Witam .

Znajomy kupił kocioł ling duo 15 kw z obrotową retortą.Kocioł chodzi pod względem mechanicznym prawidłowo tzn nie zrywa zawleczek .

Ustawiony został przez serwis 5 s podawanie 15 przerwa dmuchawa w skali 250 na +- 100.

Moje pytanie jest takie czy czopuch ma być tak gorący że nie idzie dotknąć go ręką.Czy jest to związane z budową wymiennika ?.

Ja posiadam kocioł Zębiec i u mnie można go spokojnie dotykać.Nawet sprawdzam sobie tak czy nie idzie mi ciepło w komin.

Kocioł ten zmienialiśmy parametry tzn wydłużaliśmy przerwę i dalej jest bardzo gorący.Oczywiście spala duże ilości węgla

Opublikowano

Witaj

Temperatura spalin nie powinna być tak duża. Sprawdziłbym dwie sprawy. Ciąg kominowy, ew. zmniejszył parametry dmuchawy. Serwis ustawia parametry początkowe, każdy kocioł po pewnym okresie pracy wymaga doregulowania do danej instalacji. Dobry serwisant po tygodniu dwóch podjeżdża w ramach pierwszego uruchomienia (czytaj gratis) i sprawdza jak się ma kocioł, który odpalił. Niestety o takich trudno.

Jeżeli masz zbyt duży ciąg kominowy (jaki powinien być znajdziesz pewnie gdzieś w papierach pieca, albo zadzwoń do producenta) to zastosuj przerywacz ciągu, dostępny w hurtowniach instalacyjnych. Ja mam komin z Leiera fi 200 i taki przerywacz założyłem. Wygląda jak rura z klapą w środku i odważnikiem na zewnątrz, którym regulujesz wielkość ciągu. To są dwa parametry, które mogą wpływać na temperaturę spalin. Trzecim istotnym jest zanieczyszczenie wymiennika ciepła, nagar tworzy izolację i spaliny zamiast być schładzane wodą lecą ciepłe do komina. Ale piszesz, że kocioł nowy więc jeszcze powinien być czysty.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Ciąg kominowy powinien być w granicach 10-20 Pa. Po zamontowaniu takiego przerywacza najlepiej będzie jak wezwiesz sobie kominiarza, żeby zmierzył Ci zmierzył i ustawił ciąg.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

 

Podejrzewam, że wydłużenie przerwy spowodowało powstawanie większej ilości żużlu. jest to efekt nadmiernej ilości powietrza w stosunku do paliwa.

 

Proponuje ustawić kocioł w sposób następujący:

- LING 15

- przerwa 26 sek

- moc dmuchawy 98 dla Economic Premium lub 28 dla Economic 3000 (dla bardzo dużego ciągu kominowego można ten parametr zmniejszyć na ok 94) przy pełnym otwarciu przesłony wentylatora.

- podtrzymanie na ok 30 min

 

Odnośnie temperatury spalin.

Dla węgla temperatura spalin powinna wynosić ok 150 - 200 stC. wynika to z dogodnych warunków powstawania ciągu kominowego oraz z możliwości roszenia spalin. Zasiarczenie spalin dodatkowy wpływa na podniesienie się temperatury punktu rosy.

http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185482B1.pdf

Pamiętajmy iż rosa w spalinach z sadzą tworzy czarną maż, która zwłaszcza w starych ceglanych kominach z słabej jakości zaprawą potrafi migrować i brzydko zabarwić ściany.

Dlatego nie starałbym się zrobić z kotła na paliwo stałe kotła kondensacyjnego.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Proponuje kontrolować dopływ powietrza do pieca a nie wylot z pieca.Morze się powtarzam ale zamknij regulację na czopuchu to dopiero zobaczysz jak wygląda smoła w piecu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.