stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 #1 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam. Jestem na etapie wymiany kotła z olejowego na kocioł z podajnikiem. Kocioł olejowy pracował w układzie zamkniętym i chciałbym żeby tak zostało. Moje pytanie jest takie; 1. Gdzie w tym układzie wpiąć naczynie przeponowe 2. Gdzie umieścić zawór bezpieczeństwa. 3. Czy ten grzejnik opisany łazienka będzie grzał ( jest przed pompą ) Są to może błahostki ale nie wiem jak to rozwiązać. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #2 Opublikowano 16 Lutego 2010 1. jaa najbliżej kotła, bez zaworów odcinających. dopuszczalna armatura dla naczynia (szybkozłączka ze spustem i odpowietrzeniem i zaworem stopowym). 2. jak najbliżej kotła, bez żadnej dodatkowej armatury. 3. Nie będzie działał, a nawet wręcz odwrotnie przez niego pompa będzie zasysała wodę z powrotu. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #3 Opublikowano 16 Lutego 2010 Czyli ten grzejnik do łazienki powinien mieć zasilanie za pompa? A powrót jest ok? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #4 Opublikowano 16 Lutego 2010 Cały powrót z c.o. nie tylko z tego grzejnika powinien być tak podłączony. inaczej zwór czterodrożny nie ma sensu. c.w.u. dobrze. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #5 Opublikowano 16 Lutego 2010 A jeszcze jedno. Czy to naczynie ma być na zasilaniu czy na powrocie. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #7 Opublikowano 16 Lutego 2010 Widzę że sie orientujesz. Teraz podsumowanie powrót ma byc podłączony za zaworem 4d a naczynie na powrocie. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 16 Lutego 2010 Czyli ma być tak jak w załączniku? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #9 Opublikowano 16 Lutego 2010 Tak jak zaznaczyłeś. Co do orientacji... w końcu to mój zawód. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #10 Opublikowano 16 Lutego 2010 Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #11 Opublikowano 16 Lutego 2010 Całość uzupełnij o armaturę odcinająca. Usprawni to obsługę instalacji. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #12 Opublikowano 16 Lutego 2010 Chodzi ci o zawory odcinające? Jeżeli tak to będą tylko ich nie rysowałem Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #14 Opublikowano 16 Lutego 2010 stojak123 napisał(a): Chodzi ci o zawory odcinające? Jeżeli tak to będą tylko ich nie rysowałem Czytałem jeszcze twoje porady w innych tematach. I zauważyłem że jesteś zwolennikiem zaworów 3d. Może u mnie lepiej byłoby go założyć. Zastanawiam się jeszcze czy założyć na grzejnikach głowice termostatyczne. A może jedno wyklucza drugie. Cytuj
Gość mak Opublikowano 16 Lutego 2010 #15 Opublikowano 16 Lutego 2010 stojak123 napisał(a): Czyli ma być tak jak w załączniku? Mam wątpliwości co do montażu kotła w zamkniętym układzie grzewczym. Sprawdź warunki gwarancji na urządzenie i dopuszczony przez producenta sposób montażu (!!!). Inny sposób montażu niż dopuszczony przez producenta spowoduje utratę gwarancji na urządzenie. Druga watpliwość wiąże się z zastosowaniem zaworu 4D w układzie zamkniętym (producenci zaworów 4D zalecają stosowanie ich w układach otwartych, niektórzy stosują takie rozwiazanie ale z dodatkową pompą obiegu kotłowego). Jeżeli ma być układ zamknięty to zdecydowanie lepszym sposobem zabezpieczenia kotła jest zawór 3D lub laddomat (trochę drogi ale skuteczny). I obowiązkowo zawór bezpieczeństwa bo na schemacie nie zaznaczyłeś go. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #16 Opublikowano 16 Lutego 2010 Zawór bezpieczeństwa będzie na wyjściu z kotła. A gdzie widziałbyś ten zawór 3d na moim schemacie. I czy założyć te głowice na grzejnikach? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #17 Opublikowano 16 Lutego 2010 Zawory termostatyczne w niczym nie przeszkadzają. co do trójdrożnego zmienię trochę twój schemat. Wybierzesz co będziesz chciał. Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #18 Opublikowano 16 Lutego 2010 Nie mogę tego ogarnąć. Dlaczego powrót jest wpięty w zasilanie CWU? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #19 Opublikowano 16 Lutego 2010 Pompa c.w.u. jest wykorzystana do podmieszania wody powrotnej do kotła przez zawór regulacyjny. zawory regulacyjne są ważne dlatego je zaznaczyłem. Jeśli c.w.u. ma być regulowana to należy jeszcze dodać zawór bezpośredniego działania ograniczający temperaturę c.w.u. do np. 50 st. C Cytuj