Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wykorzystanie Istniejącego Wkładu Kominowego Podciśnieniowego Z Piecem Kondensacyjnym


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

 

Mam prośbę, czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby udzielić mi wyjaśnienia, dlaczego nie ma możliwości wykorzystania istniejącego wkładu kominowego kwasoodpornego do pracy z gazowym piecem kondensacyjnym?

 

Obecnie posiadam piec gazowy 18KW atmosferyczny, który podłączony jest do komina z wkładem kwasoodpornym o przekroju 110mm (Przekrój i budowa komina nie umożliwia zastosowania wkładu o przekroju 120mm). Wymienionym zestawem ogrzewam powierzchnię ok. 180 m2 (500 m3). dom ocieplony z dobrymi oknami. . Piec w największe mrozy ustawiony jest na co najwyżej na 60C na zasilaniu i jest OK (Spalanie na poziomie 15m3 gazu na dobę). Ze względu na wiek pieca ok. 13 lat noszę się z zamiarem zakupu nowego gazowego pieca kondensacyjnego i po szczegółowej lekturze okazuje się że potrzebny jest wkład kominowy minimum 60/100. W ogóle chcę zastosować zasilanie rozłączne bo jest taka akurat możliwość tzn. powietrze potrzebne do spalania zaciągane będzie osobną rurą z zewnątrz a spaliny osobną rurą do komina.

 

Proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu w moim przypadku nie mogę podłączyć wylotu samych spalin z pieca kondensacyjnego do istniejącego komina kwasoodpornego?? Studiowałem już lekturę tematu i nie znalazłem argumentu, który by mnie przekonał że koniecznie muszę kupić nowy wkład z uszczelkami o fi 80mm i zastąpić nim istniejący.

Słyszałem już argumenty że skropliny z komina spływają z komina do pieca i z nich odzyskiwane jest ciepło - co po szczegółowym zbadaniu okazuje się nieprawdą. Inni mówili że będą robić się zacieki na cegle? pytam jakim cudem skoro teraz też jest piec na gaz i nic takiego się nie dzieje. Inni mówią, że jest tak dużo skroplin że są one odprowadzane przez piec - teraz też są i są odprowadzane wężykiem do kanalizacji. Niektórzy mówią że musi być komin szczelny - ale z drugiej strony po co skoro to komin do wydalania wyłącznie spalin, a ten z uszczelkami w przypadku w przypadku złego montażu też może nie być szczelny (nie ma takiej gwarancji).

 

Więc spytam ponownie dlaczego nie mogę go wykorzystać???

 

Za udzielenie wyjaśnień z góry dziękuję!

Opublikowano

Wyjasnienie jest dość proste. kotły kondensacyjne mogą być podłączone do instalacji spalinowej która została poddana próbie szczelności. Nie chcę pisać o szczegółach które znajdziesz w wytycznych projektowych dla instalacji spalinowych (pomiar szczelności do cisnienia 200Pa i maksymalny wypływ powietrza 0,006 litrów (s x m2) lub przez pomiar zawartości tlenu w przewodzie spalinowym; podane wartości mogą być inne zależne od producenta; pomiary wykonuje kominiarz lub uprawniony instalator). Wymaganą szczelność można uzyskać tylko przy zastosowaniu przewodów spalinowych z uszczelkami. Jeżeli twój przewód spalinowy spełni wymagania producenta kotła to nie ma problemu aby go podłączyć. W innym przypadku stracisz gwarancję lub instalator odmówi Ci uruchomienia kotła.

Opublikowano
  W dniu 25.02.2011 o 13:39, mak napisał(a):

Wyjasnienie jest dość proste. kotły kondensacyjne mogą być podłączone do instalacji spalinowej która została poddana próbie szczelności. Nie chcę pisać o szczegółach które znajdziesz w wytycznych projektowych dla instalacji spalinowych (pomiar szczelności do cisnienia 200Pa i maksymalny wypływ powietrza 0,006 litrów (s x m2) lub przez pomiar zawartości tlenu w przewodzie spalinowym; podane wartości mogą być inne zależne od producenta; pomiary wykonuje kominiarz lub uprawniony instalator). Wymaganą szczelność można uzyskać tylko przy zastosowaniu przewodów spalinowych z uszczelkami. Jeżeli twój przewód spalinowy spełni wymagania producenta kotła to nie ma problemu aby go podłączyć. W innym przypadku stracisz gwarancję lub instalator odmówi Ci uruchomienia kotła.

 

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.

Tak podejrzewałem, że będzie to związane z ciśnieniem w kominie. Pewnie istnieje możłiwość wpychania szczelinami spalin w komin, tam ich ochłodzenie i zaleganie. No cóż będę musiał się pogodzić z dodatkowym wydatkiem :( ale takie jest życie.

Opublikowano
  W dniu 25.02.2011 o 13:52, guitar napisał(a):

 

Dziękuję!

Poczytałem i jestem mądrzejszy! Wynika z tego że komin to tylko ze stali kwasoodpornej i już! tak żeby było na lata! . żadnych plastików.

Jak 12 lat temu kupowałem wkład też tak wówczas myślałem, wydam raz i będzie na lata :) ciekawe co nowego zmienią w przepisach za 5 lat?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.