Witam, od pewnego czasu zmagam się z problemem w kotle na pellet. Piec sporo przebija zadaną temperaturę, gdzieś o 10-15°.

Zaczęło się to dziać w tym sezonie grzewczym, to już drugi sezon tego pieca i palnika. Wcześniej było dobrze - taka jaka była temp. pieca, taka szła na układ. Największym problemem nie jest samo przebijanie, ale temperatura jaka idzie na instalację. Ponieważ ta jest większa o co najmniej 10°C wg. tego co pokazuje sterownik. Innymi słowy - gdy na sterowniku pokazuje temp. 70°C, na grzejniki idzie woda o temperaturze 80°. I tak sporo już zszedłem z zadaną, na ten moment jest to 55°C, dlatego, że gdy temperatura była wyższa, woda w układzie niemal się gotowała… Dodam, że temperatura rośnie konkretnie podczas wygaszania, z niewiadomych przyczyn sterownik też pokazuje płomień na 100% przy wygaszaniu.

 

Kocioł: mikmar premium

Palnik: KIPI 20kw

Sterownik: Plum ecoMAX 850

 

Nastawy:

Tryb pracy kotła - Standardowy/Fuzzy Logic

Max moc kotła - 16kw

Max moc nadmuchu - 31%

Śred histereza H2 - 3°C

Śred moc kotła - 10kw

Śred moc nadmuchu - 26%

Min histereza H1 - 1°C

Min moc kotła - 6kw

Min moc nadmuchu - 24%

Histereza kotła - 4°C

Wydajność podajnika - 8.2kg/h (przeważone, czas testu 10min, masa paliwa w teście - 1367g)

Powierzchnia grzewcza to ok. 100m2, grzejniki z termostatami.

Pellet to SYLVA PELLETS >4.9kWh, używany wcześniej i nie było kłopotów.

 

Zdjęcia układu:
IMG_1863.thumb.jpeg.990c38b2f6d429829126cd0768f65928.jpeg

IMG_1864.thumb.jpeg.1d314ccb53d53fd12f7983a1f6278a15.jpeg

IMG_1865.thumb.jpeg.524b312c339f44fd890df50cf58f31d8.jpeg

IMG_1866.thumb.jpeg.c329ad20be74caa2e7692c9943b7b30c.jpeg

IMG_1867.thumb.jpeg.785efdf78ceb962ab48f6028604e0a10.jpegIMG_1868.thumb.jpeg.b4c38cd55e239e168698f9355320e540.jpeg
 

Zdjęcia problemu:

 

IMG_1869.thumb.jpeg.1481310ea7cb62a41763e9fdb1684f8f.jpeg

IMG_1870.thumb.jpeg.86ced2216f0363e0aef463d5fea8ce05.jpeg

 

Ze środka paleniska przed czyszczeniem:

 

IMG_1857.thumb.jpeg.84edcd0cbb2005a77575954f63cbaca7.jpegIMG_1859.thumb.jpeg.51a9644f9d79b291aa2613a24cb023fb.jpegIMG_1862.thumb.jpeg.3744a8098dcbfb2516d5cf0cee80540b.jpeg
 

Pozdrawiam i dziękuję za wszelaką chęć pomocy, udziele informacji na wszelakie pytania jak tylko będę wiedział.

Edytowane przez kubag
Opublikowano (edytowane)

Wyciagnij czujnik z kotla i wsadz do wrzacej wody. Sprawdz co odczytuje sterownik. Mozna posilkowac sie innym zewnetrznym termometrem (cyfrowym lub analogowym) aby porownac wskazania.

PS. Dziwny dane techniczne sa na tabliczce tego kotla. Chodzi o max. dopuszczalne cisnienie.

PS2. Ta okopcona rura podajnika pelletu tez mi sie nie podoba.

Edytowane przez PioBin
Opublikowano (edytowane)

Masz niemal zerowy odbior ciepla na instalacji,do tego chcesz pchac 70 przy takiej temp. na dworze w grzejniki,na ktorych sa wszystkie termostaty zamkniete.Czujnik sterownika w mase kotla,czujnik na rurze w miejscu doplywania najgoretsczejszej wody.

A)Pompa co wylaczona-obieg stoi i goraca przegrzewana miejscowo w kotlu woda pozwoli plynnie do gory grawitacyjnie ku cieplomierzu na rurze-jest najwyžej.

B)Pompka pracuje,ale wszystkie glowice zamkniete-tak samo,jak A)

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

@bercus Niestety nic nie rozumiem z twojej odpowiedzi, jestem laikiem w tym temacie.

Nie chodzi o pchanie 70 st., założyłem ten wątek akurat teraz, ale problem występuje już od dłuższego czasu. Tak jak pisałem, wcześniej piec działał ok. Dobijał do zadanej 62 i na wygaszaniu miał max. 65, taka też woda szła na układ.

3 godziny temu, PioBin napisał(a):

Wyciagnij czujnik z kotla i wsadz do wrzacej wody. Sprawdz co odczytuje sterownik. Mozna posilkowac sie innym zewnetrznym termometrem (cyfrowym lub analogowym) aby porownac wskazania.

PS. Dziwny dane techniczne sa na tabliczce tego kotla. Chodzi o max. dopuszczalne cisnienie.

PS2. Ta okopcona rura podajnika pelletu tez mi sie nie podoba.

Faktycznie wygląda na to, że to czujnik temperatury może mieć winę. 
Wsadzony do wody o temp. 95° wskazał 80° na sterowniku. Więc przekłamywałby aż o 15°? Teraz, czy wymiana takiego czujnika to sprawa dla serwisanta, czy można to zrobić w miarę samemu?

Zdaję się że powinno być 1.2 bara

Rura jest okopcona bo cofało dym z palnika, trzeba było wyczyścić komin. 

Edytowane przez kubag
Opublikowano

Teraz podlacz inny czujnik (no. z bojlera) w miejsce czujnika kotla i zrob ten sam test. Jesli wskazanie bedzie poprawne to znaczy ze czujnik jest uszkodzony itp.

Jesli jestes laikiem (to nie jest trudne) to zlec dalsza diagnoze serwisantowi/instalatorowi.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.