Henio8 Opublikowano 11 Października 2010 #1 Opublikowano 11 Października 2010 Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Mam w planie wykonać instalację którą sam zaprojektowałem z pomocą waszych drodzy koledzy uwag i wskazówek. Prośba, aby sprawdzić i ewentualnie opisać błędy w schemacie. Dzięki za każdą informacje.Projekt_c.o._Edziu.bmp Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 11 Października 2010 #2 Opublikowano 11 Października 2010 Proponuję małe zmiany np przeniesienie zaworu zwrotnego klapowego na wejście wężownicy do zbiornika CWU. Umożliwi to prace grawitacyjną oraz zapobiegnie wystudzaniu zbiornika w przypadku gdy temp zbiornika będzie wyższa niż kotła np w trybie podtrzymania. Oraz dodatkowa rura do zbiornika otwartego. Cytuj
Kadafi Opublikowano 11 Października 2010 #3 Opublikowano 11 Października 2010 Do zbiornika CWU nie jet wymagane naczynie przeponowe za ZB ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Października 2010 #4 Opublikowano 12 Października 2010 Jego obecność przepisami prawa nie jest wymagana ale gdy będzie to poprawi warunki pracy układu ciepłej wody użytkowej. Skompensuje różnicę ciśnienia wynikła ze wzrostu temp. wody użytkowej co zapobiegnie otwieraniu się zaworu bezpieczeństwa. Jego podłączenie powinno być na odcinku między zaworem zwrotnym a zbiornikiem CWU na rurze doprowadzającą zimną wodę do zbiornika. Należy także pamiętać o minimalnych przekrojach rur do zbiornika otwartego oraz w obrębie małego obiegu do zaworu 4D i zbiornika CWU. Cytuj
Henio8 Opublikowano 13 Października 2010 Autor #5 Opublikowano 13 Października 2010 Witam ponownie ,serdeczne dzięki za opinie i wskazówki. Na ich bazie naniosłem poprawki na schemacie. Z niewiedzy wszystkiego nasuwają mi się pytanka: 1.Dlaczego rura z powrotu z naczynia wyrównawczego do powrotu pieca i czy to jest konieczne (u mnie ze względu na część instalacji już wykonanej jest to "prawie" nie możliwe. 2.Zbiornik przeponowy -Rzeczywiście jak najbardziej logiczne,tylko to musi być ten biały? 3.W miejscu zaznaczonym - na zasilaniu drugiego obwodu grzewczego można zainstalować zestaw pompowy(taki sam jak dwa istniejące) z pompką małą np. cyrkulacyjną. Dlatego o to pytam, gdyż w/w obwód jest troszkę oddalony od istniejącej instalacji-około 10m i mam obawy ,że mógłby troszkę gorzej grzać. Do usłyszenia proszę o wskazówki -Dzięki. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 14 Października 2010 #6 Opublikowano 14 Października 2010 1. W przypadku zagotowania wody w kotle para wodna wpada do naczynia od góry i powoduje nadciśnienie wymuszające wypływ chłodnej wody z naczynia do powrotu kotła wystudzając go w ten sposób. Oczywiście układ ze wspólna rura wzbiorczą i bezpieczeństwa jest poprawny ale nie posiada już tej funkcjonalności. 2. Kolor mało istotny ważne by zbiornik był do wody użytkowej a nie kotłowej. Ja np posiadam szary :) 3. Drugi zestaw pompowy jest zbędny. Wystarczy jedna pompa bardziej wydajna a ten odcinek 10 m rurą miedziana 22 nie jest problemem. Należy tylko poprawnie wyregulować instalację (nastawy wstępne na grzejnikach). Rura miedziana 28 na małym obiegu to za mało, kiedyś posiadałem u siebie miedź 35 i nie pracowało to także poprawnie z kotłem 28 kW, dopiero połączenie rura stalową 1,25" z zaworem 4D zapewniło poprawną pracę (odpowiednią temperatura powrotu do kotła) Cytuj
krisk Opublikowano 14 Października 2010 #7 Opublikowano 14 Października 2010 No brakuje jeszcze lokalizacji manometrów i termometrów /automatyka może zawieść a oko ... jak cos będzie nie tak zawsze będzie to widać Zanacz siłownik do zaworu 4d Pamiętaj że gdy prąd się wyłączy zaw. 4D nalezy przestawić ręcznie do pełnego rzdzaiłu strumienia grawitacja rzez taki zawór jest przy niskich budynkach i niewielkich temp. bardzo ograniczona Co do wiekszego spokoju przewymiaruj rurki na wwężownicę zasobnika powinno dzaiłać Dobrze dobierz zawór 4D ważny element instalacji no i pompka ... najlepiej elektronik lub z opcją Autoadapt.. np. Nowa Alha Grundfosa na CWU wystarczy stałoobrotowa Nie wiem jak wygląda rozdzaił mocy CWU do CO jężeli bedzie to 50/50 i wiecej dla CWU to jest okiej ale jeżeli CO będzie duzo wiksze to wówczas powieksz zład Wody CWU tak żeby osiągnąć 50/50 przy odwrotnej sytuacji nie ma to znaczenia... będzie bezpiecznie w końcu to duzy kocioł 25kW i nigdy nie wiesz kiedy będziesz miał dla niego troche czasu a zwlaszcza gdy odłączą zasilanie Pozdrawiam Cytuj
Henio8 Opublikowano 15 Października 2010 Autor #8 Opublikowano 15 Października 2010 Witam i serdeczne dzięki za wszystkie wskazówki i uwagi. Pytanko do "kriska" wymienione przez ciebie manometry i termometry dla celów bezpieczeństwa do dokładnie w którym miejscu? Gdy chodzi o siłownik do 4D to na razie będzie ręczny, (sterownik jest z opcją sterowania zaworu) Pozdrowionka. Cytuj