Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Nie Działa Jeden Kaloryfer


saidac

Rekomendowane odpowiedzi

Witam od pewnego czasu mam pewien problem. nie działa mi jeden kaloryfer, jest odpowietrzony a wody w instalacji jest wystarczająco dużo. Mam mieszkanie 65m piec ma wystarczającą moc tak że to nie przyczyna. Do niedawna wszystko jeszcze było wszystko w porządku. Przesyłąm fotke zaworu, może to da jakiśobraz sytuacji. http://zapodaj.net/5ff99c706ddb.jpg.html

 

 

Chciałbym sie jeszcze dowiedziec do czego służy śruba na pompce ta na czole urządzenia http://zapodaj.net/ce72a48330de.jpg.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam od pewnego czasu mam pewien problem. nie działa mi jeden kaloryfer, jest odpowietrzony a wody w instalacji jest wystarczająco dużo.

 

Witam!

Prawdopodobnie nie ma przepływu przez ten grzejnik. Należy więc sprawdzić i max. odkręcić zawór termostatyczny na wlocie i zawór na wyjściu z grzejnika. Osadzający się osad mógł zablokować dolny zaworek. Przy jego odkręcaniu kluczem imbusowym trzeba uważać by nie wykręcić za bardzo, bo można zalać mieszkanie.

A pompka pracuje i pozostałe grzejniki grzeją?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź nastawę wstępną na zaworze.

Najlepiej ustaw (do sprawdzenia) tak aby punkt (kropka) był na "N"

 

Sprawdź tez czy ten trzpień w zaworze pracuje (wciśnij go czymś twardym ) miałem przypadek że właśnie w takim danfossie się "zastał" i grzejnik nie grzał. Ten trzpień powinien mieć ruch kilku mm tył-przód.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy okazji sprawdzić czy zawór powrotny na grzejniku nie jest zakręcony .

Spotkałem się też z przypadkiem zablokowania zaworu drobinkami z instalacji

wymontowanie zaworu i przetkanie ręczne wtedy pomogło .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

prawdopodobnie jest tak jak pisze groszek że nie ma przepływu przez grzejnik (rurki na wylocie są zimne) tylko odkręcanie togo zaworka imbusem nic nie dało :huh: woda poleciała okręciłem tak jak było (nie na maksa) ale nic to nie zmieniło . Do czego słuzy to pokrętełko z literką N i cyferkami ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

N i cyferki to ustawienia kryzowania na głowicy.

 

N - przepływ nie ograniczony.

1 - przepływ najmniejszy ....... i az do końca skali 7 przepływ naj mniej ograniczony.

 

To pokrętło musisz delikatnie pociągnąć do siebie i odpowiednio ustawić.

 

http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/1057...6822_SIT18.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.