qwerty1234 Opublikowano 11 Września 2010 #1 Opublikowano 11 Września 2010 Witam, Chciałbym zainstalować u siebie na piętrze czujnik temperatury pieca C.O. na drzewo/węgiel. Piec znajduje się w piwnicy. Przewód około 15-20m puściłbym po zewnętrznej ścianie budynku. Po temperaturze będę wiedział kiedy mam zejść do pieca. Które z urządzeń nadawało by się do tego (ewentualnie może być jakiś alarm dźwiękowy przekroczenia górnej i dolnej temperatury)? Regulator temperatury SC20 - nic nie wspomnieli o możliwości przedłużenia czujnika Termometr elektroniczny TPM400 - można przedłużyć do 80m Czekam na wasze opinie. Dziękuję Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 11 Września 2010 #2 Opublikowano 11 Września 2010 Nie bardzo wiem, co chcesz osiągnąć tym sposobem... Prościej będzie przyczepić termometr/czujnik do grzejnika w pokoju. Na zbyt wysoką temp. załóż miarkownik ciągu na kotle. Cytuj
emus Opublikowano 11 Września 2010 #3 Opublikowano 11 Września 2010 Tak jak napisał vernal lepiej mierzyć temperaturę wody do grzejnika. Grzejnik nie powinien być wyposażony w głowicę termostatyczną. Tu masz czujnik z prostym montażem na rurce zasilającej grzejnik http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatur...y-typu-ct1.html Tu masz przykładowy miernik http://www.lumel.com.pl/pl/oferta/aparatur...yfrowy-n24.html Ja mam czujnik CT1 zamontowany przy grzejniku na I piętrze, a kocioł jest w piwnicy. Mam inny miernik niż N24. Mój miernik kupiłem około 12 lat temu i w chwili obecnej nie jest już produkowany. Czujnik CT1 możesz zamontować nawet 500 m od miernika N24 tylko połączenie między nimi trzeba wykonać przewodem z żyłami miedzianymi 3 x 2,5 mm2. Na dystansie 20 m wystarczy 3 x 0,75 mm2. Do miernika N24 możesz podłączać różne rodzaje wykonań mechanicznych czujnika typu PT100 om. Cytuj
qwerty1234 Opublikowano 11 Września 2010 Autor #4 Opublikowano 11 Września 2010 Chcę mieć możliwość sprawdzenia temperatury pieca na piętrze. Osobiście nie palę w piecu i dlatego chcę mieć możliwość sprawdzenia temperatury. Kilka razy zdarzyło się, że osoba paląca zapomniała i woda się zagotowała. Temperatura na grzejniku będzie inna niż na piecu. Dziękuję Cytuj
vernal Opublikowano 11 Września 2010 #5 Opublikowano 11 Września 2010 Kilka razy zdarzyło się, że osoba paląca zapomniała i woda się zagotowała. Hm... Co prawda nie wiem o czym osoba zapomniała, ale wnioskuję z tego, że kocioł nie ma żadnego sterowania powietrzem (dmuchawy ani miarkownika). Jak pisałem wczesniej, zastosowanie miarkownika ciągu rozwiąże problem - on automatycznie przypilnuje temperaturę wody. Przy tym jest urządzeniem tanim i prostym w obsłudze. Pozdrawiam. Cytuj
qwerty1234 Opublikowano 12 Września 2010 Autor #6 Opublikowano 12 Września 2010 Piec jest taki: Kocioł Hajnówka. Czy da się do niego wstawić zestaw dmuchawa ze sterownikiem? Podłączona jest jedynie do niego pompka ze sterownikiem. Taki montaż planuję za rok. Dzięki Cytuj
vernal Opublikowano 12 Września 2010 #7 Opublikowano 12 Września 2010 Widzę, że miarkownik już jest (to urządzenie z łańcuszkiem). Zacznij go tylko poprawnie używać, a wody nie zagotujesz. To jest to samo co sterownik z dmuchawą, więc po co jeszcze dokładać do interesu... Cytuj
qwerty1234 Opublikowano 12 Września 2010 Autor #8 Opublikowano 12 Września 2010 O przepraszam zapomniałem dopisać, że nie ma tego łańcuszka. Brak jakichkolwiek dodatków. Mam tańszą wersję. Posiada on drzwiczki do czyszczenia z popiołu na ruszcie i niżej oraz drzwiczki do wrzucania opału. Cytuj
emus Opublikowano 12 Września 2010 #9 Opublikowano 12 Września 2010 qwerty1234 Kup markownik ciągu i drzwiczki dolne z klapką do markownika ciągu tak jak widać na odnośniku który podałeś. Oczywiście musisz mieć gwintowany króciec w kotle aby zamontować w nim markownik. Jeżeli jesteś zdecydowany na pomiar temperatury to czujnik CT1 zamontuj na rurze wylotowej z kotła. Z mojego doświadczenia wiem że przy pompce obiegowej pomiar temperatury na rurce zasilającą grzejnik na piętrze jest około 2 stopnie zaniżony w porównaniu z temperaturą wody mierzonej na wylocie z kotła ( w kotle, a nie na rurze z kotła). Także lepiej montować czujnik na rurce zasilającej grzejnik, bo masz np 2 m przewodu czujnik - miernik np miedziany 3x0,5 mm2, a nie 20 m i jeszcze te 20 m musisz poprowadzić od kotła do miernika.. Cytuj
qwerty1234 Opublikowano 12 Września 2010 Autor #10 Opublikowano 12 Września 2010 Piec nie posiada wejścia na miarownik. W takim razie chyba kupię termometr przylgowy lub Termometr na 12v i podłączę czujnik do rury zasilającej grzejnik. Dzięki Cytuj
Panstan Opublikowano 24 Listopada 2016 #11 Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) witam,czy jakikolwiek prosty termometr przylgowy sprawdzi się na tzw rurze zasilającej górnego rozdziału? Chciałbym zamontowac prosty termometr na tej rurze,w pokoju nad kotłownią. Odległość od wyjscia na kotle niewielka, a rura na ścianie, podejrzewam że przekłamania będą tylko kilkustopniowe? Może ktoś zastosował podobne rozwiązanie. Nie chcę wchodzić w większe koszty,mam miarkownik ciągu,chciałbym tylko orientacyjnie wiedzieć kiedy ew podłożyć do DSa. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=termometr+przylgowy&bmatch=base-relevance-floki-5-hou-1-5-1026 Edytowane 24 Listopada 2016 przez Panstan Cytuj
theopaw Opublikowano 24 Listopada 2016 #12 Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) Jeżeli na rurze zasilającej to się sprawdzi a z jakim błędem będzie pokazywał to sam porównasz z tym na piecu o ile tam jest. Podczyść tylko miejsce styku. Edytowane 24 Listopada 2016 przez theopaw Cytuj
tomtomek Opublikowano 24 Listopada 2016 #13 Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) Podpiłuj z tyłu śrubę na półokrągło, tak aby dobrze przylegała do rury. Dodatkowo zrób jakąś termoizolację, bo obudowa dużo go wychładza. Gdy u siebie założyłem taki termometr to gdy było 65*C to pokazywał koło 50*C. Po tych czynnościach jakie opisałem (dodatkowo posmarowałem go pastą termoprzewodzącą taką jak do procesora w komputerze) pokazuje bardzo dobrze. Mam dwa takie: http://allegro.pl/termometr-tarczowy-63-przylgowy-0-120-c-sprezyna-i6617096581.html Edytowane 24 Listopada 2016 przez tomtomek Cytuj
Panstan Opublikowano 25 Listopada 2016 #14 Opublikowano 25 Listopada 2016 Dziękuje,tak zrobię. Myslę ze to dobry,tani pomysł,zwłaszcza,iż potrzebne to jest tylko do szybkiej kontroli temperatury i ew kolejnego zasypu kotła,który ma mechaniczny miarkownik ciągu. Przy okazji pozosyaje zasada bez prądu ;) bo kocioł hula na grawitacji. Cytuj
drewniak Opublikowano 25 Listopada 2016 #15 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja mam dwa termometry, jeden czujnik przez izolację styka się z kotłem a drugi w czopuchu. Oba mają 10m przewodu ,alarm niskej i wysokiej temp. i przykleilem je w przedpokoju. Kosztowały na allegro kikadziesiąt zł. Super sprawa ,wiem kiedy mi sie opał zawiesi i nie zagotuje wody. Cytuj
Panstan Opublikowano 28 Listopada 2016 #16 Opublikowano 28 Listopada 2016 zakupiłem termometr przylgowy,sprawdze tą opcje. Oba mają 10m przewodu ,alarm niskej i wysokiej temp. i przykleilem je w przedpokoju. 2 czujniki na kablach,z kotłowni do przedpokoju? Ja chciałbym uniknąć wiercenia,choc 5 m kabla by wystarczyło. z alledrogo masz cos takiego? http://allegro.pl/show_item.php?item=6616653615 Cytuj