Cześć,

Będzie przerabiana instalacja, kocioł się rozciekł, jeżeli nie uda się pospawać to wymiana na nowy.  Przy okazji planowana jest przeróbka podłączenia instalacji.

Czy można zastosować 2 zawory, mianowicie :

1 - stałotemperaturowy zawór termostatyczny (VTC) z wkładką powiedzmy 55 st. C na obiegu kotłowym

2- zawór 3D (na razie ręczny) na wyjściu z kotła (regulacja temp. na instalację)\

Gdzie wtedy umieścić pompę CO  ?  - na powrocie za zaworami a przed kotłem ?

W domu same grzejniki, kocioł był źle dobrany (23 kW na ok. 120m2) i po rozhajcowaniu była sauna, albo palenie na niskiej temp.

Planowany kocioł Ogniwo DS classic 10 kW.

 

Opublikowano

Anie lepiej jeden 4 drogowy ? z pompa na powrocie.

 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Może i lepie, nigdy nie miałem do czynienia z 4D. A jak to w praktyce wygląda jeśli chodzi o pogodzenie ochrony kotła i temp. na grzejniki ?  zwłaszcza w takim okresie przejściowym i tak jak teraz , gdzie temp. na zewnątrz dochodzi w dzień do +10 ?

Opublikowano

Dla takiego kotła to najlepszy jest zaw 4-D z dwoma pompami tzn - jedna na zasilaniu grzejników, a druga na powrocie do kotła.

Nie ma problemu z reg temperatury na grzejniki i nie ma problemu z ochroną kotła.

PS

W układzie opisanym z poście  #1  też muszą być 2 pompy + sprzęgło, czyli 4-D wychodzi taniej .

A co z grzaniem CWU?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@wojtas85 na twoje pytanie odpowieIMG20240124173412.thumb.jpg.449b3e719b85166286af9b9387688413.jpgIMG20240124173421.thumb.jpg.fdf1b4d97f03992dd84d9d45747b9b54.jpgIMG20240124173421.thumb.jpg.fdf1b4d97f03992dd84d9d45747b9b54.jpgm foto. Masz powrót i zasilanie. Z cwu też problemu nie ma.

Opublikowano

Mam tak,jak pisze @sambor i dziala perfekcyjnie.Sterowanie pogodowe,niezaležne temperatury kotla i CO,kociol stala 70 i CO automatycznie 27-55 dla pogody.Ochrona powrotu bez problemu.

Opublikowano

Oczywiście zawór 4 drogowy.

Opublikowano (edytowane)

@sambor jeśli chodzi o CWU to jest bojler poziomy podwieszony pod sufitem, zasilany z głównej nitki i powrót do kotła, bez pompy, z zaworem klapowym zwrotnym na zasilaniu.  Gdzie ewentualnie umieśćić 4D ?

Pompa CO jest jedna na zasilaniu z kotła (wraz z bypassem i zaworem różnicowym), średnica na wyjściu  jest duża bo 2"

Kilka zdjęć dla zobrazowania sytuacji poniżej.

PS. Dodam, że obsługuje to osoba starsza i im mniej zaworów do kręcenia i elektroniki tym lepiej. Część instalacji (na dole grube rury) działa grawitacyjnie przy zaniku prądu. Poddasze było adaptowane i modernizowane więc tam już jest pex na grzejniki.

Budynek stary poniemiecki

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Edytowane przez wojtas85
Link afiliacyjny

🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?

Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Porównaj oferty

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.