wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam! Rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy z piecem Zębiec KP 20KW. Ogrzewam budowę i ciepło ucieka wszystkimi możliwymi szczlinami. Dom jeszcze nie ocieplony, dach już tak. Instalację robiliśmy sami, pierwszy raz w pexach. 13 grzejników, żadnej podłogówki. Nie liczę na ekonomiczne palenie ale 50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót. I tu rodzi się problem ponieważ mój zawór zachowuje się tak jak by miał tylko dwie pozycje: cała ciepła woda na grzejniki lub cała ciepła woda na powrót. Gdy reguluję tak aby temperatura była podobna to zawór zachowuje się tak jak by cała ciepła woda była zatrzymana w piecu a pompka ciągła wodę z powrotu. Co jest nie tak. Proszę pomóżcie. Zawór z firmy Wita Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam Nie znalazlem schematu podlaczenia tego zaworu ale pewnie byl z zaworem.Wyglada ze jest zle podlaczony. Jesli dasz na 1 (prawie calkowicie zakrecony) to po chwili ciepla powinna byc rura zasilajaca z kotla przed zaworem i powrot do kotla za zaworem reszta zimna Jesli dasz na 10 (skala moze byc inna zakladam ze 10 to calkowicie odkrecony) ciepla powinna byc zasilajaca przed zaworem i zasilajaca kaloryfery za zaworem .Podlaczenie zaworu czterodrogowego np.WOMIX jest pod tym linkiem http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html Opisz jak to masz podlaczone Cytuj
bubu64 Opublikowano 11 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witaj kolego. Napisz jakiej firmy masz ten zawór. Pytam, bo niektóre zawory przed montażem trzeba skonfigurować. Pozdrawiam Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #4 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Tu jest instrukcja i zdjęcie tego zaworu http://helwita.nazwa.pl/pdf/minimix.pdf A na rysunku mój zawór wajha na dole całe ciepło na grzejniki wajha u góry całe ciepło na powrót Cytuj
Mecenas Opublikowano 11 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 11 Grudnia 2010 50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót. Jeśli powrót jest zimny to niestety oznacza to, że grzejniki oddają ciepło do wychłodzonego domu i jedyną radą jest wymuszenie większej mocy grzewczej poprzez zwiększenie temperatury na kotle. Fizyki nie oszukasz. 50kg/dobę to ok. 11kW mocy. Skoro masz 13 grzejników, więc i pewnie budynek o powierzchni lekko 250m2 to takie zużycie przy braku ocieplenia i mokrych murach jest NORMALNE. Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #6 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Dom 150m2. Moim zdaniem zawór w pozycji mieszania powinien dawać ciepłą wodę na powrót i zasilanie a u mnie w takiej pozycji daje bardzo letnią na grzejniki, zimną na powrót a na dojściu do zaworu z pieca woda jest bardzo gorąca Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Kolega Mecenas ma duzo racji w tym co pisze jednak zawor i caly obieg powinien sie zachowywac inaczej niz opisujesz .Gdzie masz pompe Co na zasilaniu za zaworem? Czy jest gdzies wpiety zasobnik Cwu? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 11 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zrób zdjęcie i wszystko będzie widać Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Odkrec zawor na max i zobacz jakie rury sa gorace za kilka minut Cytuj
vernal Opublikowano 11 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Coś go kolego dziwnie zapiąłeś - zasilaniem od dołu. Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #11 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Tak ale zawór jest obrócony normalnie wajha powinna być na dole a ja mam po prawej Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #12 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zdjęcie wrzucę jutro. Moim zdaniem coś nie tak z tym zaworem. Dlaczego działa tylko w dwóch pozycjach: wajha u góry całe ciepło na powrót, wajha na dole całe ciepło na grzejniki, a gdzie mieszanie? Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Podalem prosta metode sprawdzenia czy jest dobrze podpiety .I gdzie jest pompa bo to bardzo istotne Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #15 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Jak dam na środek to zasilanie na grzejniki i powrót na piec jest zimny ;) Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2010 A rura z pieca do zaworu gorąca jak cholera Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2010 A jaka masz temperature na kotle ?Jesli masz np 60st i z kaloryferow do zaworu wraca zimna woda to skad po zmieszaniu bedzie i powrot do kotla i zasilanie na grzejniki gorace? Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #19 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Tak robiłem i grzejniki letnie, powrót przed i za zaworem ma taką samą temperaturę Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #20 Opublikowano 11 Grudnia 2010 U mnie zaworem steruje regulator pogodowy bylem teraz sprawdzic na dom idzie mi 42 st. powrot z kaloryferow tak na (oko) ma ok.30 st. a za zaworem ok 50 st. temp.na kotle 68st. Daj na kotle ok.70 st na kaloryfery za zaworem ok 50 st a powrot sam zrobi sie cieply tylko to wymaga czasu a u Ciebie z tego co pisales jak dom odbiera cieblo to tym bardziej. Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #21 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Jutro to wypróbuje i dam znać co wyszło. Czyli raczej zawór nie może być zepsuty? Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Grudnia 2010 #22 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Mysle ze nie . Najpierw ogrzej dom doprowadz do tego zeby kaloeyfery byly cieple a potem mysl o powrocie .Pamietaj ze pompa Co powinna byc na zasilaniu na kaloryfery za zaworem a zasobnik Cwu jak jest wpiety przed zaworem . Mysle ze wszystko jest dobrze odpowietrzone. Cytuj
wchruszcz Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor #23 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Możemy pogadać na gg mój nr to 352968 bo co chwilę mnie wywala z forum Cytuj
wchruszcz Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor #24 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam. Załączam zdjęcia z kotłowni. Rano rozhulałem piec do 70st zawór ustawiony tak jak widać na zdjęciu między 3 i 4. Zobaczymy co będzie dalej. Cytuj
Xawer Opublikowano 12 Grudnia 2010 #25 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam Na ostatni post wczoraj nie odpowiedzialem bo przeczytalem go dopiero dzisiaj.Na fotkach wszystko wyglada ok. Mysle ze tylko palic ogrzac to wszystko i bedzie ok. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.