Tak się nie liczy wysokości podnoszenia dla c.o. Te 0,75 bara idzie w całości na opory. Ale 0,75 bara to bardzo dużo. 30% z tego to też wystarczająco na grawitację, a na wet za dużo.

Opublikowano

Te 0,75 bar to ciśnienie statyczne zależy tylko od różnicy pomiędzy najwyższym i najniższym punktem instalacji.

Nie ma nic wspólnego z oporami instalacji podczas przepływu wody.

Pompę dobiera się do oporów instalacji grzejnej.

Jak pisał kol automatyk do jednorodzinnego wystarczy pompa 25/40.

Opublikowano (edytowane)

75 kPa to bardzo dużo.

\

Na manometrze ma 70 kPa

na dugim mam 0.007 MPa czyli w przeliczeniu tj ok 7.14 metr słupa

http://www.convertwo.../pl/cisnienie/

(do ma piwnice, parter, pietro, zbiornik przepływowy jest na trychu)

Dzisiaj byłem w sklepie z armaturą, gość powedział mi, że problem z grzejnikami

(grzeje tylko góra grzejnika) to że wytworzyła się tzw galaretka, czyli szlam z rur jest w grzejnika (grzejniki są panelone - stalowe) i

dlatego góra dużo szybkiej się nagrzewa niż dół

I, że jedyna rada to zdją grzejniki i przepływać pod ciśnieniem

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Monomert znajduje nad piecem

pokoje maja 2,80 metra

czyli 2.8 *2 =5.60 dodac do tego stropu 2+ strych i piwnica

Układ jest tego typu - załącznik

Czyli pompa powinna wpompować ciepła wode do zbiornika i dalej przepływa do grzejników (czy dobrze mysle)?

post-12699-0-72689400-1379446170_thumb.jpg

Opublikowano

Kolega ma manometr na kotle i stąd te odczyty.

Pompę załóż ale przed nią obowiązkowo filtr , a jak masz jakieś kłopoty to najpierw trzeba by przepłukać instalację - kilka razy napełnić i spuścić.

 

Czyli pompa powinna wpompować ciepła wode do zbiornika i dalej przepływa do grzejników (czy dobrze mysle)?

 

Źle myślisz, pompa ma pokonać opory instalacji a nie ciśnienie statyczne.

Nie robisz fontanny!

A zbiornik na strychu nazywa się przelewowy a nie przepływowy

 

Przedtem nie było pomp i jak piszesz działało.

 

Tu dobrym rozwiązaniem jest pompa zamontowana na powrocie , przed kotłem

Opublikowano

Chce pompę zamontowac na zimnej wodzie (woda powrotna), czy wtedy mi sprawność sie poprawi?

Czy jeżeli przepłuczę kilka razy układ, czy ten szlam mi zejdzie?

Niestety nie ma zrobionego przepływu :((

Opublikowano

W wpuszczam wodę , układ się napełnia aż zbiornik przelotowy się napełni, zbiornik jest otwarty i trzeba uważać aby woda się nie przelala. gdyż nie ma odpływu :((

Opublikowano

A o to chodziło.

To napuszczasz w dwie osoby, spuszczasz i tak kilka razy ( 3-4) , następnie montujesz pompę i jak chcesz to znowu przepłucz po włączeniu pompy na max aby ew ruszyć zastane brudy i spuść , tylko najpierw pompę wyłącz.

Opublikowano

Nie no odpływ zrobić trzeba, choćby do wiaderka.

Ludzie tak mają.

Raz mi znajomy hydraulik opowiadał, że przerabiali u kolesia c.o.

Potem napuścili wody i się zagadali troszeczkę.

Przypomnieli sobie o odpływie do wiaderka jak się woda zaczęła lać po schodach do kotłowni :lol:

Opublikowano

Czy to jest prawda o tej "galaretce-szlamie" na dole grzejników przez którą woda nie dociera do połowy grzejnika?

Dlatego mam mamometr na piecy, aby wiedziec ile wody weszło

Opublikowano (edytowane)

Kolega ma manometr na kotle i stąd te odczyty.

Pompę załóż ale przed nią obowiązkowo filtr , a jak masz jakieś kłopoty to najpierw trzeba by przepłukać instalację - kilka razy napełnić i spuścić.

 

 

 

Źle myślisz, pompa ma pokonać opory instalacji a nie ciśnienie statyczne.

Nie robisz fontanny!

A zbiornik na strychu nazywa się przelewowy a nie przepływowy

 

Przedtem nie było pomp i jak piszesz działało.

 

Tu dobrym rozwiązaniem jest pompa zamontowana na powrocie , przed kotłem

To dlaczego sprzedawcy podaja na pompie na jaką wysośc pompa podnosi?

Większośc pomp podaje 10 atm

 

Instalacja to sa naczynia polączone, więc jak na jednej stronie "spada" woda, to na drugiej musi "Iść" do góry. Poziom zawsze dąży do równowagi

 

Na powrocie jest lepszym rozwiązaniem zamontowanie pompy, gdyż woda jest chłodniejsza

Edytowane przez genesis72
Opublikowano (edytowane)

Mylisz dwie podstawowe rzeczy - ciśnienie robocze przy którym pompa może prawidłowo pracować - wynosi ono 6-10bar (atm)- np chodzi o uszczelnienia pompy,

z możliwością pompy do pokonywania oporów instalacji!

Poniżej karta katalogowa pomp z LFP - ciśnienie robocze do 1,0MPa a wydatek pompy jest zależny od oporów (podnoszenia) - większe opory , mniejszy wydatek i odwrotnie.

Co do sławetnej galaretki to nie licz że ma smak owocowy ;) - to zwykły szlam.

 

Pompę montujesz na powrocie nie dlatego że zimniej ale dlatego że nie masz osobnej rury przelewowej.

Jest jedyne słuszne rozwiązanie.

Ew możesz wykonać osobną rurę przelewową ze zbiornika.

Pompę zamontuj z filtrem przed nią , bez dodatków np zawór różnicowy., Tylko zawory odcinające.

 

Manometr na kotle pokazuje ciśnienie słupa wody miejsca montażu manometru na kotle do najwyższego punktu instalacji .

Pokazuje on nie czy masz zapchane grzejniki, tylko czy rura do naczynia przelewowego jest drożna.

Możesz sprawdzić jego wskazania przed i po zakręceniem grzejników - będą takie same..

post-18578-0-41044500-1379484895_thumb.jpg

post-18578-0-28291700-1379485095_thumb.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Teraz mam podłączone dwa piece równolegle

piec gazowy i piec CO (węglowy) - załącznik

 

przy piecu gazowym na wodzie zimnej jest pompa 4 metrowa

Piec gazowy jest nieużywany (tylko sporadycznie) więć pompa jest wyłączona

 

czy teraz mogę dodac jeszcze pompe przed piecem Co na wodzie dzimnej

 

W jaki sposób się taki filtr montuje i czy trzeba zamontować zawody z dwóch sptron pompy, aby filtr przeciscic?

post-12699-0-97396900-1379490706_thumb.jpg

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

rozumiem że to pompa zewnętrza tak ,to możesz ją zamontować na powrocie już przed kotłem (kopciuchem )i dwa zawory jeden na powrocie do kopciucha i drugi na kotle gazowym i jak będziesz chciał to sobie przełączysz odkręcając odpowiedni zawór ,warunek jest taki ze nie może być żadnej armatury pomiędzy zasilaniem kotła a zbiornikiem przelewowym

Opublikowano (edytowane)

To pompa zewnętrzna

ale czy jeżeli będe chciał oczyścić filtr, to będę musiął spusci wode z układu?

 

TZn. że jest zalecane spuszczac wode raz na jakiś czas, aby zszedł szlam

 

Czy mozna cos "wpuścić" do układu aby go przemyło (lub rozpusciło szlam), ale nie zerzarło

?

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

nic nie musisz robić włacz pompę na łączonej pompie spuść wode pod koniec ją wyłaczając ,nalej jeszcze raz na włączonej pompie i za chwilę spuść na włączonej pompie pod koniec ją wyłączając ,następnie nalej i tak zostaw na kolejne 20 lat ,co do filtra zgodnie z zasadami powinien być ale jak go nie ma to tez się nic nie dzije ,włąsnie u siebie robiłem mała modernizację pompa załozona od dwóch lat na starej instalacji i czysciutka ,decyzja należy do ciebie ,a zawory dobrze żeby były przed i za a jak już będziesz robił zawory to i filterek załóz ale z dużymi oczkami (dziurkami )

Opublikowano (edytowane)

Obecnie mam takie połączenie mniej więcej

piec co jest równolegle z piecem gazowym

do pieca co idzie ruda zimna do kolektora 4

rozdziela się na rurki 1 i 2i do kolektora 3 i nastepnie do grubszej rury i do pieca co i do gazowego - załącznik

Czy jeżeli wepnę pompę na odcinku 1 czy będę musial założyc zawór odcinający 2 aby go odłączyć

Jak można zwiększyć wydajnośc pieca?

post-12699-0-06036900-1380093693_thumb.jpg

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Aby woda się chyba nie cofała

Czy można poprawić sprawność pieca?

NP przez stawienie do niego np łańcuchów, aby działały "dopalająco" na sadzę

Sadza by się osadzaja na łańcuchu, który działa jako deflektor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.