Witam

Jestem w tym temacie kompletnym amatorem, ale z braku funduszy sam zabrałem się za zrobienie CO. Potrzebuję pilnej pomocy bo zima zbliża się dużymi krokami a moje CO nie działa tak jak się tego spodziewałem i niestety już rozebrałem pice kaflowe. Mam piec 0.9 KW z nadmuchem.

Proszę o pomoc w tych tematach:

1. Kiedy palę delikatnie woda grzeje się bez problemów do np 85 stopni, ale kiedy palę z nadmuchem w palenisku aż huczy i przy temperaturze 50-55 stopni woda się gotuje i ze zbiorniczka wyrównawczego wyleci nawet ponad 10 litrów wody. Piec z bojlerem mam połączony rurami stalowymi 1 1/4 cala.

2. Pompa od CO przy temperaturze 40-50 stopni pracuje normalnie i nic nie słychać, ale jak jest już około 60 stopni to tak jakby pompowała samo powietrze. Próbowałem odpowietrzać ale to nic nie dało. Grzejniki grzeją normalnie i nie słychać żeby hulało w nich powietrze.

3. Woda w bojlerze grzeje się normalnie tylko, że szybko robi się chłodna. Tak jakby woda z CO wychładzała bojler.

 

Bardzo proszę o konkretne i dokładne rady co i jak przerobić aby to działało poprawnie. Na załączonym rysunku jest dokładnie tak jak mam zrobione. Wcześniej miałem wkręcony odpowietrznik automatyczny ale hydraulik powiedział że to przez niego pompa zasysa powietrze. Wymieniłem go na zwykły ale nic się nie poprawiło.

 

post-21001-1288809719_thumb.jpg

Opublikowano

no to się nie popisałeś pompa zaraz nad piecem zamontuj zawór kulowy filtr pompa zawór zwrotny a na głównej rurze daj zawór różnicowy 1,1/4 trzeba wykonać tak zwany bajpas naczynie w miejsce odpowietrznika minimum 05m nad bojlerem,na rurze do naczynia ma nie być żadnego zaworu w poprzednich tematach możesz coś podejrzeć

Opublikowano

Jeśli robisz to sam, spróbuj wpiąć do kotła na zasilaniu w takiej kolejności:

1. naczynie wzbiorcze

2. zawór kulowy

3. filtr siatkowy

4 pompa

dalej bym na razie nic nie mieszał, kocioł i całość powinna odpowietrzyć się przez naczynie. czyli tak jak masz, dalej zasobnik i grzejniki. Sprawdź koniecznie czy masz dobrze odpowietrzony/zalany kocioł najlepiej na pierwszych śrubunkach nad kotłem. Koniecznie na zimnej instalacji!!!!

Opublikowano

Tak jak Jarek, tylko jeszcze:

C.w.u. się wychładza, bo jak puścisz pompę to kierunek niebieskiej strzałki zmienia się z dołu w górę.

Na nitce bojlera trzeba założyc zawór zwrotny.

Opublikowano

Miałem wcześniej pompę zaraz za piecem i gdy się włączała to już nie miałem grawitacyjnego obiegu na bojler, czyli woda się już nie grzała. Dlatego przełożyłem ją na górę. A jak pompa zaraz za piecem to ma zasilać wszystko? Czy tylko grzejniki? I w którym miejscu podłączyć naczynie wzbiorcze?

Opublikowano

Ogranicz nadmuch. Woda nagrzewa się szybciej niż zdąży przepłynąć przez kocioł. Ustaw wentylator do wielkości swobodnego przepływu powietrza ( jak bez wentylatora). Przyczyną jest zbyt duża moc paleniska w stosunku do odbioru ciepła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.