Witam.Użytkuje pompę lg terma v r290 7kw od września. Zauważyłem że pompa ma bardzo niską wydajność Cop 1,6 przy minus3 i zasilaniu 35 stopni.        Wygląda mi to że lg zrobiła jakiegoś bubla i wciska ludziom za grube pieniądze. Czy ktoś ùżytkuje taką pompę?,jakie spostrzeżenia?

Opublikowano

Cały czas ma taki niski cop czy tylko czasami w niekorzystnych warunkach jakie są spostrzeżenia ?

Opublikowano

Podaj zużycie za październik i listopad. Opisz co ogrzewa.

Opublikowano

To raczej niemożliwe żeby jeden model PC miał COP 3 razy niższy niż inne podobne konstrukcje. To raczej przypadek tego konkretnego egzemplarza

- może pomiar jest nieprawidłowy
- albo pompa źle skonfigurowana i cały czas grzeje grzałkami
- albo pracuje w zupełnie innych parametrach niż się wydaje
- albo jakieś uszkodzenie

Opublikowano

Tak jak pisałem taki cop przy około 0 stopni.Przy temperaturze 6-7 stopni cop wychodzi około 2,5.Ogrzewanie domu 120m2 plus ciepła woda 45stopni dla 4 osób. 

Opublikowano

Ten COP to skąd wziąłeś? 

Masz podlicznik? Ile prądu pobiera pompa dobowo?

 

Co Ci wychodzi na cieplo.app?

Opublikowano

Nie mam podlicznika.Sprawdzam stan licznika elektrycznego i obejmuje prąd tzw.bytowy, wiemile zużywałem prądu dotej pory.Z tego mi wychodzi że pompa zawyża zużycie o jakieś 10%,ale to niewiele zmienia.Wyprodukowaną energiię cieplną biorę że sterownika pompy to około 60kw na dobę. Do tej pory dom i wodę ogrzewałem groszkiem zużycie 2 do 2,5 tony na rok

Opublikowano (edytowane)

To ile tego prądu pobiera przy produkcji 60kWh energii cieplnej?

Może masz bardzo duże zużycie ciepłej wody? COP dla grzania wody użytkowej powinien wynosić ok 2

 

Zamontuj podlicznik energii elektrycznej na pompę, sprawdź, czy nie pracuje na grzałkach.

Edytowane przez o6483256
Opublikowano

Zużycie prądu przez pompę 32 kw przy temperaturze ok 6 stopni i około 40kw przy 0 ilekko poniżej zera

Zużycie wody raczej normalne, używamy prysznica

Opublikowano

Ponownie pytanie.

Czy ktoś ma taką pompę?Jaka wam wy chodzi sprawność?

Chce się zorientować czy ten model to poprostu bubel i oszustwo  czy ja mam pecha i tylko mój egzemplarz to lipa

Opublikowano

No i do jakich wniosków ekspert Silver00 po otrzymaniu danych doszedł 🤣

 

 

 

 

 

Wracając do tematu autora wątku, proponuję wezwać instalatora, niech zmierzy ciśnienie czynnika roboczego i przejrzy instalację. Też przeszedłem z ekogroszku (spalanie również ok 2,5t-2,6t) i nie mam zaskoczenia co do zużycia ee przez pc

2,5t groszku to zużycie energii cieplnej przez budynek ok 8-11tyś kWh w zależności od wcześniej osiąganej sprawności tego syfiącego źródła ciepła jakim był kocioł na eko. 

Opublikowano

 

Opublikowano

Mogłem wybrać Kaisai,ale wybrałem LG 12000tys droższą miała być taka super sprawna,oszczędna to teraz mam.

Niech inni nie dadzą się nabrać na te ich tabelki 

Skąd oni biorą te copy i skopy? Z księżyca? A ludzie im wierzą ,przepłacają a potem tragedia jak zobaczą zużycie.

Opublikowano

Coś u Ciebie jest nie tak, musisz poprosić instalatora, aby zweryfikował instalacje i pc, a nie biadolić na pompę!

Opublikowano

Instalator był .Najpierw chciał mnie zbyć tym że algorytm żle pokazuje i że nie ma co na to zwracać uwagi

.Jak mu pokazałem jednak zużycie na liczniku prądu to coś tam  posprawdzał i uznał że pompa pracuje poprawnie a sprawność ma jaką ma i tyle.

Miał to zgłosić do centrali LG i cisza

Opublikowano (edytowane)

Masz gwarancje na to? To zgłoś i czekaj na innego instalatora. Nikt za Ciebie twoich problemów nie rozwiąże, a już tym bardziej forum przy tak skąpych informacjach 👍

 

PS Załóż ciepłomierz i podlicznik będziesz miał pewność, że cos jest nie tak, bo póki co to tylko Ci się WYDAJE. 

Edytowane przez o6483256
Opublikowano

Mam gwarancję, zgłosiłem i czekam.

Tylko boję się że jaką ma sprawność pompa to gwarancja nie obejmuje,ponieważ będą mieli wiele wymówek a ja nie jestem eksperem żeby to co oni mówią zweryfikować.

Dlatego chciałem porównać moje zużycie energii do innych i uczulić potencjalnych nabywców, że to co jest w tabelkach nijak ma się do rzeczywistości 

Opublikowano (edytowane)

moim zdaniem budynek tyle potrzebuje energii gdzieś są mostki termiczne a 2,5t groszku to ok

15tys kwh energii cieplnej trochę za dużo jak na 120m2 

oczywiści może coś też być z chrzanione w instalacji

Edytowane przez Silver00
  • Haha 1
Opublikowano (edytowane)

Super sprawność kotła na eko nam tu Silver00 wyliczyłeś 🤣

 

Edytowane przez o6483256

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.