ruszel1994 Opublikowano 27 Października 2024 #1 Opublikowano 27 Października 2024 Witam, chciałbym uzyskać parę wskazówek co do schematu kotłowni czy według was jest to poprawny schemat może trzeba coś zmienić. Ogólnie piec kamen 17kw do tego bufor 800l C.O i bufor z jedną wężownicą 300l C.W.U. W domu wszędzie zrobione ogrzewanie podłogowe na dole dwa rozdzielacze jeden 7sekcji drugi 8sekcji- to wepnę w pierwsza grupę pompowa z firmy afriso z mieszaczem, na górze jeden rozdzielacz 12sekcji to wpinam w drugą grupę pompowa. Do tego dochodzi grupa WZS 100 do cyrkulacji C.W.U. jeżeli coś jest niejasnego proszę o podpowiedź co zmienić lub poprawić dziękuję. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Października 2024 #2 Opublikowano 27 Października 2024 Nieprawidłowy układ napełniania instalacji CO + brak zaw bezp + brak manometru Nieprawidłowe podłączenie bojlera + brak zaw bezpieczeństwa +brak zaw zwrotnego na zasilaniu ZW bojlera Brak inf o wielkości naczyń przeponowych (CW i CO) Cytuj
PioBin Opublikowano 27 Października 2024 #3 Opublikowano 27 Października 2024 Ja dodam: zawor zwrotny na krotkim obiegu przenies na strone tloczna pompy zbiornik przeponowy zaleca sie montowac po stronie ssawnej pompy Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 27 Października 2024 Autor #4 Opublikowano 27 Października 2024 (edytowane) Ok postarałem się nanieść poprawę na schemat nie wiem jednak czy nadal jest dobrze trochę pokreślony schemat jutro postaram się to nanieść graficznie z zaworami bezpieczeństwa wszystkimi zabezpieczeniami i resztą. Edytowane 27 Października 2024 przez ruszel1994 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Października 2024 #5 Opublikowano 27 Października 2024 44 minuty temu, PioBin napisał(a): zbiornik przeponowy zaleca sie montowac po stronie ssawnej pompy Nie prawda!!! Cytuj
PioBin Opublikowano 27 Października 2024 #6 Opublikowano 27 Października 2024 @sambor prawda, tak zaleca norma a dopuszczalne jest rowniez po stronie tlocznej. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Października 2024 #7 Opublikowano 27 Października 2024 Ciekawe, która norma? Ja znam taką PN-EN 12828:2013 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, która jest aktualnie obowiązująca. Wg Normy naczynie musi zabezpieczać kocioł - czyli musi być montowane wprost przy kotle, jak zamontujesz po stronie ssawnej pompy, to masz między kotłem a naczyniem - pompę, filtr, a czasem zaw zwrotny. A na zasilaniu z kotła, ze względu na temp wody się nie zaleca montażu NP. Cytuj
PioBin Opublikowano 27 Października 2024 #8 Opublikowano 27 Października 2024 Natomiast ja robie tak: @sambor uważasz, że przedstawiony na rysunku powyżej "zabezpieczający zawór odcinający i opróżniający" jest niezgodny z obowiązującymi przepisami? Cytuj
sambor Opublikowano 27 Października 2024 #9 Opublikowano 27 Października 2024 Norma stara i nieaktualna, po kolei - rys 8.1 i 8.2 - wystarczy przed pompą zatkany filtr i wszystko bierze w łep, rys 8.3 - tak czasem przerabiało się naczynie wzbiorcze otwarte. Dodatkowo wystarczy, że między pompą a kotłem jest wstawiony zaw zwrotny. Można zastosować naczynie na powrocie ze sprzęgła, wtedy ew nadmiar wody ( ciśnienie ) idzie przez zasilanie i sprzęgło- tak się robi przy większych inst z kotłem gazowym i sprzęgłem. natomiast twój rys jest w porządku. Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Października 2024 #10 Opublikowano 28 Października 2024 (edytowane) 10 godzin temu, sambor napisał(a): Norma stara i nieaktualna Wiem. Na rozsadek jest dziwnie Skoro obowiazywala… Cos zmienilo sie w kwestii podlaczenia, ze teraz nie zaleca sie po stronie ssawnej? Edytowane 28 Października 2024 przez PioBin Cytuj
sambor Opublikowano 28 Października 2024 #11 Opublikowano 28 Października 2024 Zaleca się podłączyć wprost do kotła Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Października 2024 #12 Opublikowano 28 Października 2024 To nie wyklucza powyzszego. Napisales „nie prawda” wiec pomyslalem ze masz inne zdanie. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 28 Października 2024 #13 Opublikowano 28 Października 2024 dlaczego na rysunkach 8.1, 8.2, 8.3 w obrazie kotła wpisano kocioł na paliwa ciekłe, gazowe lub elektryczny? co z kotłami na pellet i inne paliwa stałe? Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Października 2024 #14 Opublikowano 28 Października 2024 Widocznie dlatego ze uklad zamkniety dla kotlow na paliwa stale zaczal obowiazywac (byc dopuszczony) pozniej. Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 30 Października 2024 Autor #15 Opublikowano 30 Października 2024 Cześć, postarałem się nanieść projekt z kartki na bardziej czytelny, proszę o uwagi co do projektu i ewentualne podpowiedzi co zmienić i poprawić. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2024 #16 Opublikowano 30 Października 2024 Na przyłączu do napełniania instalacji musi być zaw zwrotny. Naczynie przeponowe od CO zostało policzone? Ew jakie jest ciśnienie dopuszczalne pracy kotła? Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 30 Października 2024 Autor #17 Opublikowano 30 Października 2024 Ok faktycznie na przyłączu uwody do c.w.u pominołem zawór. Co do naczynia przeponowego zostało ono policzone i myślę że będzie wystarczające chyba że trzeba coś dołożyć ale na zbiornik bufor 800l plus to co w instalacji 200l powinno wystarczyć ale mogę się mylić. W specyfikacji kotła jest maxymalne cisnienie 1.8bar Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 31 Października 2024 Autor #18 Opublikowano 31 Października 2024 Poprawiony schemat dodane zawory zwrotne na przyłączu wody. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2024 #19 Opublikowano 31 Października 2024 Dodatkowo: podłączenie naczynia przeponowego musi być taką rurą jaki jest gwint przy naczyniu. W przypadku naczyń powyżej 50L to zawsze jest gwint 1" i rura taka sama. Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 31 Października 2024 Autor #20 Opublikowano 31 Października 2024 Dzięki Sambor za szybkie odpowiedzi. Naczynie wyprowadzę rura 1" i jeżeli na trójniku zrobię przejscie na mniejsze będzie to poprawnie czy lepiej zrobić wszystko na 1" do bufora. Bo planowałem zrobić rurami 35mm Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2024 #21 Opublikowano 31 Października 2024 Ale po co te Cu35? To już ciężko się lutuje, a do mocy 25kW bez problemu można robić rurami Cu28 Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 31 Października 2024 Autor #22 Opublikowano 31 Października 2024 Rurki będą zaciskowe prawdopodobnie z kan-therm stell. Jeżeli wystarczy srednica 28 to super będzie taniej. A co do tej redukcji z naczynia przeponowego z 1" będzie ok na trójniku? Cytuj
Jareknb Opublikowano 31 Października 2024 #23 Opublikowano 31 Października 2024 Ja tylko nie bardzo rozumiem po co ci ten bufor. Cytuj
ruszel1994 Opublikowano 31 Października 2024 Autor #24 Opublikowano 31 Października 2024 Trzeba poczytać o buforach 🙂 1 Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2024 #25 Opublikowano 31 Października 2024 4 godziny temu, Jareknb napisał(a): Ja tylko nie bardzo rozumiem po co ci ten bufor. Czasem się przydaje, tylko trzeba wiedzieć kiedy jest to "czasem" Cytuj