Bez modernizacji założyłem siłownik na zawór 3 drozny .

 

W czerwcu kiedy hydraulicy mają luz będę wstawiał zawór 4 drożny i zadbam o ochrone powrotu tak aby kociołek był wygrzany.

 

Przy takim dużym spalaniu jak u mnie ( 6 ton ) warto walczyc o szczegóły . Myślę że zaoszczędzę ok. 1 tony ekogroszku na całym sezonie grzewczym.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Dostałem juz przesyłke od TECHa z moim sterownikiem ST-431n .

 

Napisali że zmienili oprogramowanie na nowsze plus małe korekty w dokładnościach pomiarów i czasów .

 

Jak uruchomie zpowrotem całość to dam znać czy firma wywiazała sie z mojej reklamacji .

Edytowane przez dudus1234
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Podłączyłem w końcu sterownik ST-431 N który wrócił z serwisu TECHa.

 

Wgrali nowe oprogramowanie i juz nic sie nie resetuje i nie znika ekran podaczas obrotu siłownika.

 

Dodatkowo dali nową opcję widoku ekranu z wszystkimi temp. czujników + szybka zmiana zadanej temp. zaworu

 

Czas kalibracji teraz równa sie wklepanemu czasowi otwacia zaworu .

 

Mniejszy błąd odczytu temperatury . Teraz zaniża ok. 2 st. C a wcześniej zanizał o 4 st. C

 

Jestem zadowolony .

Edytowane przez dudus1234
Opublikowano (edytowane)

Widać z tego,że mam taką sama wersję oprogramowania jak ty. U mnie pomimo podpięcia czujników ze sterownika st37 i 430 w jednym miejscu na rurze to też jest rozbieżność w pokazywaniu temp. Jeśli dłużej poczekasz to te różnice zanikną.Wynika to z zastosowaniu różnych procesorów w obydwóch sterownikach i ich prędkości reagowania na zmiane temp.

Ponadto powinieneś mieć korekcję temp. zewnętrznę w menu instalatora. Ta zawsze była do korekcji.

Czujniki ,które są zastosowane też nie są jakieś super czułe.mają tolerancję błędu 1-2st. Poza tym nie można być ciepło w domu ,a nie równo na czujnikach :)

Pomimo wielu narzekaczy na forum na firmę TECH ,ja jestem z nich zadowolony.Spełniają rolę o jaka mi chodzi w cenie zdecydowanie tańszej niż bardziej zaawansowane.

Edytowane przez gonzo2
  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam.

 

     Też posiadam sterownik ST-430. Zastanawiam się z jaką dokładnością sterownik utrzymywał by temperaturę w pomieszczeniu przy przeniesieniu czujnika, który umieszcza się za zaworem do pomieszczenia i ustawienie temperatury za zaworem na żądaną w tym pomieszczeniu. Sterownik powinien być ustawiony w rybie standardowym utrzymując stałą temperaturę za zaworem czyli w naszym pomieszczeniu. Ustawienia: przerwa pomiaru, skok jednostkowy i współczynnik proporcjonalności należało by reakcja sterownika była dla nas

najodpowiedniejsza. Pytanie - czy jest sens w moim rozumowaniu takiego wykorzystania tego sterownika?

Pozdrawiam.

Gość Visitor1230
Opublikowano (edytowane)

To takie druciarstwo troche. Masz to sprzezone z regulatorem pokojowym?

Edytowane przez Visitor1230
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Tak mam.

 Żałuje że nie wypróbowałem tej konfiguracji przed podłączeniem regulatora pokojowego ale pod jesień spróbuje. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.