Mam prośbę o ocenę mojego pomysłu:

W projektowanej łazience będę miał instalację c.w.u. z cyrkulacją ( odległość kotła od najdalszego punktu poboru wynosi ok. 8m ). Ponieważ c.w.u. jest konieczna przez cały rok ( również poza sezonem ogrzewania C.O. ), a ponadto chciałbym tradycyjne ogrzewanie łazienki grzejnikiem wiszącym wspomóc ogrzewaniem podłogowym terakoty, pomyślałem, że można by wykorzystać krążącą ciepłą wodę ( o temperaturze ok. 40oC ) do ogrzewania podłogowego w łazience.

Oczywiście pompa cyrkulacyjna będzie sterowana zarówno termostatem, jak też zegarem ( włączającym obieg po południu aż do późnego wieczora oraz rano ).

Obieg c.w.u. będzie wyposażony w niezbędne elementy takie, jak reduktor ciśnienia, zawór zwrotny, zawór spustowy, manometr, zawór bezpieczeństwa, przeponowy zbiornik wyrównawczy. Rura „powrotna” cyrkulacji miałaby przebiegać w podłodze w kształcie „wężownicy”, izolowana cieplnie tylko od strony piwnicy. Ponieważ „normalny” grzejnik C.O. będzie również obecny w łazience i będzie podłączony do normalnego układu C.O., taki układ powinien zapewnić nie tylko wystarczającą ilość ciepła do utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu, ale również komfort ciepłej terakoty oraz wystarczająco ciepłej wody użytkowej.

Proszę o opinie – również krytyczne, jestem inżynierem mechanikiem, w dziedzinie instalacji C.O. oraz c.w.u. raczej amatorem, dlatego będę wdzięczny za podpowiedzi, które mógłbym wykorzystać w mojej łazience ( wykonawcą instalacji będę sam, dlatego ew. pretensje będę mógł mieć tylko do siebie, a chciałbym ich uniknąć ).

Opublikowano

Nie wiem czy dobrze rozumiem czy chcesz grzać wodą cwu podłogę?

Pamiętaj że woda w cwu powinna mieć ok 60 stopni C

Opublikowano
Mam prośbę o ocenę mojego pomysłu:

W projektowanej łazience będę miał instalację c.w.u. z cyrkulacją ( odległość kotła od najdalszego punktu poboru wynosi ok. 8m ). Ponieważ c.w.u. jest konieczna przez cały rok ( również poza sezonem ogrzewania C.O. ), a ponadto chciałbym tradycyjne ogrzewanie łazienki grzejnikiem wiszącym wspomóc ogrzewaniem podłogowym terakoty, pomyślałem, że można by wykorzystać krążącą ciepłą wodę ( o temperaturze ok. 40oC ) do ogrzewania podłogowego w łazience.

Oczywiście pompa cyrkulacyjna będzie sterowana zarówno termostatem, jak też zegarem ( włączającym obieg po południu aż do późnego wieczora oraz rano ).

Obieg c.w.u. będzie wyposażony w niezbędne elementy takie, jak reduktor ciśnienia, zawór zwrotny, zawór spustowy, manometr, zawór bezpieczeństwa, przeponowy zbiornik wyrównawczy. Rura „powrotna” cyrkulacji miałaby przebiegać w podłodze w kształcie „wężownicy”, izolowana cieplnie tylko od strony piwnicy. Ponieważ „normalny” grzejnik C.O. będzie również obecny w łazience i będzie podłączony do normalnego układu C.O., taki układ powinien zapewnić nie tylko wystarczającą ilość ciepła do utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu, ale również komfort ciepłej terakoty oraz wystarczająco ciepłej wody użytkowej.

Proszę o opinie – również krytyczne, jestem inżynierem mechanikiem, w dziedzinie instalacji C.O. oraz c.w.u. raczej amatorem, dlatego będę wdzięczny za podpowiedzi, które mógłbym wykorzystać w mojej łazience ( wykonawcą instalacji będę sam, dlatego ew. pretensje będę mógł mieć tylko do siebie, a chciałbym ich uniknąć ).

tak to bardzo dobry pomysł

ale robi sie to tak że rure dajesz w otulinie min 9mm i przez taką otuline podłoga jest przyjemnie ciepła ,a woda 40st to troche za mało ale juz 45-48st to pełen konfort

Mam tak zrobione i jestem bardzo zadowolony ,tym badziej że cała cyrkulacja dziala na grawitacji a w łazience podgrzewam tylko ok 2m2 podłogi tak aby tam gdzie sie chodzi było przyjemnie

Opublikowano

Kulawo mi to wygląda.

Grawitacja normalna cyrkulacji na CWU działa ale z zaworkiem zwrotnym po kastracji [sprężyna weg, ] pionowo na powrocie.

Z podłogówką widze problem. [2m2 to pikuś. Więcej podłogówki będzie słabo grzało. ] Hej!

  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Pomysł może i znakomity i bardzo ciekawy ale po co sobie utrudniac życie? Robisz normalna weżownice w alu pexie, bat zasilający podlączasz bezposrednio w rure zasilająca c.o. (warto dac zwykly odcinacz grzejnikowy) a na powrocie dajesz zawór termostatyczny typu RTL. W kazdej chwili glowica zmieniasz sobie temperature lub calkowicie wyłączasz grzanie. Takie rozwiązanie można stosowac do 17m2 (u siebie zrobilem salon i kuchnie 35m2-dziala aczkolwiek czuc gdzie idzie bat zasilajacy a gdzie powrotny).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor