MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Proszę o pomoc czy na podstawie takich danych pompy jak poniżej można policzyć jaka może być maksymalna odległośc grzejnika od pompy . Mam problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym 15-17 mb od pompy. Bardzo słabo grzeje , nie jest zapowietrzony i kryza na zaworze termostatycznym otwarta maksymalnie. Czy istniej maksymalna odległość grzejnika od pompy? - wysokość podnoszenia 6 mb - moc 100 W Cytuj
Darek11 Opublikowano 26 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ja mam do ostatniego grzejnika 35mb oddalony od pompy Na zasilaniu 50st powrót 45st Wysokosc podnoszenia pompy 4 m Zawory kulowe 1/2 cala Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Nie ma pojęcia maksymalnej odległości grzejnika od pompy, jeśli pompa jest prawidłowo dobrana, a instalacja odpowiednio wyregulowana to układ powinie prawidłowo pracować. Przyczyną nieprawidłowego działania może być, źle dobrana pompa do wielkości układu (mocy zainstalowanej), zbyt duże opory przyłącza do grzejnika( zbyt małe średnice rur na dużym odcinku), źle dobrane nastawy pozostałych grzejników. Aby to sprawdzić wystarczy przydławić część grzejników na ok. godz. W tym czasie grzejnik powinien zacząć lepiej grzać. Ważne dla pompy są te trzy parametry a dwa jeśli chodzi o poprawna pracę instalacji - wysokość podnoszenia 6 mb - moc 100 W - wydajność w m3/h a dwa jeśli chodzi o poprawna pracę instalacji - wysokość podnoszenia - wydajność w m3/h Te dwa parametry sa zależne od siebie 1. obrazuje zdolność pompy do pokonywania oporów instalacji ( nie ma nic wspólnego z wysokością zładu) 2. obrazuje zdolność do przeniesienia energii cieplnej do grzejników (ilość wody wraz z różnicą temperatur zasilanie/ powrót jest wykładnikiem mocy dostarczonej do grzejników. Cytuj
MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Przykręcałem inne grzejniki i w tedy ten ostani zaczyna lepiej grzać. Więc wywnioskowałem że mam za słabą popmpę lub za daleko grzejnik od pompy. Już wiem dzięki Wam że grzejnik jest ok - więc będę myślał o lepszej pompie. Mam najtańszą "firmy " omnigena z allegro za 120 zł. Myślę że tu jest problem. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Stycznia 2010 #5 Opublikowano 26 Stycznia 2010 a może warto skorygować nastawy wcześniejszych grzejników zwłaszcza tych najbliżej źródła zanim wydasz pieniądze? Zmiana nastawy grzejnika o jeden może przynieść duże zmiany jeśli chodzi o ostatni grzejnik, spróbuj Cytuj
MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor #6 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Dziękuję za pomoc . Zawsze ten sam- guitar mega szybki i skuteczny. B) Cytuj
MCIECHOWSKI Opublikowano 27 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Dziękuję za pomoc usatwaiłem na grzejnikach bliżej pieca kryzę na 3-4 ostani grzejnik na 6 i co -grzeje jak szalony pozostałe równierz są ok . Tem w pokoju bez zmian nastawy pieca wzrosła o około 2 stopnie. Jeszcze raz wielkie dzięki guitar Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.