w całości skończona dlatego powietrze a nie woda.

 

Nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego przez pierwsze 30min ciśnienie nie spadało a później zaczęło spadać i cały czas spada mimo że ciśnienie jest coraz niższe.

 

Dlaczego cały czas uchodzi powietrze?

Opublikowano

Witam

Ciśnienie zależy też od temperatury czynnika - czynnik (powietrze) nabijany do instalacji posiada wyższą temp.- przemiana adiabatyczna podczas sprężania gazu, stygnie, zmniejsza się ciśnienie - dlatego należy użyć wody, dodatkowo można zlokalizować wycieki.

Zamiast przyłącza można użyć pompy ręcznej do prób ciśnieniowych lub innej o odpowiednim ciśnieniu roboczym, nie zapominając o odpowietrzeniu instalacji podczas napełniania.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Przez 3 ostatnie dni ciśnienie z 3,5 bar spadło do 1 bar.

 

Czy powinienem się martwić? Nawet jak weźmiemy w/w zjawiska fizyczne jakie mają wpływ to jednak jest to spadek zbyt duży.

 

Czy może jest to normalne że powietrze zawsze po pewnym czasie zejdzie z instalacji.

Opublikowano

Proponuje sprawdzić wszystkie połączenia skręcane. Najcześciej nieszczelności pojawiają się na korka montażowych. Spadek cisnienia zbyt duży. Na wykonanym prawidłowo połączeniu zgrzewanym nie bedzie napewno nieszczelności.

Opublikowano

Szczelność połączeń przy próbie ciśnieniowej powietrzem można sprawdzić mydlinami smarując złącza. Taki spadek świadczy o nieszczelności. Można też zmienić czynnik na wodę. Na rurociągach wodociągowych próbę wykonuje się do 3 bar.

Opublikowano

Czy ma w tym wszystkim znaczenie czas w jakim doszło do spadku ciśnienia. Czy powietrze ma prawo zejść prawie w całości z instalacji.

 

Czym ciśnienie było niższe tym szybciej się obniżało a na samym początku przy 5 bar przez 30 min nic nie drgnęło

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.