Witam mam podłączoną kotłownie przez fochowca ale mam takie spostrzeżenia że ciepło z grzejników zabiera podłogówka i jeszcze czy naczynie wzbiorcze może być podłączone w taki sposób chodzi o działanie kiedy zawór 4D będzie otwarty naprzykład na 7 przesłałem zdięcie schematu Pozdrawiam

post-4989-1264326639_thumb.jpg

Opublikowano
Witam mam podłączoną kotłownie przez fochowca ale mam takie spostrzeżenia że ciepło z grzejników zabiera podłogówka i jeszcze czy naczynie wzbiorcze może być podłączone w taki sposób chodzi o działanie kiedy zawór 4D będzie otwarty naprzykład na 7 przesłałem zdięcie schematu Pozdrawiam

Witam , naczynie powino być podpięte bezpośrednio z kotła , a jeśli chodzi o podłogówkę to jaki tam masz zawór 3drożny ?

Opublikowano

A możesz wyjaśnić do czego w tym schemacie służy ten wymiennik?

Bo według mnie jest on tam niepotrzebny, chyba że schemat jest niekompletny (coś pominąłeś).

Moim zdaniem wystarczy podnieść temperaturę na piecu i temperatura na grzejnikach też powinna wzrosnąć. :huh:

Opublikowano

zawór podłogówki jest trzydrożny essbe ,wymiennik płytowy jest po to żeby nie ciągnąć rury i naczynia na strych bo jest w kotłowni a temperature na zaworze nie podniose bo bo piec się nie nagrzewa . Jeszcze mam pytanie czy wymiennik płytowy może się częściowo zapowietrzyć bo puszcza ciepło ale słysze jakieś przelewanie jakby było coś zapowietrzone , chociaż powinien sprawdzić to instalator ale jak mu naświetliłem sprawe to powiedział że on wykonał dobrze i na tyle koniec a z tym zaworem to mówiłem że naczynie powinno być wpięte za piecem przed zaworem ale ciężko wytłumaczyć jak ktoś ma swoją racje

post-4989-1264332035_thumb.jpg

post-4989-1264332071_thumb.jpg

post-4989-1264332089_thumb.jpg

post-4989-1264332355_thumb.jpg

Opublikowano

W lewej części schematu brakuje grupy bezpieczeństwa (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, ewentualnie manometr).

Układ zamknięty musi mieć stosowne zabezpieczenia.

Domyślam się, że odpowietrzniki są zainstalowane zgodnie z regułami sztuki...

Opublikowano

Wymiennik płytowy ma prawo sie zapowietrzyć (gotowe zestawy pompowo-wymiennikowe mają odpowietrzniki) w zależności od tego jak jest prowadzona instalacja. Dołożenie tam odpowietrzników nie zaszkodzi, a usprawni korzystanie z instalacji i niekoniecznie muszą one być zainstalowane przy wymienniku, lecz w najwyższym punkcie nitki instalacji.

 

Naczynie przelewowe KONIECZNIE wpięte przed zaworem 4D, a rura przelewowa NIE MOŻE być wpięta w powrót instalacji. Rura przelewowa powinna się kończyć nad spustem kanalizacji lub jakimś wiadrem. Sam sposób podłączenia przedstawia norma w poście "tomus800"

 

W instalacjach przed pompą instaluje się dla jej ochrony filtr. Zalecane jest też zainstalowanie przed , jak i za pompą zaworów kulowych, które ułatwią jej wymianę w przypadku awarii. Po zamknięciu tych zaworów nie trzeba spuszczać wody z całej instalacji.

 

Tak jak napisał "dwarf", po stronie układu zamkniętego KONIECZNIE musi być zainstalowana grupa bezpieczeństwa.

 

To że instalator upiera się, że zrobił to dobrze to jego prawo. Ty pokaż mu normę i każ się odnieść do tego w porównaniu z Twoją instalacją. Płacisz to wymagasz by było dobrze, a jak widać popełnił błędy w wykonaniu. Jak się będzie upierał to mu po prostu nie płać. Jeżeli masz podpisaną umowę to możesz go załatwić jeszcze bardziej.

Opublikowano

zawory bezpieczeństwa są dwa po stronie układu otwartego i zamkniętego oraz odpowietrzniki są dwa , w związku z tym może być częściowo zapowietrzony że piec się nie nagrzewa czy przy zapowietrzeniu piec powinien się przegrzewać z powodu braku przepływu

Opublikowano

Po stronie układu zamkniętego poza zaworem bezpieczeństwa trzeba zainstalować naczynie przeponowe. Co do zapowietrzonego pieca, to dolej wody, aż się woda przeleje z naczynia przelewowego, tylko w takim układzie jak Ty masz to nawet tego nie zauważysz. Powtarzam rura przelewowa nie może być wpięta w powrót instalacji. Piec się przegrzeje, a z powodu braku czynnika (wody) oraz z powodu powietrza w instalacji cały układ nie będzie działał. Od jutra zacznij truć dupę instalatorowi, by poprawił swoje niedociągnięcia.

Opublikowano

Jak układ się napełni.To naczynie wzbiorcze to chyba automat od układów kominkowych i sposób podłączenia również.Prawa rura ta ocieplona to od czego?Ta cienka z zaworem to uzupełnianie wody w układzie ,a z dna naczynia łączy się z powrotem instalacji? Nie widać rury przelewowej.

Opublikowano
. Powtarzam rura przelewowa nie może być wpięta w powrót instalacji.

na schemacie nie ma rury przelewowej z naczynia a gdzie jest wpieta jakos tego nie widac

 

maniek przyznaj sie szczerze instalator zaproponował ci taki układ - wymiennik z zaworem 4-d czy ty nalegałes aby 4-d zamontować bo ... itd

 

uwazam ze schemat jest niepoprawny i całosc kwalifikuje sie do przeróbki

uzasadnienia szukaj w licznych tematach juz poruszanych na forum

Opublikowano

jak na mój gust na podstawie schematu nie przeniesiesz maksymalnej temp.

Pompa będzie tłoczyć przez powrót na mniejsze opory czyli do zbiorniczka przelewowego i przez zbiorniczek do instalacji - o ile dobrze widzę na schemacie.

Opublikowano

wg schematu przelew jest podpięty do naczynia wzbiorczego, czy to nie będzie zasysać powietrza? nie łapię tego schematu. I co z naczyniem przeponowym na układzie zamkniętym - jest czy nie?

Opublikowano

kotłowy naczynie masz racje że od kominków rura przelewowa jest idzie z prawej strony ta ocieplona i wychodzi na posadzke bo nie mam podciągniętej do kanalizy a z lewej ta nieocieplona to idzie z rury z pieca a zawór 4D to ja kazałem mu zamontować bo producent wymaga tylko sposób montażu należał do niego

naczynie przeponowe raczej nie bo jest tylko na wodzie z wodociągów

Opublikowano
kotłowy naczynie masz racje że od kominków rura przelewowa jest idzie z prawej strony ta ocieplona i wychodzi na posadzke bo nie mam podciągniętej do kanalizy a z lewej ta nieocieplona to idzie z rury z pieca a zawór 4D to ja kazałem mu zamontować bo producent wymaga tylko sposób montażu należał do niego

 

Panie majster:

1. jak rysujesz schemat to rysuj go poprawnie. Na rysunku rura przelewowa jest wpięta w powrót, a nie wypuszczona na posadzkę.

2. wytłumacz mi, dlaczego masz ocieploną rurę przelewową? Nie miałeś co robić z otuliną?

3. do reszty naczynia przelewowego się odniosę jak więcej zdjęć dasz, bardziej czytelnych.

 

naczynie przeponowe raczej nie bo jest tylko na wodzie z wodociągów

 

 

A na jakiej wodzie byś zamontował naczynie przeponowe? Na wodzie studziennej, czy może na takiej z butelki 5l z tesco? Sorki za sarkazm, ale nie rozumiesz idei montowania takiego urządzenia jak naczynie przeponowe, a udajesz mądrego. Naczynie przeponowe montujemy ZAWSZE na układzie zamkniętym (czerwone) oraz na układzie zimnej CWU (niebieskie). Rodzaj wody nie ma tutaj nic do znaczenia.

Opublikowano

Kolego reaper nie wiem o co ci chodzi ale cię troche poniosło chyba coś nie zrorumiałeś jak bym ja to montował to bym rozumiał twoją aluzje .Wszystkim dziękuje za odpowiedzi ale dzisiaj sprzedałem swój piec miałem go trzy miesiące i okazał się za mały firma DEFRO podaje że 15kw starcza na 200m2 jednak to nie prawda Jutro jade zamówić zasypowy Kostrzewy warmet 200 ceramik 25,5 kw mam nadzieje że będzie dobrze

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.