41 minut temu, Uzytkownik2 napisał(a):

Nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych w instalacjach zamkniętych tylko sprężynowe.

Nie ważne czy układ zamknięty czy otwarty, ale zaw zwrotny klapowy musi być w poziomie, a nie w pionie.

Opublikowano
Opublikowano

Do wymiany na sprężynowy, ale to nie dlatego przebija temp. na mieszaczu. 

Opublikowano

Do rury powrotnej z grzejników pociągnąć rurę z powrotu 3d.zawór zwrotny zaznaczyłem małą strzałką gdzie ma być, po to żeby nie zaciągał wody z kotła tylko z powrotu grzejników ma ciągnąć. 

IMG_20251107_135906.jpg

Zz na tym istniejącym odcinku co jest  w poziomie