marlen7 Opublikowano 25 Maja 2011 #1 Opublikowano 25 Maja 2011 Witam , proszę o sprawdzenie schematu . Dom z poddaszem 170 m2 , ocieplony, na dole podłogówka + grzejniki, na górze grzejniki. Instalacja grzejnikowa z miedzi, starym sposobem na gałązki", podłączenie boczne , Chcę żeby w razie potrzeby - brak prądu, ogrzewanie działało na grawitacji. Piec taurus tur 22 kw , z nadmuchem, podłogówka tworzy osobny obieg jest wpięta do rozdzielacza z mieszaczem i pompą - 6 sekcji (100m2). Czy jedna pompa obiegowa wystarczy ? - kupiłam grundfos alpha 60 ( oszczędna w razie zasilania z akumulatora ) do cyrkulacji kupiłam pompę Erga. Do utrzymania gwarancji pieca potrzeba zaworu 4-drogowego ( ale on zdławi grawitację ??) W przyszłości będę chciała umieścić na strychu drugi zbiornik na wodę i zainstalować solary ( jak to się będzie opłacać) - rurki z strychu do kotłowni mam poprowadzone. Chciałabym żeby podłączenie było jak najprostsze. dziękuję z góry za porady Marlen mój schemat.pdf Cytuj
vernal Opublikowano 25 Maja 2011 #2 Opublikowano 25 Maja 2011 Witam, Nic z tego nie będzie. Zawór 4D zdławi grawitację i tu raczej bym na nią nie liczył. Pompa do cwu też się przyda. I jeszcze pompa do podłogówki za zaworem 3D. Rysunek trzeba zrobić od nowa (szkoda tracić czas na ten). Jeśli zawór 4D rzeczywiście ma być, to proponuję znaleźć klasyczny schemat dla zaworu 4D z bojlerem i od tego zacząć. Nie zapomnij o filrach przed pompami i zaworami odcinającymi całkowicie pompy. Pozdrawiam. Cytuj
marlen7 Opublikowano 26 Maja 2011 Autor #3 Opublikowano 26 Maja 2011 witam, poprawiłam schemat , założyłam że zamontujemy zawór trójdrożny, który nie zdławi grawitacji (podobno) - wynik dzisiejszej lektury tego forum. Okazało się , że zbiornik wyrównawczy już jest zamontowany do rurki zasilającej kaloryfery na piętrze . Wiem że to źle, nie wiem , czy uda się to zmienić. dziękuję za porady Marlen mój schemat 1.pdf Cytuj
snoop84 Opublikowano 26 Maja 2011 #4 Opublikowano 26 Maja 2011 Witam, kilka uwag: 1. Brak powrotu z grzejników - 1 piętro 2. Brak powrotu dla cyrkulacji cwu 3. Zawór mieszający źle podłączone powrót oraz zasilanie. W załączniku propozycja. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Maja 2011 #5 Opublikowano 26 Maja 2011 witam, poprawiłam schemat , założyłam że zamontujemy zawór trójdrożny, który nie zdławi grawitacji (podobno) - wynik dzisiejszej lektury tego forum. Okazało się , że zbiornik wyrównawczy już jest zamontowany do rurki zasilającej kaloryfery na piętrze . Wiem że to źle, nie wiem , czy uda się to zmienić. dziękuję za porady Marlen Tak wstawiony zawór trójdrogowy nie spełnia funkcji ochrony kotła, do której go jak rozumiem instalujesz, a więc gwarancję i tak utracisz. Po co Ci te zawory różnicowe (zielone kulki)? Pompa cwu ma 2 zawory zwrotne niepotrzebnie. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.