Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Zgłaszam swój problem z bardzo dużym spalaniem mojego kotła Krzaczek SKP BIO LUX 20kW , Sterownik  ecoMax920p1 KR .

Na dwie doby mój kocioł pali 6-8worków pelletu. 

Czy ktoś jest w stanie pomóc mi ustawić tak piec żeby palił mniej . Co zmienić w sterownikach ?

 

A to jak mam teraz ustawione:

Temperatura zadana kotła 55⁰C

Modulacja mocy:

> Max moc kotła 14 kW

> Max moc nadmuchu 40%

> średnia histeryza H2 4⁰C

> średnia moc kotła 6 kW

> średnia moc nadmuchu 31%

> minimalna histeryza 1⁰C

> minimalna moc kotła 3kW

> minimalna moc nadmuchu 22%

> histeryza kotła 10⁰C

> minimalna moc kotła FL 0%

> Max moc kotła FL 100%

> wydajność podajnika 12,6 kg/h

Załączam też zdjęcia 

 

 

20240207_130040.jpg

20240207_130108.jpg

20240207_130112.jpg

20240207_130115.jpg

Opublikowano

jak Ci pomóc, skoro nawet nie wpisałeś co ogrzewasz ani jak wygląda instalacja?

Wstaw zdjęcia jak wyglądają komory pieca - palnik, popielnik i co tam on jeszcze ma..

Na pierwszy rzut oka - pelerowiec powinien mieć wyższą nastawę niz 55stC - sprawdź komin, czy nie masz mokro i czy smoły nie produkujesz - zwróć uwagę na temperaturę spalin,  bo u mnie przy temp poniżej 90stC na spalinach kondensuje się w kominie. 

Opublikowano

Ogrzerzewam dom 182m²  podłogówka wszędzie +w dwóch łazienkach grzejniki.

Dodaję zdjęcia jaką mam instalację i jak wygląda piec w środku oraz popiół. 

20240207_195426.jpg

20240207_195452.jpg

20240207_195535.jpg

20240207_195849.jpg

20240207_195925.jpg

Opublikowano

Od samego początku 

Opublikowano

Szybra przy pelleciaku się nie montuje. Jak przy rozpalaniu komin będzie wychłodzony i będzie słaby ciąg, to mogą się zebrać gazy spalinowe w nadmiarze i gdy pojawi płomień, to jak walnie, to klękajcie narody.

Opublikowano

to liczymy

średnio 7 worków na dobe 7*15 = 105kg

na godzine wychodzi 105/24 czyli 4,3

nie wiadomo jaki pellet, przyjmijmy średnio na jeża razem ze średnią sprawnością pieca uzyskacz 3,5kWh z 1 kg

czyli piec pracuje ze średnią dobową mocą 4,3*3,5 czyli 15kW

Gdzie idzie to ciepło? Bo jak tyle spala to się ciepło produkuje - ten pellet nie ucieka do komina ani pożyczalscy go nie kradną. Komora spalania wygląda ok więc piec z grubsza pracuje ok. To ciepło albo zużywa dom albo marnuje instalacja - może gdzieś masz w ścianach jakieś kiepskozaizolowane rurki?

Problem nie tkwi w ustawieniach pieca, tam uzyskasz może 10% rożnicy spalania

Musisz nam podać więcej danych jak mamy ci coś doradzić

182 metry piszesz - w jakim standardzei, jak ocieplone, jakie jest chcociaż oriernatcyjne zapotrzebowanie na ciepło. Jakie temperatury utrzymujesz w domu?

6-8 worków na dobe. Kiedy? Jak były mrozy po ileś stopni czy w ostatnich dniach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.