Vaillant 186/5, problem z krzywą grzewcza, niedogrzewa


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam
 Mam pewien problem z Krzywą grzewczą. A mianowicie mam w domu w 100% ogrzewanie podłogowe, i według wszelkich poradników krzywa grzewcza powinna się wahać od 0,2-0,6. Przy czym przy wykresach dla Krzywej grzewczej równej 0,6, przy obecnej temperaturze zew. -7°. temperatura zasilania powinna być około 35 stopni. Ja mam ustawioną krzywą właśnie na 0,6, ale moja temperatura zasilania wynosi w tej chwili 27 stopni i nie dogrzewa domu. To znaczy mam ustawione 21 stopni w domu a jest około 20,5 cały czas. Aby mieć temperaturę zasilania 35 stopni, to musiałem krzywą grzewczą podnieść do 1.0.

Tak więc moje pytanie brzmi czy dla podłogówki ta krzywa 1.0 jest normalna? Czy to jest jakiś błąd w moich ustawieniach i muszę coś zmienić aby Krzywa była 0,6 lub niższa, a temperatura zasilania i tak sięgała te 35 stopni (zgodnie z wykresami które można znaleźć) przy obecnych temperaturach ma zewnątrz -7 do -10 stopni. 

 

Opublikowano (edytowane)

W Vaillancie przy KG=0,6 i zadanej temp.20st w pomieszczeniu oraz temp.zewnętrznej -7 temp.wody zasilającej  instalację powinna  wynosić już ok 42st.Jest jakiś regulator w którymś pomieszczeniu np.VRC720 lub inny?

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano (edytowane)

"dość wysoka")) nie dość lecz ogromna.Ale na zadane pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi a mianowicie jakie są przepływy na rotametrach bo temp.w danym pomieszczeniu zależy od temp.zasilania i przepływów.Podejrzewam że jak w większości przypadków brak projektu OP

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Niestety brak projektu. Przepływy ustawione na 1,5, dla salonu i pokoi ( pomieszczenia powyżej 20m2. Łazienka 1,0 (powierzchnia 10m2). Dom 18 cm biały pustak, 5 cm styropian, 12 cm biały pustak, 15 cm styropian grafitowy 0.032.

Ściany tak "śmiesznie" bo treści rozpoczął budowę w 1999 roku, zostawił stan surowy otwarty. W projekcie były grzejniki. 3 lata temu dokończyliśmy budowę. No ale zamiast grzejników postawiłem na ogrzewanie podłogowe. Niestety instalator nie zrobił projektu, a sam z głupoty i niewiedzy nie naciskałem.

Na podłodze poddasza nieużytkowego, 30 cm wełny.

Opublikowano (edytowane)

Dość dobrze ocieplony budynek więc straty nie powinny być duże.Rozstaw wszędzie co 10?) ile tych pętli i jakie długie?Jaki rodzaj rur do rozdzielaczy i ich średnica?Czy wszystkie pomieszczenia są niedogrzane?

Edytowane przez Uzytkownik2

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.