Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie pieca, mokry komin, nie wypalający się ekogroszek


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
Witam! Jestem posiadaczem kotła Optipell Duo 15 kW, sterownika Argos pid plus (pellet) oraz podajnika sv200. Palę eko groszkiem. Od pewnego czasu pojawiają się taki zbite kamienie zamiast popiołu, oraz od pewnego czasu zaczęła pojawiać się u mnie w kominie para wodna która się skrapla i powoduje mokry komin i częste wycieki na ścianach w domu.  Temperatura spalin w czasie pracy dochodzi do 90% w czasie ciszy około 50%
Obecne nastawy: 
Temperatura kotła: 58
Czas podawania: 9 sekund
Czas pauzy: 40
Nadmuch max: 45
Nadmuch min: 33
Moc minimalna: 10%
Podtrzymanie
Czas pracy: 20 sekund
czas pauzy: 5 minut
nadmuch: 44
Co ile cykli podać: 2
Krotność podania: 1
 
Edytowane przez golab99
Opublikowano

Za wysoka moc kotła w stosunku do zapotrzebowania. Przez to częste i długotrwałe tryby podtrzymania. Jeszcze mokry węgiel i katastrofa gotowa. 

Niska temperatura kotła, powrotu co "schładza" dół kotła i kocioł się poci. Generując przy tym sadzę i utylizując opał. Ta w połączeniu z wilgocią tworzy smołę, która niszczy zaprawę między cegłami komina. Jeżeli są wykwity to za chwilę komin będzie nadawał się do rozbiórki. Krótkotrwałe skoki temperatury spalin do 90 stopni to za mało żeby uniknąć problemów.

Ratuj co się jeszcze da i podnieś temperaturę kotła na min. 75 stopni. Wierzę tylko że w instalacji jest mieszacz i wrzątek nie będzie szedł na grzejniki. 

Opublikowano
23 godziny temu, golab99 napisał(a):

Od pewnego czasu pojawiają się taki zbite kamienie zamiast popiołu

Może trzeba porządnie wyczyścić palnik otwory nadmuchowe kasetę powietrzną .Na przeciekający komin można zrobić szlamowanie i to we własnym zakresie np tylko końcówka wylotu komina tam gdzie tworzy się kondensat żeby już zapobiec czym prędzej degradacji ścian w pomieszczeniach.

Opublikowano

Opał musi być suchy. Nie wiem jaki masz przekrój i długość komina. Temp spalin za niska, minimum 150, najbezpieczniej 180.



Na przeciekający komin można zrobić szlamowanie i to we własnym zakresie np tylko końcówka wylotu komina tam gdzie tworzy się kondensat żeby już zapobiec czym prędzej degradacji ścian w pomieszczeniach.


Wypadałoby zacząć od przyczyny a nie usuwania skutków..
Opublikowano

Wątpliwe żeby dało się usunąć do końca przyczynę więc lepiej od razu mieć zabezpieczenie przed skutkiem.

Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, marcus312 napisał(a):
Wątpliwe żeby dało się usunąć do końca przyczynę więc lepiej od razu mieć zabezpieczenie przed skutkiem.

Jeżeli twierdzisz że szlamowanie zabezpiecza przed kondensatem to nie mamy o czym rozmawiać, naucz się podstaw.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Ja nie twierdze że szlamowanie zabezpiecza przed kondensatem tylko spowalnia proces przenikania tej wilgoci do wnętrza ściany kominowej .

Opublikowano
4 godziny temu, Outsider napisał(a):

Za wysoka moc kotła w stosunku do zapotrzebowania. Przez to częste i długotrwałe tryby podtrzymania. Jeszcze mokry węgiel i katastrofa gotowa. 

Niska temperatura kotła, powrotu co "schładza" dół kotła i kocioł się poci. Generując przy tym sadzę i utylizując opał. Ta w połączeniu z wilgocią tworzy smołę, która niszczy zaprawę między cegłami komina. Jeżeli są wykwity to za chwilę komin będzie nadawał się do rozbiórki. Krótkotrwałe skoki temperatury spalin do 90 stopni to za mało żeby uniknąć problemów.

Ratuj co się jeszcze da i podnieś temperaturę kotła na min. 75 stopni. Wierzę tylko że w instalacji jest mieszacz i wrzątek nie będzie szedł na grzejniki. 

Moc kotła została obniżona do 8kW, w instalacji jest mieszacz ustawiony na dzienną 46, a nocną 28. Czyli bezpiecznie można ustawić temperaturę kotła na te 75? 

Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, mietek440 napisał(a):

Nie rozumiesz różnicy między temperaturą na kotle a temperaturą spalin.

Rozumiem, ale niech ci będzie że nie. Mietek oświeć mnie 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, mietek440 napisał(a):

Wszystko zostało już napisane. I nie będę na siłę ci udowadniał. Zresztą widzę że wiesz lepiej, więc po co pytasz.

No jest napisane i dlatego zadałem pytanie żeby się upewnić czy na PEWNO mogę bezpiecznie ustawić temperaturę kotła na 75 stopni, a ty od razu zasugerowałeś mi że nie mam pojęcia czym się różni temperatura kotła od temperatury spalin. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

A ja ci jeszcze raz pisze ze co innego temperatura na kotle a temperatura spalin.

Aby podnieść temperaturę spalin musisz mocniej dmuchać dostosowują do nadmuch podawanie. Lub, w kotłach niskotemperaturowych wymagany jest wkład kominowy.

Opublikowano

Temperature kotla tež ma wplywu na temperature spalin.75° na kotle jest bezpieczne.Ale tež zastanow sie ponad grzaniem z wyzsza moca,poki nie užywasz pid,czy fuzzy.By spaliny byly goratzsze z podstawy.

Opublikowano
Godzinę temu, golab99 napisał(a):

Czyli bezpiecznie można ustawić temperaturę kotła na te 75? 

Oczywiście. Dzięki temu jest duże prawdopodobieństwo, że podniesie się temp. powrotu. Dół kotła nie będzie "zimny". A płomień nie będzie obijał się o te "zimne" ścianki wytrącając sadzę i wilgoć. 

Temperatura spalin też trochę wzrośnie. Bo im bardziej wymiennik nagrzany tym mniej jest oddawane przez dopalające się gazy. 

 

Opublikowano



Temperature kotla tež ma wplywu na temperature spalin.75° na kotle jest bezpieczne.Ale tež zastanow sie ponad grzaniem z wyzsza moca,poki nie užywasz pid,czy fuzzy.By spaliny byly goratzsze z podstawy.


Temperaturę na kotle można osiągnąć z temperaturą spalin poniżej 100 st. no ale każdy ma swój rozum a najlepsza praktyka na własnych błędach.
Opublikowano

Autorowi potrzebne zwiekszac temperature spalin,bo komin mu gnoi.Nie pisal nic o nie osiagnieciu temp.kotla.Strata kominowa zawsze mniejsza,niž strata komina.

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.