Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Panowie jestem tu nowy smile.gif .

 

Niestety mam kłopot z piecem, wcześniej miałem piec tezam brun 25kw, zaczoł cięknąć wymieniłem na Ogniwo biecz s6wc 24kw.

 

Po założeniu nowego pieca nie grzeją 2 kaloryfery parter 1 pokój i nad nim pokój na 1 piętrze.

 

Była już spuszczana woda i nalewana powoli, nie dało nic były odpowietrzane, tzn rozkręcane na łączeniu bo mam te stare płytowe i nic.

 

Woda z kaloryferów leci przy odpowietrzaniu, niby woda jest w kaloryferach a jednak 2 nie grzeją.

 

Zasilająca górna jest zimna, a dolna rura lekko ciepła w wypadku tych 2 kaloryferów.

 

Na starym piecu ok 60C grzały wszystkie mocno, nowy 60C grzeją wszystkie także mocno lecz te 2 nadal są zimne minął tydzień od wymiany pieca.

 

Dodam że posiadam instalacje grawitacyjną piec w piwnicy parter i 1 piętro.

 

Wcześniejszy piec był bez pompki i reszty i nowy także sam piec.

Przy odpowietrzaniu woda normalnie leci z nich a nie grzeją co robić dalej?

Opublikowano

Po pierwsze rurki zasilające moga nie byc połozone ze wzniosem apowrotna ze spadkiem

Po drugi naruszenie zaworu reg. starego sp. rozregulowanie wczesniejszego stanu

Po trzecie W tym obwodzie może jest za mały rozbiór ciepła w porównaniu z innym pionem lub obwodem grzejnika na tym pionie / mogły wzrosnąć niewiele opory na układzie obiegu tych grzejników z uwagi na ingerencje przy rurach w połaczeniu nowego kotła/

Mysle że nie było żadnych zmian srednic przeróbek instalacji bo to w takich przypadkach tez ma znaczenie

Trzeba by widzieć zdjęcia

Ale to jedyne przyczyny jakie mozna podać z tego co pokazujesz na schemacie

Pozdrawiam czytaczy...:(

Opublikowano

Nie rury mają te same średnice, po wymianie pieca przez tydzień nie grzały te 2 kaloryfery jak na schemacie.

 

Wczoraj odziwo grzały wszystkie przy temp pieca ok 40-60C.

 

A po wygaszeniu ognia i złożeniu ponownie dziś i dopuszczeniu wody znów te 2 zaznaczne na czerwono nie grzeją.

 

Nie mam też żadnych zaworów na kaloryferach typu termobi... tylko zwykłe gałkowe i wszystkie kaloryfery są odkręcone na max

 

Na starym piecu wszystkie grzały.

 

Powie mi ktoś o co biega bo już nie mam siły do tych kaloryferów.

Opublikowano

Witam po długim kombinowaniu odpowietrzaniu, dolewaniu, zakręcaniu w koncu opanowałem moją instalacje.

 

W układzie mam jakby 4 rozgałęzienia na 1 wychodzą ok 3kaloryfery.

 

W końcu doszedłem do wniosku a zakręce inne kaloryfery może te 2 zaczną grzać, udało się po zakręceniu 2 kaloryferów po przeciwnym pokoju domu zakręcając 1 kaloryfer na parterze a 2 na 1p od razu zaczęły grzać te 2 niegrzejące po kilku godz odkeciłem te 2 i wszystkie już grzeją.

 

Tylko niech mi ktoś wytłumaczy o co tu chodzi zakecając 2 grzeją te niegrzejące odkręcając te zakręcone grzeją już wszystkie.

 

Napewno nie ma na to wpływu moc pieca jest ta sama i inny układ rur nowego pieca.temp na piecu ok 40C wszystkie kaloryfery są już teraz ciepłe.

 

Gdy zakręciłem 2 zielone zaczęły grzać czerwone, po odkeceniu zielonych po ok 4godz grzały już wszystkie wg schematu.

Kaloryfery pokazane na schemacie. Schemat niekompletny ale instalacja wygląda podobnie.

http://img707.imageshack.us/i/20110117181207.jpg/

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.