adolfk Opublikowano 27 Czerwca 2010 #1 Opublikowano 27 Czerwca 2010 hydraulik zainstalował piec. Nie zdążył odpalić podłogówki.. bo coś tam. Sam to zrobiłem. Wyjście gorącej wody z kotła, pompka, zawór trójdrożny, mieszający Esbe 20 43 stopni. Następnie rozdzielacz. Mieszacz naturalnie połączony z powrotem ogrzewania podłogowego. Mimo wielogodzinnego palenia temperatura poszła tylko na mały obieg. Natomiast większy był niewzruszony. Wielogodzinne odpowietrzanie, zamykanie sąsiadującej pętli niewiele dało. Na wejściu do podłogówki, mimo mieszacza temp. ok. 45- 60 stopni. Na wyjściu kilkadziesiąt mniej, no może po 8 godzinach grzania w upały temperatura wzrasta do ok. 20- 30 stopni. Ale później samoczynnie spada. Podłoga bardzo delikatnie ciepła. Bez żadnych rewelacji. Ledwie wyczuwalna. Problem z zaworem, ponieważ mimo stabilnej temperatury na wejściu (58- 62), zawór daje temperaturę albo max, albo zamyka się zupełnie i nie potrafię nad tym zapanować. Czy ktoś mi może pomóc, bo na mojego hydraulika nie mogę liczyć. Cytuj
yozik Opublikowano 27 Czerwca 2010 #2 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Dobrze byłoby dać jakieś fotki albo rysunek instalacji to można by coś wywnioskować. Trochę za mało szczegółów. Ale tak jak piszesz "Wyjście gorącej wody z kotła, pompka, zawór trójdrożny, mieszający Esbe 20 43 stopni. Następnie rozdzielacz" to coś mi nie gra. A gdzie pompka obiegu podłogówki? Więcej szczegółów( czytaj obrazków, fotek)!!! Cytuj
krool2 Opublikowano 27 Czerwca 2010 #3 Opublikowano 27 Czerwca 2010 a może masz zawór na zasilaniu? Cytuj
krisk Opublikowano 27 Czerwca 2010 #4 Opublikowano 27 Czerwca 2010 hydraulik zainstalował piec. Nie zdążył odpalić podłogówki.. bo coś tam. Sam to zrobiłem. Wyjście gorącej wody z kotła, pompka, zawór trójdrożny, mieszający Esbe 20 43 stopni. Następnie rozdzielacz. Mieszacz naturalnie połączony z powrotem ogrzewania podłogowego. Mimo wielogodzinnego palenia temperatura poszła tylko na mały obieg. Natomiast większy był niewzruszony. Wielogodzinne odpowietrzanie, zamykanie sąsiadującej pętli niewiele dało. Na wejściu do podłogówki, mimo mieszacza temp. ok. 45- 60 stopni. Na wyjściu kilkadziesiąt mniej, no może po 8 godzinach grzania w upały temperatura wzrasta do ok. 20- 30 stopni. Ale później samoczynnie spada. Podłoga bardzo delikatnie ciepła. Bez żadnych rewelacji. Ledwie wyczuwalna. Problem z zaworem, ponieważ mimo stabilnej temperatury na wejściu (58- 62), zawór daje temperaturę albo max, albo zamyka się zupełnie i nie potrafię nad tym zapanować. Czy ktoś mi może pomóc, bo na mojego hydraulika nie mogę liczyć. Oj ... musisz pokazać schemat ... Pompa przed zaworem mieszającym to chyba robota tego "fachowca" szkoda że sobie poszedł Nie bede ukrywał napewno z tego tekstu wnioskuję że przestawienie pompy za zawór mieszający załatwi sprawe Pozdrawiam PS... Pokaż dokładnie kolejność armatury na instalacji no i może dobór pompek typ rozdzielczy / z kryzami czy bez/ no i długości obiegów To wystarczy do oceny sytuacji w jakiej się znalazłeś.... Proszę was nie bierzcie się do zdobywania wiedzy od fachowców Oni powinni wam zrobić jak wy chcecie ale Wy powinniście zasięgnąć porady nie pierwszego lepszego projektanta. Inne działanie się wam nie opłaca jak widać na załączonym realnie przykładzie... Szkoda że po fakcie Ale wszystko do uratowania :) Cytuj
adolfk Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor #5 Opublikowano 27 Czerwca 2010 pisząc "pompka", miałem na myśli pompkę do ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się czy ona nie powinna być za zaworem mieszającym. Czy ta kolejność jest istotna i czy może ona mieć wpływ na "szaleństwa" mieszacza? Cytuj
yozik Opublikowano 27 Czerwca 2010 #6 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Krisk napisz jaki jest koszt projektu instalacji CO i CWU dla średniego domku ( 160m2 ). A tak marginesie to niestety zwykle bywa tak że takie instalacje robi jakiś kolega kolegi niejaki pan Franek który no ma przecież papiery spawacza i nikt mu nie będzie k...a mówił jak ma to robić. Cytuj
yozik Opublikowano 27 Czerwca 2010 #7 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Pompka podłogówki powinna być za zaworem mieszającym pogłogówki!!! Cytuj
adolfk Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor #8 Opublikowano 28 Czerwca 2010 a jaka to różnica, tak przekornie zapytam, dla instalacji czy pompka jest za czy przed zaworem mieszającym???? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Czerwca 2010 #9 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Miej więcej taka, jak jazda samochodem do przodu lub do tyłu, tak przekornie odpowiem. Załącz schemat z zaznaczonymi kierunkami przepływu i umiejscowieniem urządzeń, aby nie gdybać w ciemno. Cytuj
tomekb Opublikowano 28 Czerwca 2010 #10 Opublikowano 28 Czerwca 2010 a jaka to różnica, tak przekornie zapytam, dla instalacji czy pompka jest za czy przed zaworem mieszającym???? Witam , gdy już zawór się zamknie bo tem. została osiągnięta to pompa może dalej mieszać wodę w podłogówce a jak jest przed zaworem to nie może - proste prawda ? Cytuj
adolfk Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor #11 Opublikowano 29 Czerwca 2010 zastanawiam się czy właściwie jest podłaczony powrót do zaworu mieszającego. Powrót ten jest bowiem połączeniem powrotu z grzejników (no może nie wszytkich) oraz podłogówki, czyli dość szybko osiąga wysoką, a wręcz bardzo wysoką temperaturę. W końcu zawór zasilany jest wodą o temp. ok. 60 stopni, natomiast na powrocie do pompki dochodzi, no może z 10- 15 stopni mniej. Czy to może mieć wpływ na niestabilną pracę zaworu?? Cytuj
krisk Opublikowano 29 Czerwca 2010 #12 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Oczywiście ... widzisz musisz usiąść do tego jeszcze raz... kartka długopis Opisz temperatury porównaj sobie przepływy przemysl jak ruszają się mechanizmy zaworów i sam dojdziesz do wielu interesujacych spostrzezeń Można się tego nauczyć ale w praktyce trzeba jednak korzystać z wiedzy i spostrzezeń wielu dziedzin nauki mających wpływ na działanie kotła.. tj automatyka elektryka może nawet meteorologa no i dobrego projektanta który to wszystko musi ogarnąć aby sformułować odpowiedz... czasami pomoc jest potrzebna ale tylko dlatego że istnieją fachowcy. gdby nie oni nic nie miałbym do roboty... Pozdrawiam... :) Cytuj
adolfk Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor #13 Opublikowano 30 Czerwca 2010 jako laik nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Jesli piszę, że właśnie odpaliłem podłogówkę, wobec tego należy wyjść z założenia, że nie mam zbyt wiele doświadczenia z nią. Doswiadczenie zdobywa sie najczęściej podczas eksploatacji, a ta z wiadomego powodu w środku lata jest mizerna, na zasadzie testów. Miałem nadzieję, że na forum sa ludzie, którzy podpowiedzą mi coś rozsądnego, a nie tylko powiedzą"zobacz pan jakiś jest głupi, a my jacy mądrzy". Pozdrawiam Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Czerwca 2010 #14 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam czyż nie uzyskałeś odpowiedzi na zadane pytania wydaje mi się że tak.Pozdrawiam Cytuj
adolfk Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor #15 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 mały schemacik w załączeniu, proszę o opinię i potwierdzenie, że w takiej konfiguracji nie ma szans, by podłoga grzała. Cytuj
krisk Opublikowano 19 Sierpnia 2010 #16 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Katastrofa... może nie jest tak zele --- jaki kocioł Kondensacyjny jest ok tylko troche trzeba powalczyć z regulacją instalacji... Dwie nitki to podstawa Różne modyfikacje rozbioru ciepła mogą spowodować rózne historie - wazny jest kocioł w tym schemacie Pozdrawiam Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 #17 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 mały schemacik w załączeniu, proszę o opinię i potwierdzenie, że w takiej konfiguracji nie ma szans, by podłoga grzała. witam. Koledzy we wcześniejszych postach próbowali ci wyjaśnić co jest nie tak ale ty mimo że przyznałeś ,że nie masz pojęcia w temacie to się na uniosłeś !!! Teraz rozpoczynasz tą samą śpiewkę i na co liczysz? że ktoś wpadnie i przełoży ci tą pompę i sprawdzi podłączenie zaworu??????? powodzenia w grzaniu Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Sierpnia 2010 #18 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 mały schemacik w załączeniu, proszę o opinię i potwierdzenie, że w takiej konfiguracji nie ma szans, by podłoga grzała. Nie ma szans , jak tak zrobisz to będzie i zoszczędziłeś 200 zł Cytuj
adolfk Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor #19 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 w jakim sensie zaoszczędziłem 200 zł???? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 20 Sierpnia 2010 #20 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Zastosuj się do schematu tomkab a instalacja napewno zadziała. Pompa musi być za zaworem mieszającym. Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Sierpnia 2010 #21 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 w jakim sensie zaoszczędziłem 200 zł???? Bo jak by tam przyjechał fachowiec i przemienił tą pompę to pewnie tyle by skasował.pozdrawiam Cytuj
adolfk Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor #22 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Zastosuj się do schematu tomkab a instalacja napewno zadziała. Pompa musi być za zaworem mieszającym. Jest dupa, bo zawór mieszający będzie ciągnął wode z powrotu nie tylko podłogówki, ale też grzejników, czyli nawet będzie miał temp. 70 stopni. Chyba, że się ponownie mylę?? Cytuj
tomekb Opublikowano 21 Sierpnia 2010 #23 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam , ok, możesz jeszcze wstawić zawór zwrotny. Cytuj