WItam wszystkich.

Ostatnio zainstalowany został u mnie zamontowany kocioł pelletowy Kostrzewy. Poprzednio miałem starszy(15 letni) kocioł zasypowy na ekogroszek, ktory działał w ten sposób, że rozpalałem w piecu, kocioł osiągał temperaturę załączenia pompy CO która się włączała i następnie ciepło z pieca szło na grzejniki.

Teraz posiadam za piecem zawór 4D który jest zamontowany w systemie z ochroną powrotu pieca. Za zaworem 4D znajduje się pompa do CO. Sytuacja wygląda następująco

- piec się rozpala i osiąga temperaturę

- ochrona powrotu osiąga temperaturę 50C

- otwiera się zawór 4D i zaczyna podawać ciepło na CO

- temperatura na ochronie powrotu w ciągu minuty spada do 40C i zawór się zamyka. Grzejniki dostały trochę ciepła.

- po zamknięciu zaworu(do 10%) temperatura na powrocie rośnie do 50C - zawór zaczyna się znowu otwierać

- i tak w kółko

Wydaje mi się to być suboptymalne bo cały czas ten zawór tak sobie macha - ogólnie w domu robi się ciepło(po jakimś czasie) ale szczerze mówiąc, takie machanie wydaje mi się być idiotyczne i mam wrażenie, że coś tu jest mocno źle ustawione. Generalnie to na początku (po instalacji) temperatura na piecu była przez instalatora ustawiona chyba na 55C(temperatura kotła) i przez to po wyłączeniu trybu lato temperatura powrotu nigdy nie osiągała 50C i zawór na CO nigdy się nie otwierał, a po podbiciu do 60C zaczęło działać jak w opisie powyżej.

Ustawienia: kocioł 60C, CO 45C, temperatura powrotu 45C z histerezą 5C i przymknięciem zaworu 10%. Regulatora pokojowego brak. Jeżeli potrzeba więcej informacji to dopiszę.

 

Drugą kwestią o którą chcę zapytać to czy ma sens ustawienie pieca żeby grzał grzejniki 8-12 i póżniej 16+, czy może raczej lepiej ustawić żeby jechało cały dzień i regulować sobie przy grzejnikach?

 

Trzecia kwestia to taka trochę bezwładność tego pieca. Przykładowo, załóżmy, że mam włączony tryb lato i ustawioną temperaturę kotła 60C, zadaną temperaturę CWU 45-50C. Spada temperatura CWU, kocioł się uruchamia, grzeje wodę do zadanej temperatury, następnie się wygasza, ale temperatura na piecu rośnie (no co ja rozumiem, bo nie ma żadnych odbiorników) do nawet około 85C. Prawidła fizyki które zawiadują tym konceptem są dla mnie zrozumiałe, tylko że ta temperatura na kotle wydaje mi się dużo za wysoka i tu pytanie, co ja powinienem z tym fantem zrobić? Jak nagrzeję wodę no to nie mam gdzie oddać tej energii która zostaje w kotle no bo woda jest już nagrzana.

 

Z góry dziękuję za wszelkie wskazowki.

Opublikowano

Zamontuj dodatkowa pompę kotłową na powrocie

I wyłącz funkcję ochrony powrotu w sterowniku, np;

 

Przechwy�_2025_11_10_19_56_10_893.png

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Tak jak pisze @rambo5, innej opcji nie ma. Przy pompie kotlowej ochrona powrotu nie jest potrzebna.

Opublikowano

Czy ta pompa kotłowa to ten element na rysunku znajdujący się pod zaworem? Jeżeli tak, to z tego co rozumiem ja już mam coś takiego. Z tego co ja rozumiałem to właśnie ta pompa jest częścią całego "systemu" ochrony powrotu, ale może źle to rozumiem?

 

Jutro postaram się wrzucić tutaj kilka zdjęć, może to trochę pomoże, dziekuję panowie za zainteresowanie się tematem.

Opublikowano (edytowane)

Trochę koślawo mi wyszły te zdjęcia, ale mam nadzieję, że jakoś nakreślają jak wygląda sytuacja.

 

Po lewej piec. Rura "czerwona" to gorąca woda wychodząca z pieca, podłączona jako jedna do zaworu 4D od lewej. Od prawej zimna woda "niebieska" (powrót z CO itp). 

W górę od 4D wyjście na CO, powyżej jest pompa CO nie złapana na zdjęciu.

W dół od zaworu 4D (pomiędzy dwoma rurami wspomnianymi wcześniej) powrót do pieca - i tutaj jest zamontowana widoczna na zdjęciu pompa.

I teraz mam tą pompę zostawić żeby była włączona cały czas, i następnie mam w sterowniku pieca wyłączyć ochronę powrotu? Czy rozumiem to poprawnie?

 

20251111_121416.jpg

20251111_121344.jpg

Edytowane przez zedoroid
wymiana zdjec
Opublikowano

Tak.Pompka kotlowa staly bieg.Z ochrone powrotu niektore sterowniki slabo radza,bo zamykaja calkowo zaworu mieszajacego zamiast pozwolnego utrzymania powrotu,to liepiej wylaczyc,bo zawor szmiga lewo/prawo od konca w koniec i nic z tego.Poki po wylaczeniu ochrony w pracy grzewczej stalej nie trzyma zamyslona temp.powrotu,to wystarcza zwiekszac temp. kotla,by bylo z czego mieszac.

Opublikowano

Oczywiście, rozumiesz bardzo poprawnie. Daj znać o efektach.

Opublikowano

Jest jeszcze kwestia ustawien silownika zaworu 4d. Czas otwarcia- zgodny z słownikiem, skok jednostkowy,minimalne otwarcie i kontrola temperatury. To też ważne elementy utrzymywania stabilnej temperatury kotla i zaworu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.