daroogniwo Opublikowano 9 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Mam takie pytanie a raczej prośbę. Może któryś z doświadczonych już "palaczy " kotłów z podajnikiem wytłumaczy mi i myślę, że wielu innym niedoświadczonym forumowiczom co to jest czas przepalania i przerwa przepalania. Chodzi mi o takie logiczne /nie książkowe/ wytłumaczenie jak te dwa parametry mają się do całokształtu palenia w takim piecu. I może jeszcze jedno pytanie, jakie znaczenie ma przymykanie wyjścia z pieca do komina? Bo słyszałem opinię, że powinno być otwarte na maxa i nie regulować tego. :D Cytuj
Blackbird Opublikowano 9 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Po mojemu w potocznym języku te 2 pojęcia mają takie same znaczenie, ale jak już trzeba się uprzeć to można wyjaśnić tak (bo zapewne w instrukcji są durne sformułowania, ale nie ma co się dziwić = taki kraj): czas przepalania - to okres, przez jaki podawane jest paliwo do kotła przerwa przepalania - to okres, między podawaniami paliwa do kotła w celu zapobiegnięcia jego wygaszeniu Co do przymykania komina to nie ma to sensu, bo przecież o ilości dostarczanego powietrza do spalania decyduje dmuchawa, czyli zamknięcie czy tylko przymknięcie spowoduje zaburzenia w przepływie powietrza wytworzonego przez dmuchawę. p.s. przepalanie to czas, w którym kocioł nie wykonuje żadnych czynności związanych z osiągnięciem temp. zadanej Cytuj