pawelb5913 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 #1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 W domu parterowym mam bufor ciepła na strychu. Dobrze docieplony itd. problem jest w tym że podejrzewam że przez odpowietrznik na górze bufora, pompa przy laddomacie zasysa powietrze. Zanim zacząłem to podejrzewać, dołożyłem separator zanieczyszczeń i powietrza flamco. Zamontowałem go na powrocie z bufora przed laddomatem. Niestety niewiele to pomogło. Na drugim biegu pompy przy laddomacie słychać jak mieli powietrze z wodą. Na pierwszym biegu tego nie słychać. To skłoniło mnie do podejrzeń czy przez odpowietrznik na buforze, pompa nie zasysa powietrza. Przypominam że bufor jest na strychu, nad kotłownią, więc odpowietrznik jest najwyższym punktem instalacji. Niby ciśnienie w instalacji jest między 0,6 a 2 bary ale kto wie... Może mimo to.... Tym bardziej , że ten dźwięk mielenia powietrza z wodą jest zwykle przy rozpalaniu czyli gdy bufor jest wychłodzony a co za tym idzie ciśnienie w instalacji niższe. Zastanawiam się nad zaślepieniem odpowietrznika na buforze. Jest separator powietrza więc powinno być ok bez odpowietrznika. Co sądzicie.? Cytuj
PioBin Opublikowano 31 Sierpnia 2024 #2 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 24 minuty temu, pawelb5913 napisał(a): Niby ciśnienie w instalacji jest między 0,6 a 2 bary ale kto wie.. W ktorym miejscu jest mierzone? Jaka jest wysokosc instalacji? Jaka jest pompa? 25 minut temu, pawelb5913 napisał(a): Zastanawiam się nad zaślepieniem odpowietrznika na buforze. Test mozna zrobic. Powinien byc „kapturek” ktory mozna zakrecic lub dobra praktyka jest montaz przed odpowietrznikiem zaworu od odcinajacego (np. kulowy) ktory normalnie sluzylby do odciecia na czas wymiany. Cytuj
Kordjano Opublikowano 31 Sierpnia 2024 #3 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Strasznie duże te wahnięcia ciśnienia . Ja bym ten odpowietrznik zamkną i ręcznie odpowietrzał , albo założył zwykły kranik i nim od czasu do czasu odpowietrzał . Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor #4 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Godzinę temu, PioBin napisał(a): W ktorym miejscu jest mierzone? Jaka jest wysokosc instalacji? Jaka jest pompa? Odpowietrznik jest na wysokości 5 metrów od podłogi na której stoi kocioł a ciśnienie mierzone jest około 2,2 m od podłogi na której stoi kocioł. Pompa razem z laddomatem była kupiona Cytuj
PioBin Opublikowano 31 Sierpnia 2024 #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Jesli masz tylko 0,6 [bar] w instalacji na wysokosci 2,2 [m] to cisnienie przy odpowietrzniku na wysokosci 5 [m] bedzie okolo 0,3 [bar]. To niewiele. Zrob aby na zimnej instalacji cisnienie przy odpowietrzniku bylo nie mniejsze niz wysokosc podnoszenia pompy + 0,2[bar]. Czyli podnies cisnienie o okolo +0,5[bar]. Chyba troche za maly zbiornik przeponowy lub taki bardzo na styk masz zamontowany. Jakie jest w nim cisnienie (po stronie gazowej) i gdzie jest zamontowany (wysokosc) oraz przed czy za pompa? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 #6 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 1 godzinę temu, Kordjano napisał(a): Strasznie duże te wahnięcia ciśnienia . Ja bym ten odpowietrznik zamkną i ręcznie odpowietrzał , albo założył zwykły kranik i nim od czasu do czasu odpowietrzał . Pewnie naczynie przeponowe jest za małe. Cytuj
nightwatch Opublikowano 1 Września 2024 #7 Opublikowano 1 Września 2024 zasysanie powietrza przez odpowietrznik na górze, powiadacie? Hm to co mają powiedzieć właściciele instalacji otwartej - powinno ssać powietrze jak odkurzacz, a jakoś nie ssie... Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 1 Września 2024 Autor #8 Opublikowano 1 Września 2024 10 godzin temu, PioBin napisał(a): Chyba troche za maly zbiornik przeponowy lub taki bardzo na styk masz zamontowany. Jakie jest w nim cisnienie (po stronie gazowej) i gdzie jest zamontowany (wysokosc) oraz przed czy za pompa? Naczynie przeponowe jest 100L i drugie 18 L - było przed dołożeniem bufora, a bufor niby 1000L ale w rzeczywistości te bufory Galmeta mają chyba 860L jak się nie mylę. Naczynie jest wpięte zaraz za laddomatem, między laddomatem a kotłem. Zamontowany jest na ścianie, tuż pod sufitem w kotłowni. Czyli tuż pod buforem. Ciśnienie - nie wiem. 8 minut temu, nightwatch napisał(a): zasysanie powietrza przez odpowietrznik na górze, powiadacie? Hm to co mają powiedzieć właściciele instalacji otwartej - powinno ssać powietrze jak odkurzacz, a jakoś nie ssie... To chyba zupełnie inny temat. Nie ma co porównywać Cytuj
sambor Opublikowano 1 Września 2024 #9 Opublikowano 1 Września 2024 Jak nie znasz ciśnienia w NP to je zmierz a następnie dostosuj do wymaganego ciśnienia w instalacji. Jak naczynie jest fabrycznie napełnione to ma ciśnienie 1,5 bara, a powinno mieć ok 0,6-08 bara. Przy pojemności całej instalacji ponad 1000l te 100+18 l może być za mało, to trzeba wstawić do kalkulatora NP np Reflexa i będzie wynik. 1 Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 1 Września 2024 Autor #10 Opublikowano 1 Września 2024 Jedyny barometr jaki mam to taki przy pistolecie do pompowania kół przy kompresorze. Sprawdzę i dam znać. To naczynie przeponowe 100 l było montowane rok temu i nikt się nie interesował ciśnieniem. Poza tym widzę, również u innych ludzi czy to na grupach facebookowych czy na filmach na YT , że nikt chyba nie zwraca na to uwagi ale naczynia reflexa, te w siwym kolorze (niestety takie mam zamontowane) mają max temperaturę pracy do 70 stopni a u mnie jak i innych użytkowników tego typu instalacji (z buforem) temperatura podczas palenia osiąga 90 a czasem przekracza 90stopni. Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Września 2024 #11 Opublikowano 1 Września 2024 2 minuty temu, pawelb5913 napisał(a): Jedyny barometr jaki mam to taki przy pistolecie do pompowania kół przy kompresorze. Sprawdzę i dam znać. Lepszy bylby o zakresie max. 1,6-2bar. Tak samo przy napelnianiu instalcji (dobijaniu cisnienia wody). Ale sprawdz tym co masz. Cytuj
Tuptus Opublikowano 1 Września 2024 #12 Opublikowano 1 Września 2024 Nie wiem czy dobrze odczytałem opis instalacji naczynia, ale chyba jest nie w tym miejscu zamontowane. Powinno być przed pompą (laddomatem) a nie za tzn. nie między kotłem a pompą. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 1 Września 2024 Autor #13 Opublikowano 1 Września 2024 Naczynie jest wpięte na powrocie między laddomatem a kotłem. To ma aż takie znaczenie? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Września 2024 #14 Opublikowano 1 Września 2024 Ma znaczenie i u ciebie jest dobrze ! Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 1 Września 2024 Autor #15 Opublikowano 1 Września 2024 Naczynie jest wpięte na powrocie między laddomatem a kotłem. To ma aż takie znaczenie? Niestety króciec z tego naczynia jest za krótki. Zakładając na niego tą końcówkę ucieka z niego powietrze a nie ma tego momentu aby uzyskać szczelne połączenie. Np w rowerze króciec z koła jest dużo dłuższy i dociskając mocno końcówkę uzyskuje się szczelność - tu jest problem. Muszę zorganizować coś innego. Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Września 2024 #16 Opublikowano 1 Września 2024 Jak juz sprawdzasz to wiesz, ze naczynie powinno byc „odlaczone” od instalacji. Chodzi o to aby cisnienie z instalacji nie oddzialywalo na membrane. Cytuj
nightwatch Opublikowano 1 Września 2024 #17 Opublikowano 1 Września 2024 (edytowane) odłączone od instalacji? a to nie jest tak że z jednej strony membrany jest woda z instalacji, a z drugiej gumowy balon z powietrzem (a właściwie membraną jest ten balon)? Edytowane 1 Września 2024 przez nightwatch Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Września 2024 #18 Opublikowano 1 Września 2024 Tak wlasnie jest i jezeli nie „odlaczysz” naczynia od instalacji to pomiar cisnienia powietrza moze byc zly i po prostu bedzie wskazywac cisnienie z instalacji. Moze byc tez ze pomiar pokaze wyzsze cisnienie anizeli jest w instalacji - to by oznaczalo ze zbiornik jest nabity powietrzem powyżej ciśnienia w instalacji co tez nie powinno miec miejsca. Przez odlaczenie mam na mysli nie odzialywanie cisnienia instalacji na membrane. Mozna go calkiem zdjac, odkrecic itp. lub po prostu tak zrobic instalacje aby byla mozliwosc odciecia i spuszczenia cisnienia wody przed dokonaniem pomiaru. Cytuj
nightwatch Opublikowano 1 Września 2024 #19 Opublikowano 1 Września 2024 (edytowane) no nie do końca - ciśnienie po obu stronach membrany jest równe, czyli manometr wskazuje ciśnienie powietrza a jednocześnie ciśnienie w instalacji (gdyby nie było równe to balon rozciągnie się lub skurczy tak żeby ciśnienie się wyrównało) (edit: niezupełnie tak jak piszę bo jeszcze dochodzi sprężystość balonu która zwiększa ciśnienie wewnątrz niego - dopiero bez niej ciśnienia były by równe) Edytowane 1 Września 2024 przez nightwatch Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Września 2024 #20 Opublikowano 1 Września 2024 (edytowane) I przypadek - moze byc rowne po obu stronach. A nam chodzi o to aby zmierzyc tylko cisnienie powietrza przed zamontowaniem a nie po gdy pracuje juz instalacja. II przypadek - moze byc wyzsze, po prostu dlatego ze jest nabite duzo wiecej niz w instalacji i membrana nie pracuje. Caly zbiornik jest wypelniony powietrzem. III przypadek - moze byc nizsze, po prostu dlatego ze caly zbiornik wypelnil sie woda a po stronie powietrznej nie ma powietrza lub jest go bardzo malo i membrana tez nie pracuje. W kazdym przypadku sprawdzanie cisnienienia nie ma sensu. Edytowane 1 Września 2024 przez PioBin Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 1 Września 2024 Autor #21 Opublikowano 1 Września 2024 Mam barometr pożyczony. Właśnie zmierzyłem. Zaglądam na forum aby podzielić się wynikami pomiaru i czytam Wasze instrukcję. Faktycznie ma to sens żeby wykonać pomiar gdy woda nie napiera na membranę. Aktualnie ciśnienie w instalacji wynosi 1,1 bara i taki sam wynik jest mierząc ciśnienie w obu zbiornikach. Ten 18L był montowany blisko 10 lat temu a ten 100L rok temu. No i zdziwił mnie ten sam wynik na obu zbiornikach. Teraz wszystko jasne - mają to samo ciśnienie co w instalacji. Dobra, za kilka dni, może jutro a może najdalej w sobotę dokonam pomiaru w należy sposób i będziemy wszystko wiedzieć. Dziękuję za Wasze dotychczasowe sugestie i pozdrawiam. Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 13 Września 2024 Autor #22 Opublikowano 13 Września 2024 W dniu 1.09.2024 o 16:13, PioBin napisał(a): III przypadek - moze byc nizsze, po prostu dlatego ze caly zbiornik wypelnil sie woda a po stronie powietrznej nie ma powietrza lub jest go bardzo malo i membrana tez nie pracuje. W kazdym przypadku sprawdzanie cisnienienia nie ma sensu. Witam, witam. Wreszcie się zmobilizowałem. Spuściłem wodę i jestem zaskoczony / przerażony wynikami pomiarów. Okazuję się że powietrza jest bardzo mało 😱 Skala na barometrze zaczyna się od 0,5 bara i mierząc ciśnienie w obu zbiornikach, wskazówka zostaje na starcie. Co teraz? Dla pewności poszedłem do auta, sprawdzić tym barometrem ciśnienie w kołach i pokazuje dobrze Cytuj
PioBin Opublikowano 13 Września 2024 #23 Opublikowano 13 Września 2024 Cisnienie w zbiorniku przeponowym powinno byc 0,1-0,2 bar nizsze niz cisnienie w instalacji (mierzone na wysokosci naczynia). Chodzi o to aby woda z instalacji minimalnie wypelnila zbiornik na zimnej instalacji (tzw. rezerwa eksploatacyjna). Napompuj po prostu powietrzem do wartosci jaka podalem wyzej. Mozesz wczesniej podniesc(sprawdzic) cisnienie po stronie instalacji na zimno. Cytuj
pawelb5913 Opublikowano 13 Września 2024 Autor #24 Opublikowano 13 Września 2024 10 minut temu, PioBin napisał(a): Cisnienie w zbiorniku przeponowym powinno byc 0,1-0,2 bar nizsze niz cisnienie w instalacji (mierzone na wysokosci naczynia). Chodzi o to aby woda z instalacji minimalnie wypelnila zbiornik na zimnej instalacji (tzw. rezerwa eksploatacyjna). Napompuj po prostu powietrzem do wartosci jaka podalem wyzej. Mozesz wczesniej podniesc(sprawdzic) cisnienie po stronie instalacji na zimno. Ale obecnie nie ma wody w instalacji.... Nie bardzo ogarniam. Powietrze jest w zbiorniku ale bardzo mało, max 0,5 bara. Cytuj
PioBin Opublikowano 13 Września 2024 #25 Opublikowano 13 Września 2024 8 minut temu, pawelb5913 napisał(a): Ale obecnie nie ma wody w instalacji.... Ale chyba wiesz jakie ma byc cisnienie poczatkowe CO na wysokosci montazu zbiornika prawda? Podalem ci wczesniej. Przelicz ewentualnie jeszcze raz uwzgledniajac miejsce montazu zbiornika. Napompju powietrza do zbiornika o 0,1-0,2 bar mniej. Jesli tego nie ogarniasz to zlec osobie kompetentnej. Cytuj