daw1976 Opublikowano 27 Marca 2011 #1 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam mam pytanie czy ten zawór jest prawidłowo zainstalowany? Cytuj
yozik Opublikowano 27 Marca 2011 #2 Opublikowano 27 Marca 2011 Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego. Cytuj
reaper Opublikowano 27 Marca 2011 #3 Opublikowano 27 Marca 2011 dokładnie, kotłownia do przerobienia. Schematy znajdziesz na forum Cytuj
Vlad24 Opublikowano 27 Marca 2011 #4 Opublikowano 27 Marca 2011 Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego. a co mógł mieć? w instrukcji było napisane, że musi być zawór to zainstalował no i jest, nie da się tego faktu ukryć ps: nawet pompę kotłową przyszłościowo przewidział :D Cytuj
daw1976 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor #5 Opublikowano 27 Marca 2011 Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego. Rurka od naczynia wzbiorczego leci zaraz koło zaworu 3D a jeśli chodzi o zawór 3D to jest to właśnie od podłogówki. Cytuj
yozik Opublikowano 27 Marca 2011 #6 Opublikowano 27 Marca 2011 Jeśli to ta o której myślę to nieco za cienka - powinna być 1" fi wewnętrzne. Co do zaworu 3-D od podłogówki to jeżeli nie będziesz go wymieniał to na rurze zasilającej podłogówkę załóż termiczny wyłącznik STB na 50 st. żeby wyłączał pompę podł. Może być też taki http://allegro.pl/termostat-przylgowy-7a1-afriso-najtaniej-i1486917478.html tylko trzeba go podłączyć tak aby powyżej zadanej temp wyłączał pompę podłogówki. Cytuj
daw1976 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor #7 Opublikowano 27 Marca 2011 Jeśli chodzi o przeróbkę to na pewno będzie to robił ten konstruktor który tą instalację wykonał dla tego zależy mi na opiniach aby udowodnić mu że spaprał robotę. Cytuj
reaper Opublikowano 27 Marca 2011 #8 Opublikowano 27 Marca 2011 Poszukaj sobie na sieci instrukcji montażu zaworu 4D, są dostępne na stronach producentów kotłów, ściągnij je, wydrukuj i przedstaw je konstruktorowi, niech zobaczy jak bardzo się pomylił. Cytuj
daw1976 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor #9 Opublikowano 29 Marca 2011 (edytowane) Rurka od naczynia wzbiorczego leci zaraz koło zaworu 3D a jeśli chodzi o zawór 3D to jest to właśnie od podłogówki. Czy tak zamontowany zawór 4D może powodować problemy przy ogrzewaniu domu? Edytowane 29 Marca 2011 przez daw1976 Cytuj
reaper Opublikowano 29 Marca 2011 #10 Opublikowano 29 Marca 2011 Tak, zarówno w ogrzewaniu domu oraz w samej pracy kotła. Zawór 4D jest po prostu źle zainstalowany, nie w tym miejscu, zbyt daleko od kotła, rury są źle podpięte itp, itd, etc... Cytuj
Rumcajsik Opublikowano 24 Kwietnia 2011 #11 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Witaj Zerknij do tego wątku : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9289-czy-poprawny-schemat-co/page__p__78620__fromsearch__1#entry78620, post 13 - zamieściłem tam przykładowy schemat instalacji. 1 Cytuj
tomekb Opublikowano 26 Kwietnia 2011 #12 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam proponuję jednak w tym przypadku zasilanie podłogówki zrobić przed zaworem 4 drogowym , coś jak na tym schemacie Zestaw przyłączeniowy do kotła CO.pdf Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.