Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam mam problem mam nowa instalacje co nowiutki piec na węgiel/drewno dom jest bez piwnicy więc w kotłowni nieznacznie niższej od poziomie parteru na piecu mam pompkę co

do tej pory pompa już na 2 biegu a teraz muszę włączyć 3 bieg żeby zaczęło de facto grzać tzn dopiero na 3 słyszę jak przelewa wodę w naczyniu wyrównawczym i robi się ciepło. Nie wiem co jest czy pompa jest do luftu jak zdjąłem pompę to działa i pompuje. Jakieś pomysły??

Opublikowano

Zdjęcia kotłowni lub schemat

Pompa nie powinna pompować wody na naczynie wzbiorcze

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

może się źle wyraziłem jak pompa chodzi na niższych biegach to jest marny albo wręcz żaden efekt cieplny na kaloryferach, natomiast jak włączony jest 3 bieg to w prawie natychmiast kaloryfery stają się gorące, a przy okazji słyszę w naczyniu wyrównawczym na strychu jak przelewa się woda.

gdy rozpalam w piecu i osiągnie on temperaturę włączenia pompy w momencie gdy się włącza słychać aż takie tępe uderzenie a w rurach aż słychać jak woda zaczyna krążyć

Opublikowano

Witam!

To tępe uderzenie to prawdopodobnie pochodzi z zamykającego się pod wpływem pompki zaworu różnicowego.

Zamieść jakieś fotki lub schemat instalacji, bo tak, to można tylko sobie przypuszczać. Pozdrawiam.

Opublikowano

Cycu! Wał pompy ma być w POZIOMIE ! I basta! Hej!

Opublikowano

No właśnie . Montujący nie przeczytał instrukcji montażu tego typu pomp. wał silnika zawsze musi być w poziomie!

Opublikowano

Gdzie masz podłączone naczynie wzbiorcze (czy to ten pex u góry ?)

Wszystko w marę dobrze oprócz tej pompki, ale te pexy :)

Opublikowano
  • Autor

dzięki przekręcę france zobaczymy

instrukcję czytałem ale w przypadku pomp WITA jest ona zarąbiście obszerna i dokładna że szkoda gadać

Opublikowano
przekręcę france zobaczymy

to zalej "france " wysokooktanowa bo na wodzie nie "odpali "

Opublikowano
witam mam problem mam nowa instalacje co nowiutki piec na węgiel/drewno dom jest bez piwnicy więc w kotłowni nieznacznie niższej od poziomie parteru na piecu mam pompkę co

do tej pory pompa już na 2 biegu a teraz muszę włączyć 3 bieg żeby zaczęło de facto grzać tzn dopiero na 3 słyszę jak przelewa wodę w naczyniu wyrównawczym i robi się ciepło. Nie wiem co jest czy pompa jest do luftu jak zdjąłem pompę to działa i pompuje. Jakieś pomysły??

nie masz instalacji grawitacyjnej więc wywal zawór różnicowy -być może on przepuszcza

Opublikowano
Gdzie masz podłączone naczynie wzbiorcze (czy to ten pex u góry ?)

Wszystko w marę dobrze oprócz tej pompki, ale te pexy :(

żartujesz???????? z tego co widać to rura do naczynia nie jest wpięta bezpośrednio do kotła a poza tym przekrój jej????????????/

Opublikowano
  • Autor

witam ponownie przekręciłem pompę zgodnie z zaleceniami ale szczerze mówiąc w działaniu żadnej różnicy nie widzę ustawiłem na 2 bieg i na piecu temperatura była 51 stopni ale kaloryfery po redukcji biegu wystygły sam już nie wiem dom ma 240 m do ogrzania ale wcześniej spoko na 2 biegu rozprowadzało wodę i grzało jestem w kropce jakieś pomysły

post-23897-1295557620_thumb.jpg

Opublikowano

Teraz masz pompę ustawioną prawidłowo, i tak pozostaw. Musisz szukać przyczyny dalej...

Opublikowano

Przekrecenie pompy nie ma wpływu na grzanie lecz na zywotnosc pompy. W tamtym polożeniu szybko by Ci sie łożyska rozlecialy. Czy ten al-pex połączony na skrecane zaciski idzie do naczynka zabezpieczającego?? Jeżeli tak to to odejście musi byc przed pompą a nie za nią. Najprawdopodobniej przez to Ci tak slabo grzeje. Swoja droga to powinno byc zrobione w miedzi lub stali a nie pexie. Przekrój rury wewnatrz minimum 22mm a najlepiej 28 lub 32. Mozesz takze jeszcze bardziej przykrecic zawor odchodzący na bojler tak aby minimalnie puszczał (ten co masz w połowie otwarty). Ps. bez zaworu 3d ochraniającego powrot przed zbyt niską temperatura kociol bedzie Ci sie pocil w wyniku czego skoroduje i wyrzucisz go za 5-8lat

Opublikowano

skoro na trójce ci dobrze grzeje to w czy problem ,ustaw tak i po sprawie.co to za pompa? moze jest za słaba by to przepchnąć na pierwszym biegu.to przelewanie w naczyniu az tak bardzo ci przeszkadza?nie było by tego efektu gdyby rura zasilająca do niego była wpieta jak pisze kolega wcześniej

Opublikowano

Przenieś rurę do naczynia wzbiorczego bezpośrednio na wyjście kotła i wywal zawór zamontowany na niej :(

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.