Uciekanie wody z układu grzewczego przez przelew

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Mam taki problem ze po prostu ucieka mi woda po przez przelew z instalacji. Układ jest otwarty. Cały czas wszystko pracowało ok i woda trzymała się równo wskaźnika. Problem zaczął się prawdopodobnie, gdy jak dołożyłem grzejniki lub dodatkowa pompę na powrocie z zaworu 4D. I jak mi się dobrze wydaje szczególnie występuje czym puszczę cieplejszą wodę po przez zawór 4D na instalację. Co może być przyczyną? 

Edytowane przez Maxim73

Opublikowano

Za małe naczynie ?

Lub pompa powoduje wyrzut wody.

Opublikowano
  • Autor

To zależy o jakim naczyniu mowa. Instalatorzy montujący piec pytali gdzie jest zbiornik przed przelewem mówię za zabudowany nad sufitem w pokoju i ma coś ok. 6l. Ze dostać się do niego za bardzo nie idzie. Zamontowali mi zbiornik przeponowy obok bojlera i podłączyli do zimnej wody która idzie do niego. No właśnie myślę czy przeponowego nie powinienem dać na powrót czy by to coś nie pomogło. Cały czas jak pisałem było ok, problem się zaczął chyba jednak gdy zamontowałem pompę kotłową na powrocie do pieca. Moc ma 7-22W. Pompa zasilająca 13-38W. Pompy są elektroniczne.

Opublikowano

Zbiornik przeponowy jest tylko do bojlera?

Opublikowano

Ale jak przeponowy jest na zimnej wodzie obok bojlera , to wiadomo po co.

To najważniejsza jest osobna rura między kotłem a naczyniem przelewowym - masz taką?

Opublikowano
  • Autor

Tak przepona jest tylko do bojlera w sumie nawet taka mała nie wiem może do 10l.

Takiej rury nie mam, przelotowe jest na pionie.

 

Opublikowano

Coś się pogubiłem, naczynie przeponowe przy otwartym układzie ?

Weź no to narysuj .

Opublikowano

To wszystko jasne - pompa od grzejników, po dodaniu następnych grzejników, automatycznie podniosła ciśnienie dyspozycyjne i wyrzuca wodę z obiegu CO przez przelew.

Aby pompa nie wyrzucała wody, naczynie musi być min 2,5- 3m nad najwyższym grzejnikiem.

Nie zależnie od tego obecnie może się zdarzyć, że przy zamkniętym

zaworze 4-D nie masz połączenia kotła z naczyniem przelewowym co może doprowadzić do dużego BUUUM w kotłowni

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Nie raz zawór 4D był zamknięty na długi czas i nic się nie wydarzyło. Nie mam przepony na układzie.

 

Opublikowano
  • Autor

To tyle się dowiedziałem ze mam bombę w kotłowni ale jak ją rozbroić to już nie. W Gliwicach chyba stacjonują saperzy, zadzwonię by przyjechali mi ją rozbroić.

 

Opublikowano

Jak podłączysz przelewy bezpośrednio do powrotu przy kotle (między zaworem 4D a powrotem kotła) to rozbroisz.

Opublikowano
46 minut temu, Maxim73 napisał(a):

To tyle się dowiedziałem ze mam bombę w kotłowni ale jak ją rozbroić to już nie. W Gliwicach chyba stacjonują saperzy, zadzwonię by przyjechali mi ją rozbroić.

 

Zamiast pajacować i zawracać głowę saperom, znajdź hyudraulika, który ci to co masz przerobi wg tego rysunku

image.jpeg.2f001ef6c429baaac380053f439d598f.jpeg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.