YERZY Opublikowano 27 Stycznia #1 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Panowie (zwłaszcza "spece" od OZC), taki temat: Borykam się z próbą doszukania rozbieżności pomiędzy wyliczeniami przez audytorów a rzeczywistymi wartościami. Na etapie budowy (2015) zostało wykonane OZC wraz z projektem OC. Jako źródło ciepła jest kocioł BUDERUS GB172 wraz z zasobnikiem CWU. Jakoś nigdy nie zwracałem uwagi na obliczenia z OZC, a cieszyłem się że w domu (220m2) mam mniejsze zużycie gazu niż w mieszkaniu (88m2) i jest porównywalne do innych (sąsiedzi/znajomi). Obecnie do projektu grantowego z gminy zostało wykonane nowe OZC dla -7 i dla -20. Jak poniżej: i przy okazji zacząłem się interesować tematem. W jaki sposób liczą to OZC? Z audytorem z gminy kontakt jest bardzo ograniczony. W biurze projektu inspektor zrobił weryfikację obliczeń - i ich wniosek że są wykonane poprawne dla danych budynku. Czyli wg OZC zapotrzebowanie na ciepło powinienem mieć na poziomie ok 6400kWh. Biorąc pod uwagę współczynnik konwersji 11 PGNiG wychodzi ok. 580m3 gazu na CO. Ma się to nijak do rzeczywistego zużycia. Przez ostatnie 8 lat wyglądało następująco (CO+CWU): Owszem obejmuje CO i CWU, jednak nawet odejmując (wg Google) średnie zapotrzebowanie 350kwh/rok/osobę na CWU, (przy 4 osobach 1400kWh) to wyjdzie ok 15000kWh/rok na CO. Jakim cudem w OZC wychodzi 6400kWh? Zacząłem szukać na internecie jakiś kalkulatorów i wyniki wychodzą przeróżne. Najbliższe moim faktycznym wyszły na symulatorogrzewania.pl gdzie po wpisaniu danych: 220m2/ podłogówka/ 22stopnieC/ 50kwh/m2/rok/ źródło gaz otrzymałem przewidywane zużycie jak poniżej. Do obliczeń zaznaczyłem wskaźnik 50kWh/m2/rok bo o takim standardzie myślałem budując (tzw. dom 5 litrowy) Czyli podobnie jak u mnie. Bardzo podobnie wychodzą również szacunki w ujęciu miesięcznym: Zakładam że kalkulator też jest zrobiony w oparciu o jakieś normy, standardowe współczynniki. Podobnie jak programy do obliczeń OZC. Skąd zatem aż takie rozbieżności? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi, bo stoję przed wyborem pompy ciepła ( w ramach projektu) i niby mam ją dobrać w oparciu o wyliczenia z OZC, a zaczynam w nie wątpić. Edytowane 27 Stycznia przez YERZY Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia #2 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Wygląda na to, że twoje OZC, było pobożnym życzeniem projektanta 😉 Różnica jest zbyt duża między rzeczywistym zapotrzebowaniem a wyliczonym, żeby wszystko zrzucić na błędy budowlane i oszczędności na materiałach dociepleniowych. Ktoś to wyliczył pewnie "z pały" 😉 15000kWh to dobry wynik jak na ten metraż 😉 Co do pompy bierz dane z aktualnego zużycia, a nie z OZC, bo jest widać nic nie warte 😉 Edytowane 27 Stycznia przez o6483256 Cytuj
YERZY Opublikowano 27 Stycznia Autor #3 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) 23 minuty temu, o6483256 napisał(a): Wygląda na to, że twoje OZC, było pobożnym życzeniem projektanta 😉 Różnica jest zbyt duża między rzeczywistym zapotrzebowaniem a wyliczonym, żeby wszystko zrzucić na błędy budowlane i oszczędności na materiałach dociepleniowych. Ktoś to wyliczył pewnie "z pały" 😉 15000kWh to dobry wynik jak na ten metraż 😉 Co do pompy bierz dane z aktualnego zużycia, a nie z OZC, bo jest widać nic nie warte 😉 Nie, nie. Pierwsze OZC (2015) było liczone tylko na moje prywatne życzenie do projektu CO. Dom budowany metodą gospodarczą - więc nikt nie miał interesu w zaniżaniu wyniku, no chyba że tylko ja. Podobnie z materiałami - sam je kupowałem więc jedynie producent mógłby kłamać odnośnie współczynników. Drugie OZC (2025) liczone na potrzeby projektu. Tam też nie miał nikt interesu żeby zaniżać wartości. Więc to chyba nie jest przyczyną. Natomiast na pewno mam dwa błędy tj: - brak ciągłości ocieplenia na górnym wieńcu (sam sobie jestem winien) i muszę to poprawić, ale nie wiem czy to by powodowało aż 2 krotnie większe zapotrzebowanie na ciepło; - niemiłosiernie duże taktowanie kotła, - tu nie mogę znaleźć przyczyny, wygląda tak jakby kocioł miał za dużą moc której podłogówka nie może odebrać, ale wg danych Buderusa może moc modulować (minimum to ok. 5kW) więc zakładałem że będzie ok. Edytowane 27 Stycznia przez YERZY 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia #4 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Tylko ww wyniki nijak się mają do zużycia energii przez budynek. Niezależnie jaka jest przyczyna, sugeruj sie zużyciem energii przez budynek a nie ozc, przy doborze pompy ciepła 😉 Ja żeby dobrze poznać potrzeby budynku kilka lat temu zainstalowałem ciepłomierz i z jego danych dobierałem pc. Na dzień dzisiejszy wygląda, że dobrałem poprawnie, choć -20*C na zewnątrz jeszcze nie było Edytowane 27 Stycznia przez o6483256 Cytuj
YERZY Opublikowano 27 Stycznia Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia Tzn że co, jak mam 2 większe zużycie to mam 2 większą pompę dobrać? Ciepłomierza teraz już nie będę montować bo na wiosnę będę zmieniać na PC. Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia #6 Opublikowano 27 Stycznia Zużywasz na ogrzanie domu ok 15000kWh energii prawda? Jeżeli tak to pod to dobierz PC zakładając COP np 3 Cytuj
YERZY Opublikowano 27 Stycznia Autor #8 Opublikowano 27 Stycznia W gminie mamy dofinansowanie 85% na PC+fotowoltaika+magazyn energii+EMS za łącznie 155 tys PLN. Ja muszę wydać ok. 20 tys - stwierdziłem że za tyle warto. 16 minut temu, o6483256 napisał(a): Zużywasz na ogrzanie domu ok 15000kWh energii prawda? Jeżeli tak to pod to dobierz PC zakładając COP np 3 Czyli 5ka? Osobiście bardziej myślałem pomiędzy 6-8kW. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia #9 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Czyli zdecydują za Ciebie jaką PC Ci zamontują? Edytowałeś post, celuj tak jak myślisz w 8kW Jak masz możliwość to celuj w magazyn energii ok 30kWh Obskoczysz nim grzanie pompą i zasilanie domu tylko w 2 strefie Edytowane 27 Stycznia przez o6483256 Cytuj
YERZY Opublikowano 27 Stycznia Autor #10 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Nie, mogę sobie wybrać jaką chcę, byle nie była starsza niż 12 miesięcy, była na liście, i odpada gruntowa. No i mam limit na PC 45 tys + 8 wkład własny. Czyli muszę się zmieścić z samą PC w ok.55, ewentualnie jak będzie droższa to będę musiał sobie dopłacić ( to jest akceptowane). Na magazyn mam łącznie ok. 41 tys więc może i by starczyło ale 30kWh nie będę miał czym naładować bo fotowoltaika nie może być "przewymiarowana" i będę miał tylko 10kWp. (no chyba że z sieci). Co do pompy to obawiam się że po zlikwidowaniu tego mostku cieplnego i uszczelnieniu garażu to 8kW będzie za duża. Widzę że Ty na 170m2 masz 6kW. EDIT: Właśnie się zorientowałem że źle policzyłem/odjąłem zużycie gazu na CWU. Powinno być ok 350m3/rocznie dla 4 osobowej rodziny (czyli ok3800kWh). To powoduje że zużycie na samo CO to u mnie ok. 12000kWh. To teraz mi pompa 4kW wyjdzie. Edytowane 27 Stycznia przez YERZY Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 28 Stycznia #11 Opublikowano 28 Stycznia Bo OZC to tylko teoria i jak dobrze przeczytasz te ozc ma napisane "projektowane" a nie pomierzone. Czy podczas budowy zachowałeś warunki laboratoryjne ? Czy zaprawa, bloczki, cegły i pozostałe elementy były dokładnie takie jak w laboratorium ? Wątpię. Dlaczego nie kupowałeś ilości materiału dokładnie tyle ile było w projekcie tylko z na dodatkiem? Pomijam straty spowodowane tym że np. Pracownikowi rozsypał sie worek cementu albo cegła rozsypała sie w rękach. OZC to tylko przybliżone obliczenia nie uwzględniające dziesiątek parametrów i zmiennych które występują w rzeczywistości. Powinieneś doliczyć do obliczeń zapas +30% tak jak gdy bierzesz kredyt i będzie ok. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia #12 Opublikowano 28 Stycznia 9 godzin temu, YERZY napisał(a): To teraz mi pompa 4kW wyjdzie. Ja bym PC poniżej 6kW nie brał. 1 Cytuj
Wello Opublikowano 28 Stycznia #13 Opublikowano 28 Stycznia Zależy jak się podejdzie do tematu OZC. Ja w swojej kostce z PRLu policzyłem sam wszystkie przegrody z dokładnością do rzeczywistego zużycia o nie gorzej niż 10%. Ja bym sprawdził czy wentylacja nie wywiewa więcej niż ustawa przewiduje. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 28 Stycznia #14 Opublikowano 28 Stycznia No i kwestia tego jaką rzeczywistą kaloryczność ma gaz, czy wiatr wieje mocniej czy słabiej, czy wilgotność na zewnątrz jest większa czy mniejsza, czy piec ma sprawność taką samą jak wzięta do obliczeń itd. względem parametrów wziętych do obliczeń(o ile w ogóle takie parametry bierze się pod uwagę). I tak można mnożyć zmienność różnych parametrów których nie wzięto pod uwagę a maja znaczenie. Także OZC to tylko przybliżone obliczenia określające rząd wielkości pomocne przy wstępnej ocenie co potrzebujemy. Czy kocioł 5kW, czy 20kw Cytuj
YERZY Opublikowano 28 Stycznia Autor #15 Opublikowano 28 Stycznia (edytowane) Panowie, zdaję sobie sprawę z "teoretyczności" obliczeń OZC, jednak próbuje zweryfikwać skalę błędu. Czym innym jest 30% a czym innym 100% czy nawet więcej. Zarówno 1 OZC jak 2 OZC było wykonywane na podstawie rzeczywistych danych budynku a nie na okresie projektowania. W związku z tym że wyszły pewne błędy to nowe jest większe niż to pierwsze tj. 6,8 kW zamiast 6,2kW. (załączam pliki) W przypadku pierwszego osoba która to liczyła wzięła pod uwagę nawet takie rzeczy jak ilość wyłazów dachowych, policzone obciążenia cieplne dla każdego z pomieszczeń itd. Rozumiem błędy wykonawcze, sprawność systemu, ale jeśli się okazuje że wg OZC wychodzi ok 26kWh/m2/rok a wg rzeczywistego zużycia gazu wychodzi mi średnio ok.50kWh/m2/rok to cieżko tu mówić o "zapasie" tylko o poważnym nie doszacowaniu. OZC1.pdfOZC2.pdf Edytowane 28 Stycznia przez YERZY Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Stycznia #16 Opublikowano 28 Stycznia 10 godzin temu, YERZY napisał(a): Właśnie się zorientowałem że źle policzyłem/odjąłem zużycie gazu na CWU. Powinno być ok 350m3/rocznie dla 4 osobowej rodziny (czyli ok3800kWh). To powoduje że zużycie na samo CO to u mnie ok. 12000kWh. To teraz mi pompa 4kW wyjdzie. Czyli mamy bardzo podobne zużycie ciepła. Ja też ok 12000kWh Bierz minimum 6kW. Ja przy tej pompie już przy -10*C osiągam 100% wydajności przy temperaturze zasilania 38-40*C więc zapas grzałek pozostaje na niższe temperatury. 1 Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 28 Stycznia #17 Opublikowano 28 Stycznia 2 minuty temu, YERZY napisał(a): Rozumiem błędy wykonawcze, sprawność systemu, ale jeśli się okazuje że wg OZC wychodzi ok 26kWh/m2/rok a wg rzeczywistego zużycia gazu wychodzi mi średnio ok.50kWh/m2/rok to cieżko tu mówić o "zapasie" tylko o poważnym nie doszacowaniu. Pozostaje kwestia rzeczywistej sprawności pieca i rzeczywista kaloryczność gazu. Często gęsto to co podaje gazownia ma sie nijak do rzeczywistości Cytuj
YERZY Opublikowano 28 Stycznia Autor #18 Opublikowano 28 Stycznia 17 minut temu, o6483256 napisał(a): Bierz minimum 6kW. Ja przy tej pompie już przy -10*C osiągam 100% wydajności przy temperaturze zasilania 38-40*C więc zapas grzałek pozostaje na niższe temperatury. Z ciekawości co to za pompa? Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Stycznia #19 Opublikowano 28 Stycznia (edytowane) Kaisai (grupa Midea) 6kW Tutaj masz średnią dobową: Tutaj pracę na maksymalnych obrotach sprężarki Tutaj moc cieplna jaką oddawała: Jak wyglądała temperatura w domu: Jako ciekawostka zrobiła wtedy tylko 2 defrosty Edytowane 28 Stycznia przez o6483256 Cytuj
h3nio Opublikowano 28 Stycznia #20 Opublikowano 28 Stycznia @YERZY a kocioł gazowy musisz usunąć? Jeżeli nie, to lepiej sobie zostaw. 2 Cytuj
YERZY Opublikowano 28 Stycznia Autor #21 Opublikowano 28 Stycznia 3 godziny temu, o6483256 napisał(a): Kaisai (grupa Midea) 6kW Tutaj ............ Z czego te wykresy/widoki? Z HA? 3 godziny temu, h3nio napisał(a): @YERZY a kocioł gazowy musisz usunąć? Jeżeli nie, to lepiej sobie zostaw. I tak, i nie. Projekt dopuszcza pozostawienie obecnego źródła, kłopot w tym że mam kocioł zintegrowany z zasobnikiem CWU tzw.lodówka która zajmuje sporo miejsca, a kotłownia jest mała. Więc obecny kocioł muszę wywalić a w to miejsce wstawię pompę ale oczywiście komin z wkładem i instalacja gazowa zostaną. Natomiast biorę pod uwagę pomysł że jak się okaże w praktyce (np. po roku, czy dwóch) że opcja z magazynem energii nie będzie pokrywała powiedzmy 80% grzania w tańszej taryfie, to wtedy domontuję sobie nad pompą mały kocioł gazowy jak źródło szczytowe. Cytuj
YERZY Opublikowano 3 Lutego Autor #22 Opublikowano 3 Lutego W dniu 28.01.2026 o 09:26, o6483256 napisał(a): Kaisai (grupa Midea) 6kW Tutaj masz średnią dobową: Tutaj pracę na maksymalnych obrotach sprężarki Tutaj moc cieplna jaką oddawała: Jak wyglądała temperatura w domu: Jako ciekawostka zrobiła wtedy tylko 2 defrosty Podbiję pytanie - Z czego te wykresy/widoki? Z HA? Czy aplikacja pompy? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 3 Lutego #23 Opublikowano 3 Lutego Wykresy wyglądają jak Grafana, baza danych to pewnie Influx, a zbieranie danych idzie pewnie przez MQTT A skrypty zbierające mogą być z dowolnego home asistanta np. HA, Domoticz, Supla itp. U mnie np. Domoticz i reszta ja wcześniej pisałem 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 3 Lutego #24 Opublikowano 3 Lutego 3 godziny temu, YERZY napisał(a): Podbiję pytanie - Z czego te wykresy/widoki? Z HA? Czy aplikacja pompy? HA i Grafana Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
📋 Potrzebujesz audytu energetycznego?
Wypełnij krótki formularz i znajdź audytora w swoim regionie
Znajdź audytoraDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.