aparatowypl Opublikowano 5 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Witam wszystkich użytkowników forum. Chciałabym prosić o opinię odnośnie przeróbki starej instalacji. Do brzegu. Kocioł pelletowy zastąpił starego kopciucha. W obrębie kotła duże zmiany instalacja na sprzęgle, dwa obiegi (grzejniki i podłoga) powrót zabezpieczony wszystko zgodnie z poglądami najstarszych i najbardziej dośwadczonych formułowiczów. Dom z lat 70 dobrze ocieplony ok. 100 metrów do ogrzania + CWU 4os. kocioł daje radę komfort cieplny zadowalający palę trzeci sezon i jest ok. W tym roku wpadł mi do głowy pomysł przeróbki tej starej instalacji kocioł nowy ale instalacja zaczyna się od 2 calowych rur rozciągniętych w suterenach oczywiście ocieplone i trochę jednak tego czynnika się tam mieści. Wody jest ok. 250-280 litrów. Po przerobieniu i wycięciu większości rur myślę że z pojemnością instalacji zszedłbym co najmniej o połowę. Wiem woda w starej działa trochę jak bufor ale w nowej znów szybciej osiągnę ciepłą wodę i na pewno szybciej dogrzeję pomieszczenia. Przy temperaturze ok 0 st. kocioł odpala się co ok. 2,5 godziny i przy histerezie 0,4 dogrzewa pomieszczenia w ok. 1 godzinę. Jakieś sugestie, podpowiedzi czy jest sens i czy jakieś oszczędności da się z tego wyciągnąć. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Najlepszą oszczędnością będzie lepsze zaizolowanie tych grubych rur i zostawienie rur w takim stanie jak są obecnie. Najwyżej zwiększ histerezę z 0,4 na 0,8 lub trochę więcej. Cytuj
KarolBl Opublikowano 5 Grudnia 2023 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Nie rozumiem dlaczego wszyscy boja się dużej pojemności wodnej instalacji Po co wymieniać te stare grube rury i żeliwne grzejniki na nowe? Poza wyglądem, od strony fukncjonalności i przede wszystkim oszczędności to zaden zysk. To co potrzebują dłuższej pracy kotła na nagrzanie do odpowiedniej temperatury, to potem oddają po jego wygaśnięciu, nie ma tu żadnych strat. Jedynie piec będzie się rzadziej odpalał dzięki temu i jego praca będzie mniej szarpana Cytuj
aparatowypl Opublikowano 6 Grudnia 2023 Autor #4 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Ok dziękuję za sugestie. Dziś albo jutro będę miał do dyspozycji kamerkę termo posprawdzam gdzie jest kiepska izolacja i podocieplam to dobrze i zapewne zostawię to tak jak jest. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.