Witam.聽

Oko艂o rok temu naby艂em mieszkanie wraz z piecem na pellet Sas bio compact 10 kw. Mam problem z sadz膮 w kotle, szczeg贸lnie w g贸rnej komorze widocznej na zdj臋ciu. Potrzebowa艂bym waszej opini czy co艣 m贸g艂bym zmieni膰 w instalacji aby zlikwidowa膰 ten problem. Czy z wygaszanie, czy w podtrzymaniu komora po paru dniach wygl膮da tak samo, dolna, jest w miar臋 ok. Za艂膮cz臋 zdj臋cia instalacji.聽DSC_0053.thumb.JPG.3eff9ceb1bc05c52edc3e413c5ed91aa.JPGDSC_0054.thumb.JPG.42acd96eb81611ff21c44ea01d72ffa8.JPGDSC_0053.thumb.JPG.3eff9ceb1bc05c52edc3e413c5ed91aa.JPGDSC_0054.thumb.JPG.42acd96eb81611ff21c44ea01d72ffa8.JPGDSC_0053.thumb.JPG.3eff9ceb1bc05c52edc3e413c5ed91aa.JPGDSC_0054.thumb.JPG.42acd96eb81611ff21c44ea01d72ffa8.JPGDSC_0056.thumb.JPG.ff44901777d260d93fcb8249bbb00f08.JPGDSC_0059.thumb.JPG.36f1fdbf764756560fd02699d39fc60c.JPGDSC_0058.thumb.JPG.cec47e28fc2ab8a85d9723e09a79b884.JPG

By艂bym wdzi臋czny za pomoc.聽

Opublikowano

Pozwoli bym probowal zwiekszac nadmuch.

Opublikowano
18 minut temu, bercus napisa艂(a):

Pozwoli bym probowal zwiekszac nadmuch.

Piec pracuje bez Pid

Podawanie 3 sek, przerwa 20 sek, nadmuch 20%. P艂omie艅 wydaje si臋 taki jak powinien by膰 a dolna komora jest praktycznie bia艂a.聽

Opublikowano

Sadza ciemna to sa nie dopalone gazy palne,za malo tlenu.Doplyw powietrza do kotlowni jest ?

Opublikowano (edytowane)
W dniu 20.01.2024 o 22:10, bercus napisa艂(a):

Sadza ciemna to sa nie dopalone gazy palne,za malo tlenu.Doplyw powietrza do kotlowni jest ?

Jest taki zsyp z uchylona klap膮, jak stoj臋 obok pieca to czu膰 偶e jest przep艂yw powietrza ale fakt, mo偶e jest potrzebna zetka bo nie ma a piec znajduje si臋 poni偶ej poziomu gruntu bo w piwnicy i jeszcze po paru schodkach trzeba do niego zej艣膰.聽

A co s膮dzicie o instalacji? Wszystko jest tam poprawnie? Wydaje mi si臋 偶e powinna by膰 jeszcze pompa kot艂owa ale wed艂ug znajomego instalatora zaw贸r 4d wystarczy. Tylko ze jak mam w艂膮czona ochron臋 powrotu to zaw贸r 艣wiruje....聽

Edytowane przez Ryszard
Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu
Opublikowano

Pompka w obiegu kotlowym zawsze na plus,przynajmniej stabilizuje pracu kotla,zaworu 4D te啪.Przeslona dmuchawy,czy jakas klapke tam masz otwarta?

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, MarcinP1982 napisa艂(a):

聽Tylko ze jak mam w艂膮czona ochron臋 powrotu to zaw贸r 艣wiruje....聽

Bo jak masz zaw贸r 4 drogowy to zawsze opcja ochrony powrotu ma by膰 wy艂膮czona!

Trzeba by艂o czytac forum 馃槈

Edytowane przez jameess
Opublikowano

Ok, dzi臋kuj臋聽馃

1 godzin臋 temu, bercus napisa艂(a):

Pompka w obiegu kotlowym zawsze na plus,przynajmniej stabilizuje pracu kotla,zaworu 4D te啪.Przeslona dmuchawy,czy jakas klapke tam masz otwarta?

Zdj膮艂em przesolone 偶eby wi臋cej powietrza dociera艂o.聽

Opublikowano

Na pocz膮tek zmie艅 nastawy. 2s podawania przerwy 10-11 i wiatru ok 27%.
Poka偶 jak wygl膮da p艂omie艅 podczas pracy.
Dziwne 偶e mia艂e艣 przys艂on臋 na wiatraku.

Opublikowano (edytowane)
1 godzin臋 temu, jameess napisa艂(a):

Bo jak masz zaw贸r 4 drogowy to zawsze opcja ochrony powrotu ma by膰 wy艂膮czona!

Z brakiem pompki,tak.Ale z pompka odwisle te啪 od oprogramowania sterownika,bo w domu mam skzp i ten pozwoli ruszy z zaworom tak,by temp.powrotu byla utrzymawana i nadwy啪ka idzie w obieg CO.Oproci temu w szkole jest na kotlu sterownik pluma ecomax i ten dziala nie swiadomo-Poki temp.powrotu spadnie pod zadana,to po prostu zamknie,temp. nastepnie wzrosnie,to otwara na maxa i dziala tak cyklicznie jak szalony i nie ochroni ni powrotu,ni nie rozgrzeje obieg,tam musze wylaczyc.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
11 godzin temu, Przemyslaw85 napisa艂(a):

Na pocz膮tek zmie艅 nastawy...

Ok, spr贸buj臋聽

pastor a co ty o tym my艣lisz?聽

Opublikowano

Podsy艂am zdj臋cia p艂omienia przy nastawach聽2s podawaniaprzerwy 10-11 i wiatru ok 27%.聽

Pozosta艂e ustawienia:

Podtrzymanie:

Praca: 1sek

Przerwa: 1 minuta

Wentylator przerwa 20sek

Wentylstor praca 15 sek

Bieg wentylator 20 sek

Temp zadana kotla 73, histereza 2

Temp cwu 45, histereza 2

Piec teraz chodzi w podtrzymaniu, przy opcji z wygaszanie daje histereza 10.

DSC_0065.JPG

DSC_0066.JPG

Opublikowano

Nie wygl膮da 藕le chocia偶 m贸g艂by by膰 nieco kr贸tszy ten p艂omie艅. Mo偶esz delikatnie skorygowa膰 czas przerwy na +1 i wentylator na -1-2 i obserwowa膰 jak si臋 zachowuje.
Powiedz nam jak cz臋sto i na d艂ugo kocio艂 przechodzi w podtrzymanie, jak i jak d艂ugo jest trybie praca.
Czarny g贸rny wymiennik mo偶e by膰 powodem trybu podtrzymania. Ale 偶e u siebie z buforem nie u偶ywam trybu podtrzymania a jedynie wygaszanie, to w kwestii podtrzymania musia艂by si臋 kto艣 inny wypowiedzie膰.

Opublikowano

Da艂em nawiew na 25%, my艣l臋 偶e jest ok ale popatrz臋 jeszcze przez par臋 dni. Wcze艣niej czy podtrzymanie czy z opcj膮 wygaszanie g贸ra wygl膮da艂a podobnie ale poobserwuje na nowych ustawieniach. Og贸lnie u mnie piec uruchamia si臋 bardzo cz臋sto, podsy艂am zdjecie:Screenshot_20240125-061005.thumb.png.34f550d6898626a38e1f22204bac08a0.png

Z opcj膮 wygaszania piec uruchamia si臋 oko艂o 19 razy na dobe, jak w艂膮czy艂em ochron臋 powrotu z temp powrotu 50 stopni to piec uruchamia艂 si臋 24 razy...聽

Opublikowano

Bufor by Ci pom贸g艂 nawet ma艂y 400L, a czym wi臋kszy tym lepiej. W efekcie kocio艂 by si臋 sam uruchamia艂 co kilka godzin np co 4-6h na ok 2h i przez ten czas by pracowa艂 z pe艂n膮 moc膮. A po na艂adowaniu by si臋 ca艂kowicie wygasza艂.

Ale skoro go nie ma pozostaje spr贸bowa膰 jakie b臋d膮 efekty w trybie PID. Z racji 偶e zapotrzebowanie budynku na ciep艂o jest do艣膰 niskie to trzeba dobrze ustawi膰 g艂ownie doln膮 modulacj臋. Ale w tej kwestii to ju偶 musi pom贸c kto艣 kto u偶ywa膰 funkcji PID w tym sterowniku a najlepiej w tym kotle.

Opublikowano

Z funkcj膮 Pid to ju偶 ca艂kiem nie mog艂em zrozumie膰 co i jak dziala, dopiero bez Pid uda艂o mi si臋 jako艣 ogarn膮膰 mniej wi臋cej. Jak chodzi艂 na Pid to dolna i g贸rna komora by艂y czarne.聽

Opublikowano (edytowane)

By w kotle na pellet pojawi艂a si臋 sadza w kolorze czarnym to聽 s膮 tylko 2 mo偶liwo艣ci:
- niew艂a艣ciwa ilo艣膰 powietrza do dawki paliwa;
- opa艂 z domieszk膮 lepiszczy, lub innego dziadostwa co te偶 ma wi膮zek z opcj膮 pierwsz膮.

Edytowane przez Przemyslaw85
Opublikowano

Ok, czyli u mnie za ma艂o powietrza 馃槈 wiec 偶eby nie ci膮gn膮膰 niepotrzebnie tematu to zrobi臋 zetke i poobserwuje ustawienia kt贸re zaproponowa艂e艣. Dzi臋kuj臋 za pomoc! 馃槉馃憤

Opublikowano

Jak ma艂o powietrza w kot艂owni to te偶 tak mo偶e by膰 gdy偶 r贸偶nic臋 powietrza wt艂oczon膮 do kot艂a trzeba uzupe艂ni膰 w samej kot艂owni. A jak nie ma co wt艂oczy膰 bo w kot艂owni jest ju偶 podci艣nienie to wentylator tyle 偶e si臋 kr臋ci. 艁atwo to sprawdzisz jak uchylisz okno.

Opublikowano

Poki masz w tej piwnicy doplyw powietrza o wiekszej sczelinie,ni啪 komin,to doplywu jest.Zwiekszaj moc dmuchawy pozwoli po 1nej i obserwuj.Mialo by sia naprawowac i zniknac te czarne baranki.Plomien na zdejcjach widaje mi sie ciemnym,poki nie klame optika.

Opublikowano

Na razie da艂em wiatrak na 25% i w艂膮czy艂em wygaszanie, zobaczymy przez par臋 dni jak to b臋dzie wygl膮da艂o. A co z tym zimnym powrotem? Montowa膰 ta popke kot艂owa? Instalator wyceni艂 mi to na oko艂o 1500 z艂...聽

Opublikowano

Z cz臋艣ciami ta kwota czy sama robocizna?

Opublikowano

My艣l臋 偶e z cz臋艣ciami ale to by艂a taka wst臋pna rozmowa

Opublikowano
W dniu 23.01.2024 o 21:25, Przemyslaw85 napisa艂(a):

Na pocz膮tek zmie艅 nastawy. 2s podawania przerwy 10-11 i wiatru ok 27%.
Poka偶 jak wygl膮da p艂omie艅 podczas pracy.
Dziwne 偶e mia艂e艣 przys艂on臋 na wiatraku.

Za bardzo dmucha na tych ustawieniach, mo偶e i g贸ra wygl膮da troch臋 lepiej ale zostaje bardzo du偶o niedopalonego pelletu kt贸ry jest zdmuchiwany na d贸艂 a temperatura spalin 180-190.

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.