Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja instalacji CO


Tomaszos

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,

Zabieram się za modernizację instalacji CO. Historia po krótce wygląda tak, że zleciłem wymianę pieca gazowego (15 letni Junkers 24kw) na Evodens AMC 15. Piec został wymieniony i wpięty w starą instalację. Efekt - niedogrzane grzejniki w szczególności na parterze, podłogówka grzeje nieco bardziej niż przy poprzednim piecu. Po kilku dniach połapałem się, że grzejniki/podłogówka są zasilane na odwrót. Zawołałem fachowców żeby poprawili, nasłuchałem się jak to ta moja instalacja jest spaprana, finał finałów zobowiązali się do przepięcia pieca. Przyjechali pokombinowali i zrobili jeszcze gorzej, bo zamienili jedynie rury idące na piętro. Teraz na górze jest gorąco a na dole 2 grzejniki w ogóle nie grzeją a podłogówka czasem "mruczy" co jest trochę irytujące, szczególnie wieczorem jak jest cicho.

Nie jestem obeznany z tematem i chciał bym skonsultować z wami moje plany.

Przede wszystkim, wzoruję się na projektach instalacji De Dietrich z instrukcji instalatora dołączonej do pieca. Będą 3 obiegi z mieszaczami na sprzęgle hydraulicznym oraz zasobnik na obiegu bezpośrednim (na schemacie jest za sprzęgłem ale nie to jest istotą moich wątpliwości).

Screenshot_20231117_113640_AcrobatforSamsung2.thumb.jpg.22e397d90b80e74f1b15d89fbdd9be0b.jpg

Screenshot_20231117_114442_AcrobatforSamsung3.thumb.jpg.734e72e5fa27b5d52bb06d7b65c4f685.jpg

1. Nie wiem co kryje się pod nr 8, wg instrukcji to termostat zabezpieczający, szukałem odpowiedzi w necie ale potrzebuję pomocy w ustaleniu co mam kupić.

2. Gdzie na instalacji CO dać zbiornik wyrównawczy?

3. Czy między poszczególnymi elementami: sprzęgło - filtr siatkowy - zawór mieszający - pompa - zawór odcinający powinny być zachowane jakieś konkretne odległości, czy może to być razem jak w gotowych zespołach afriso?

4. Czy na zasilaniu ze sprzęgła dać zawór zwrotny czy wystarczy tylko na powrocie?

5. Gdzie dać czujniki temperatury? Bliżej pompy czy grzejników/ podłogówki?

Dzięki za wszelkie rady.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad1 - to coś takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-przylgowy-na-rure-sterownik-pompy-c-o-6793446749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17291651751&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5p3oTF-OI55JkR75uu5pRzk9PkvvvwRMC-0szjEdh7MoE9hCRfGD6_hoCAUcQAvD_BwE

Ustawiasz na nim max temp jaką można podać na podłogę, przeważnie 45-50C.

ad2 -przed samym kotłem, na powrocie

ad3 - nie ma takich wymogów co do odległości 

ad4 - nie dawać żadnego zaw zwrotnego - po co on tam ma być?

ad5 - zaraz za pompami

Edytowane przez sambor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki, 1, 3 i 5 załatwione.

Ad2 czy separator zanieczyszczeń wpiąć przed czy za naczyniem patrząc od strony kotła?

Ad4 sprzęgło będzie takie:

Screenshot_20231117_200915_Allegro.thumb.jpg.22ab765b0debb3e1f613ce8da76a3136.jpg

Moja koncepcja wynikała z obawy, że mieszacz będzie podciągał chłodną wodę ze sprzęgła zamiast z obiegu. Tak teraz próbuję to sobie wyobrazić i w sumie nie wiem czy jest takie ryzyko.

6. Jak prawidłowo podłączyć obiegi do sprzęgła? Od strony kotła wydaje się to proste 1 z 3  lub 2 z 4. A od strony grzejników 1 z 2, 3 z 4, 5 z 6 czy 1 z 4 itd.? 

7. Czy dobrze kombinuję, że obieg o najwyższej porządnej temperaturze powinien być zasilany z najwyższego punktu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj dostałem to sprzęgło, nic skomplikowanego, ot rura o przekroju prostokąta z wspawanymi mufami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To trochę będzie ciężko to wyregulować prawdziwe sprzęgło powinno być zamontowane tak jak na dołączonym schemacie, bo w tym przypadku obieg który będzie miał najmniejszy opór bedzie podbierał całą cieplą wodę innym obiegom. Ale  jak nie chcesz tego oddać to przynajmniej załóż na wszystkich obiegach zawory trójdrogowe i na powrotach zawory zwrotne, dodatkowo oblicz sobie który  obieg bedzie miał największy opór i jego zasilanie podłącz w najwyższym miejscu , pod nim drugie zasilanie i analogicznie trzecie , a następnie powroty. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sumie to bym je zwrócił tylko, że zależy mi na 2 osobnych źródłach. Od góry podłączę parter- 6 grzejników, piętro- 5 grzejników, podłogówka- 3 małe obwody. Opory na parterze są zdecydowanie największe

Z tego sprzęgła mam wyjścia 1" czy zawory mieszające też dać 1"? Czy może 3/4"? Instalacja grzejnikowa jest na 3/4", podłogowa na 1". Wszystkie filtry, zawory zwrotne i 3-drogowe kupiłem w rozmiarze 1" ale mogę je wymienić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, poczytałem o Kvs. Trochę to komplikuje sprawę ale wszystko jest dla ludzi. Na obwodach grzejnikowych z kalkulatora wyszło mi Kvs 3,5. Prawidłowy zawór będzie miał nieco mniejszy, równy czy większy parametr Kvs?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, Tomaszos napisał(a):

W sumie to bym je zwrócił tylko, że zależy mi na 2 osobnych źródłach. Od góry podłączę parter- 6 grzejników, piętro- 5 grzejników, podłogówka- 3 małe obwody. Opory na parterze są zdecydowanie największe

Z tego sprzęgła mam wyjścia 1" czy zawory mieszające też dać 1"? Czy może 3/4"? Instalacja grzejnikowa jest na 3/4", podłogowa na 1". Wszystkie filtry, zawory zwrotne i 3-drogowe kupiłem w rozmiarze 1" ale mogę je wymienić.

Szkoda, że już kupiłeś bo mógłbym Ci zaproponować mój produkt na dwie , lub trzy grupy pompowe z zaworami termostatycznymi 1" o kvs 3,4 . Lub zaworami 3d z siłownikiem o kvs 6,3 . Zaoszczędziłbyś czasu na skręcanie . A może i ogółem części były by u mnie tańsze. received_905444284332188.thumb.jpeg.ab305c0d9262f5dc511d31a868a2b47b.jpeg

received_867059481814459.jpeg

received_338674105478191.jpeg

received_191571937365245.jpeg

received_918632746647810.jpeg

received_328201743400252.jpeg

received_1464163154440829.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda profesjonalnie i na bank oszczędza kupę roboty. Niemniej wolę sam zbudować instalację, dzięki temu serwisowanie jej, czy przeróbka, nie będzie problemem. L

Finalnie odsyłam prawie wszystkie graty. Kupię sprzęgło z kierownicą przepływu, zawory 3d afriso 3/4, 3,5 ksv na grzejniki, z zaworem na podłogówkę mam jeszcze problem bo muszę jakoś obliczyć moc tych trzech obwodów (może macie jakieś wskazówki).  Kolejną zagadką jest dla mnie podłączanie siłowników do kotła, na schemacie są 4 przewody, jedyne jakie znalazłem z 4 przewodami robi invena, cała reszta nie ma uziemienia. Mogę podłączyć taki nie uziemiony siłownik czy może da się wymienić wiązkę i dodać uziemienie? Te inveny nie są kompatybilne z innymi zaworami.

Edytowane przez Tomaszos
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, w instrukcji podają 230v AC, 4 przewody - uziemienie, neutralny, otwarty, zamknięty. Piec nie wykryje braku uziemienia, kwestia czy jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, w sumie siłowniki w większości nie są uziemione.

Co więcej znalazłem siłownik De Dietrich, ten też ma 3 przewody.

Edytowane przez Tomaszos
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.