Witam, hydraulik podłączył pompę ciepła w ten sposób, że bufor jest przed elektrozaworem trójdrożnym. Efekt jest taki, że ochłodzona woda z podgłówki (22st) po włączeniu grzania wody idzie do zbiornika CWU. Wygrzanie wody w CWU zajmuje dużo czasu i ciężko osiągnąć temp. wody powyżej 40st. Po wyłączeniu grzania wody jest strzał ciepła w podłogę, mimo że nie ma takiej potrzeby w danym momencie.

W załączniku przesyłam schemat obecnej instalacji. Czy dobrze kombinuję z rozdzieleniem bufora od CWU?

Rozważam 2 warianty: bufor na wejściu z pompy i na powrocie z podgłówki. Pytanie który wariant będzie lepszy? I czy dobrze rozumiem działanie tego systemu, czy coś jest do zmiany?

Hydraulik starszej daty i nie do końca zna temat pomp ciepła.

obecna.jpg

BUFOR_P.jpg

BUFOR_W.jpg

Opublikowano

OK tylko czy w ogole potrzebny ten bufor? Zlad wody (ciepla) w podlogowce za maly?

PS. Oba schematy po zmianie (brak pompki) nie zasilaja CWU. Byc moze ta pompka co jest w PC )albo nie ma tam pompki) wystarczy do CWU ale aktualny schemat jaki masz jest z pompami w szeregu zarowno dla CO i CWU. Oczywiscie pompke mozna tez zostawic tak jak jest (przed zaworem przelaczajacym).

 

Opublikowano (edytowane)
15 minut temu, PioBin napisał(a):

OK tylko czy w ogole potrzebny ten bufor? Zlad wody (ciepla) w podlogowce za maly?

PS. Oba schematy po zmianie (brak pompki) nie zasilaja CWU. Byc moze ta pompka co jest w PC )albo nie ma tam pompki) wystarczy do CWU ale aktualny schemat jaki masz jest z pompami w szeregu zarowno dla CO i CWU. Oczywiscie pompke mozna tez zostawic tak jak jest (przed zaworem przelaczajacym).

 

Bufor już jest więc może go zostawić bo PC typu on/off (a nie inwerter), może będzie się rzadziej włączać z buforem? Czy przez bufor będą straty?

Pompa jest PC więc CWU jest zasilany i jest wystarczająca, dodatkowa pompa została dołożona bo to dom piętrowy i były za słabe przepływy w podłogówce. Myślałem żeby tą dodatkową dać na "wysysanie" z podłogi, a ta w PC będzie zasilać.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Niech bedzie jak jest. Starty sa minimalne bo temperatury niewielkie. Straty do budynku to male straty.

Z tych dwoch to bufor na wejsciu.

Trzeba tez zabezpieczyc CWU (zawory zwrotne) co by ta pompka nie tloczyla z/do CWU. Pompke trzeba wylaczyc gdy przelaczasz na grzanie CWU (spiac ja z pozycja zaworem przelaczajacym).

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.