Rafgre Opublikowano 15 Lutego 2010 #1 Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam, właśnie uruchomiliśmy kotłownię i chciałem się upewnić czy hydraulik nie robi mnie w trąbę:).Ogrzewanie mamy na dwóch układach. Grzejniki są na zamkniętym układzie , a piec jest na otwartym jak zaleca producent. Teraz moje pytanie. Hydraulik zastosował płytowy wymiennik ciepła i twierdzi że do takiego układu dedykowany jest zawór trójdrożny.Jest on podłączony na zasilaniu grzejników a trzecia rurka odchodzi chyba do powrotu z grzejników.Podłogówka również jest na zaworze trójdrożnym.Jeszcze jedno czy zawór trójdrożny będzie współpracował z funkcją pogodową.Czy można do niego założyć siłownik i czy będzie spełniał swoje zadanie.Jutro postaram się wrzucić zdjęcia. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #2 Opublikowano 16 Lutego 2010 Jak najbardziej może tak być. Układ będzie współpracował z pogodówką i siłownikiem. Cytuj
Rafgre Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #3 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam, dodaje obiecane zdjęcia. Mam jeszcze pytanie co może być że piec chodził całą noc i nie uzyskał zadanej temperatury(60 stopni).Rura dochodząca do wymiennika z kotła jest gorąca natomiast wyjście na grzejniki jest już tylko letnie. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #4 Opublikowano 16 Lutego 2010 Nic nie pisałeś,że za kotłem masz zawór czterodrożny. Jest on zbędny. Otwórz go całkowicie a woda za wymiennikiem będzie równie ciepła. Podnoszenie temperatury powrotu odbywa się dużym przepływem wody przez wymiennik. Któryś raz z rzędu widzę ten błąd. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #5 Opublikowano 16 Lutego 2010 Zdjęcie w takim ujęciu,że myślałem,że to czterodrożny dla kotła. u są dwa układy na trójdrożnych. Nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, jak ustawiona jest pompa w obiegu kotłowym, jaka temperatura jest na kotle. Ustaw pompę kotłową na "3" bieg zwiększając przepływ. Może też być za mały wymiennik. nie wiem jak dobierali ten układ monterzy. Cytuj
Rafgre Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #6 Opublikowano 16 Lutego 2010 Na piecu jest temperatura 54-57 na zadana 60, ale piec tylko raz ją złapał. Nie wiem jak są ustawione pompy, ale temperatura powrotna do kotła ma mniej więcej taką samą wartość jak ta która idzie na grzejniki.Na chwilę obecną pod układ podłączone jest 12 grzejników Piec 35kw Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #7 Opublikowano 16 Lutego 2010 Wyłącz pompy na centralne i sprawdź czy wtedy kocioł zagrzeje i czy powrót z wymiennika będzie gorący. jeśli tak to włącz jeden obieg c.o. (pompa na I biegu). Sprawdź wtedy zachowanie się kotła i wymiennika. Cały czas kocioł pod dozorem. Jeśli masz zawory termostatyczne to skręć je na 2 a nawet 1. Z tego co piszesz dom jest wyziębiony. Po jakimś czasie przestaw je wyżej z 1 na 2. Początkowo zawsze jest dużo większe zapotrzebowanie na ciepło. Obydwie pompy na instalację ustaw na 1 do czasu wygrzania pomieszczeń. Cytuj
Rafgre Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 16 Lutego 2010 Widzę że Pan jest tu specjalista na forum więc mam jeszcze pytanie czy takie podłączenie kotła jest ok. Czy monter powinien zastosować zawory czterodrogowe. Czy ten wymiennik ciepła będzie spełniał swoje zadanie. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Lutego 2010 #9 Opublikowano 16 Lutego 2010 Jeśli chodzi o rozwiązania układowe to jest o.k. nie wiem tylko jak dobrał urządzenia. Cytuj
Rafgre Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #10 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam, załączam niefachowy szkic układu centralnego ogrzewania. Tak mniej więcej jest podłączony układ. Zawór trójdrogowy Honeywell, rury zasilające i powrotne28mm, wymiennik ciepła GEA ECOBRAZR AB L18-30-G2G2X.Dodam że powierzchnia do ogrzania to ok 200m2.Czy ten wymiennik nie jest za mały. uklad.bmp Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Lutego 2010 #11 Opublikowano 17 Lutego 2010 Na zdjęciu są dwa układy z zaworem trójdrożnym. Czy ta druga pompa tez jest 25-60 na instalację? Pierwszy raz widzę aby po stronie pierwotnej była mniejsza pompa niż po wtórnej. Proponuję przełożyć tę pompę do obiegu kotła, ustawić na 3 a dwie pozostałe 25 -40 na 2 25 - 60 na 1. Co do wymiennika niestety trudno jest określić jego wielkość. Nie wiem do jakich parametrów jest dedykowany. Cytuj
andref44 Opublikowano 28 Lutego 2013 #12 Opublikowano 28 Lutego 2013 Chciałbym podłączyć kocioł na EKOGROSZEK z kominkiem. Instalacja składa się z dwóch obiegów. Na parterze podłogówka. Piętro to grzejniki Czy lepiej jest podłączyć kocioł z kominkiem na układzie otwartym i wymienniku płytowym czy też kocioł osobno na zaworze 4-drogowym ? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.