Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wybór pompy ciepła - LG, Midea, Sprsun


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry,

Potrzebuję porady na temat wyboru pomy ciepła. Dom 185m2, ocieplony styropianem 15cm, strop 15cm wełna+5cm styropian, podłoga 10cm. W domu grzejniki we wszystkich pomieszczeniach, dodatkowo w na połowie powierzchni parteru i piętra ogrzewanie podłogowe, pod każdym balkonem (3)pętla podłogówki. Dom jest w połowie podpiwniczony, w piwnicy póki co kotłownia z 9 letnim piecem P2ar. Zapotrzebowanie obliczone na stronie ciepło.app przy -20 / 8,1kW, przy temp. biwalentnej - 5,6kW. Mieszkam na południu Polski. Pieca w kotłowni nie będę likwidował, pozostawiam na duże mrozy, czy awarię zasilania, pompy.

Rozważam zakup 2 pomp:

LG Therma V, Monobloc S R32 9 kW - moc przy -7/5,3kW, COP 2.87 
Sprsun r290 - 9kW - moc przy -7/7.83 kW, COP 3.04 

Lg na czynniku R32, całkiem niezłe osiągi, SPRSUN chińczyk na bardzo dobrych częściach, pompa Panasonic, sterowanie/zawory Carel,  pompa  Grundfos no i gaz R290. Jak myślicie, która będzie lepsza, bardziej ekonomiczna? Bo chyba ekonomia jest najważniejsza, psują się wszystkie równo i dostępność do części/serwisu podobna..

Chyba że ktoś ma inną, lepszą propozycje pompy w cenie do 15tys. zł (jednostka)

 

Opublikowano (edytowane)

Panasonic seria J 7kw dobry stosunek jakości do ceny. Kaisai 8kw tanie PC ostatnia cena 6400 zł wart tej ceny.

Kiedyś miałem do czynienia z SPRSUN na R32. Panasonic to lepsza wydajność chociaż na papierze podobna. Czynnik R290 sprawdza się przy grzaniu wysokim parametrem. Do podłogowego ogrzewanie lepszy był SPRSUN na R32. 

22 godziny temu, quakemis napisał(a):

psują się wszystkie równo i dostępność do części/serwisu podobna..

Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano

Patrząc na ceny w sieci to chyba odpowiedź nasuwa się sama. Coś z grupy klonów Midea trzeba kupić.

Opublikowano

Wysokiej temperatury nie potrzebuje, w mroźne dni 45 na kaloryferze jest optymalne dla komfortu cieplnego w domu. Najbardziej przemawia do mnie pompa na R290 w monobloku. Splity do końca 2026, pompy z r32 też prawdopodobnie wykluczą... UE i ich sojusznicy na wiejskiej są nie obliczalni. I nie wiem czy dobrze myślę, ale jeżeli r290 jest bardziej wydajnym gazem przy wyjściu na CO 55' to przy 45' będzie jeszcze bardziej wydajny. 

Nad pompą Midea myślę, ale Sprsun ze swoimi podzespołami bardziej do mnie przemawia.

Opublikowano

Też zaczynam błądzić myślami nad czymś z propanem w środku. Na obecną pompę mam już chętnego.

Opublikowano (edytowane)

Ale chyba nie nad SPR SUN? Jak kupowałem dla siebie PC to interesowałem sie parametrami tych pomp . Kupiłem T-CAP 9kw bo dużo lepsze PC od SPR SUN nawet tej na  R290.  W niskich temp to SPR SUN na r32 miał lepsze parametry bo ma dotrysk EVI niż na r 290 który nie ma. Nie wiem czy coś się zmieniło przez 1,5 roku w tych PC 

T-CAP 9kw jest mocniejszy przy -15st niż SPRSUN 12kw na r32 do tego ma lepszą modulację w wysokiej temp czyli mniej taktuje. Ma większy wymiennik o innej konstrukcji itp. Że SPR SUN się chwali że na dobrych podzespołach zrobiony to jednak to inne PC. No cóż reklama dźwignią handlu.   

Edytowane przez cezario1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Właśnie głównie myślę o Sprsun na R290, przeglądam KEYMARKa i wypada lepiej od tcap w splicie. Chyba że żle patrzę. TCap jest bardzo dobrą pompą, 12 pracuje u Teściów ogrzewając blisko 280m2 z powodzeniem. Oglądam też Daikin EDLA11D3W1  w monobloku, jednak nie mogę znaleźć do niej pełnej tabeli wydajności. A pompę można dostać w rewelacyjnej cenie ok 10tys zł. 

Wydawało mi się że zakup pompy to pestka, chyba że sam za bardzo kombinuje. Chcę po prostu kupić pompę która mi będzie służyła, i nie sprawiała problemu.

Pomp chińskich się nie boje, większość firm tam produkuje, lub importuje przyklejając swoje nalepki jak np niby najlepsza czy też jedna z najlepszych pomp w Polsce Hegam, czyli chiński Sunrain którego można kupić w państwie środka za 1/4 tego co w PL jako Hegam..

Opublikowano (edytowane)

Tylko nie wiem czy wiesz ale PC SPRSUN na czynnik r32 robili na Polskę co najmniej w 2 wersjach w tym samym czasie. Na lepszych podzespołach - sterowanie i elektronika Carela, włoskie wentylatory były stosowane , zawór rozprężnyDenffos. Druga wersja to wszystko chińskie oprócz sprężarki.  A na ciepły klimat pewno jeszcze była inna wersja.  Trochę nie chce mi się wierzyć że na lepszych podzespołach to PC w chinach kosztuje 1/4 ceny.  

Edytowane przez cezario1
Opublikowano

Sprsun na R290 wszystkie mają pompę panasonic, sterowanie, zawór carel i pompa bodajże grundfos... Ale jakby nie było dałeś mi też do myślenia nad tcapem. W pompie ciepła filozofii nie ma, fizyka i to nie jakaś zaawansowana.. Ceny które obecnie są na rynku w większości są spowodowane ogromnym bumem na to źródło ogrzewania. Pompa ciepła to można powiedzieć klimatyzacja... dla przykładu klimatyzatory pow. 7kW Mitsubishi, Daikin czy Tosiba możemy już kupić od 7 tys, gdzie pompy o tej mocy są ok 3 krotnie droższe. Popyt i podaż..

Opublikowano (edytowane)
33 minuty temu, quakemis napisał(a):

pompa bodajże grundfos.

W PC tej pompy nie jest zainstalowana pompa obiegowa ani grzała.  Możesz dokupić gotowy do niej zestaw SPRSUM który montujesz w kotłowni lub dokupić sobie co Ci pasuje każdą część osobno innej firmy. 

Jednostka wewnętrzna HYDROBOX - moduł hydrauliczny.

Zawiera wbudowane:
- separator zanieczyszczeń Caleffi z odpowietrznikiem automatycznym
- manometr
- naczynie przeponowe
- mocna energooszczędna pompa obiegowa z PWM - aż 9m wysokości podnoszenia
- zawór trójdrożny o dużym przekroju
- grzałka przepływowa 3kW 230V (jednofazowa)
- zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe Schneider Electric
- stycznik grzałki Schneider Electric
- wszystkie kable do jednostki zewnętrznej (długość ok. 6m)
- dedykowany otwór na sterownik dotykowy w przednim panelu


image.png.633c66e27f8df6f8f90af413ff9efd4f.png

Edytowane przez cezario1
Opublikowano
2 godziny temu, cezario1 napisał(a):

W PC tej pompy nie jest zainstalowana pompa obiegowa ani grzała.  Możesz dokupić gotowy do niej zestaw SPRSUM który montujesz w kotłowni lub dokupić sobie co Ci pasuje każdą część osobno innej firmy. 

Pompa jest: Grundfos UPM4Xl 25-90 130, również zawór 4-drogowy sahua... Grzałki owszem nie ma, i tu liczę na wydajność pompy:) i kocioł który pozostanie w kotłowni..

Opublikowano

Rzeczywiście w tym modelu pompa obiegowa jest w jednostce zewnęcznej.

Opublikowano
7 godzin temu, quakemis napisał(a):

...Pompa ciepła to można powiedzieć klimatyzacja... dla przykładu klimatyzatory pow. 7kW Mitsubishi, Daikin czy Tosiba możemy już kupić od 7 tys, gdzie pompy o tej mocy są ok 3 krotnie droższe. Popyt i podaż..

Klimatyzator to PC powietrze-powietrze, natomiast jednostki do CO to już inne medium powietrze-woda, a to robi ogromną różnicę. Nawet jeżeli weźmiemy dwie podobne pompy różnych firm, zbudowane na identycznych podzespołach, to o przewadze pompy decyduje dzisiaj oprogramowanie sterownika. Logika działania ma teraz najwięcej do powiedzenia w kwestii sprawności takiej pompy, reszta to dodatek.

Opublikowano (edytowane)

Rozmawiałem dzisiaj z osobą która dobiera PC sprsun na r290. Jeżeli przy -10 st potrzebuje mocy 7kw to muszę zamontować PC o mocy 11kw czyli  to PC ma duży spadek mocy w ujemnej temp. T-CAP 9kw ma te 9kw mocy nawet przy -15 st Przynajmniej tak dobierają sprsun na r290 nie wiem jak to wygląda katalogowo. Też w tym roku będę montował pompę do drugiego swojego domu więc się zastanawiam co wybrać.

Edytowane przez cezario1
Opublikowano

Moc TCapa nie bierze się z powietrza, fizyki nie oszukamy. Pompa musi zmniejszać wydajność w niższej temperaturze, 9 moduluje bodajże od 16, i 9 to przyprowadzam jej dolna granica. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor