Naczynie wyrównawcze /przelewowe

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. U mnie rura wzbiorcza idzie do spodu naczynia wyrównawczego z zasilania kotła CO. Dodatkowo jest tylko rura przelewowa i u samej góry w tymże naczyniu odpowietrznik. Nie wiem czy przez to ale czasem słychać bulgotanie w kotle a może przez to że zbiornik ma 30 l. . Czy takie połączenie może być ? Czy powinna jeszcze być rura bezpieczeństwa? 🤔 Naczynie wyrównawcze 30 l będzie zmieniane na 80 l. Więc może połączenia by też zmienić? 🤔 

Edytowane przez Irek14

Rozwiązane przez pawelll

  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 9.7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Jak podniesiesz naczynie to separator na pewno nie będzie potrzebny.

  • Obieg CWU nie ma nic wspólnego z tym problemem - to inne obiegi.

  • Bo wysokosc naczynia jest za mala -bylo juz pisane. Masz odpowietrzniki automatyczne? To je pozamykaj przed zalaczeniem pomp - to taki paradoks zlej instalacji zeby odpowietrzyc to wszystko ma by

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Tak to wygląda. Czy to jest poprawnie? 🤔 

IMG_20230902_081930.jpg

Opublikowano

Jest źle, zamiast odpowietrznika, powinna być fajka otwarta i skierowana w dół.

image.thumb.png.8c728217cbc5ad3f2f3936fc91b7f129.png

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Dzięki. To już chyba sobie sam z tym poradzę. To musi być jakoś dużo wyżej wyprowadzona fajka czy np. kolanko wkręcić zamiast odpowietrznika? 🤔 a dalej kawałek np. gumowego węża skierowanego w dół 

Edytowane przez Irek14

Opublikowano

To można skręcić nawet bez pakuł, dać ok 10 w górę i w bok .

Zakręt w dół jest przydatny aby nie wpadały śmieci. 

Opublikowano

Z takich rureczek to można drinki pić, a nie zabezpieczać kocioł. Wszystkie rury muszą być o średnicy 1" przy stali lub 28mm. w rurach miedzianych ( w pewnych warunkach większe, ale w normalnych domach raczej nie). Żadnych gumowych węży. Zbiornik wyrównawczy oczywiście musi posiadać przyłącza o średnicy 1 ". Napisz jeszcze gdzie masz umieszczoną pompę, jeśli na powrocie to zbiornik musi być odpowiednio wyżej ( norma do znalezienia na forum).

 

Opublikowano
  • Autor

IPompy są na zasilaniu. Zbiornik wyrównawczy też na zasilaniu.  Rura miedziana fi 28 idzie z kotła do bufora a do wyrównawczego fi 22. 

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Do zbiornika musi iść 28 mm., wszystko co jest związane z zbiornikiem ma być 1" (28 mm.). Zbiornik podłączony oczywiście bezpośrednio do kotła, bez jakichkolwiek zaworów, pomp i.t.p. Tu masz artykuł o tym.  https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html

 

Opublikowano
  • Autor

Po wymianie zbiornika z 30 l na 80 l jest znaczna poprawa. Teraz trochę bulgocze przy temp. na kotle ok. 80 st. C. Zastanawiam się czy można podłączyć zbiornik wyrównawczy do tego wyjścia (kolor czerwony).Oczywiście 1". Teraz jest zamontowany w tym miejscu zawór bezpieczeństwa. Na niebiesko zaznaczyłem wyjście z kotła (fi 28) do bufora z której to rurki jaki pisałem idzie też do zbiornika wyrównawczego ale fi 22.. Najłatwiej by było tak przerobić 

sketch-1693744533161.png

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

@Irek14  jak najbardziej możesz podłączyć do oznaczonego na czerwono wyjścia, zaraz na wyjściu daj trójnik i z niego zawór bezpieczeństwa i do zbiornika wyrównawczego. 

Opublikowano
  • Autor

Próbowałem i lipa wyszła. Laddomat wypychał wodę przez zbiornik wyrównawczy. A miałem zamontowany ponad 1m nad najwyższym punktem instalacji CO. 

Opublikowano
13 godzin temu, Irek14 napisał(a):

Laddomat wypychał wodę przez zbiornik wyrównawczy

Ciekawe, nie powinno tak być, chyba że to parterówka.

Ile m jest  naczynie powyżej bufora?

Opublikowano
  • Autor

Instalacja na parterze. Zbiornik wyrównawczy ok. 60 cm. nad rurami zasilania CO i CWU (zbiornikiem CWU) 

Opublikowano
  • Autor

Nie chcę zakładać nowego tematu więc tu.

Tak wygląda instalacja. 

1-zasilanie CWU 

2-powrót CWU 

3-zasilanie C0

4-zasilanie z kotła do bufora 

5-powrót C0 

6-rura do naczynia wyrównawczego.( 3/4 niestety.) 

Próbowałem z pierwszego króćca podłączyć rurę do zw ale strasznie się zapowietrzał kocioł i zagotował wodę. 

Teraz też się zapowietrza  a kilka dni już był spokój. Słychać bulgotanie w kotle. Grzejniki nagrzewają się całe tylko CWU słabo. Zasilanie do CWU gorące a powrót słabo. Słychać szumy przy pompie. Może trzeba jakiś separator powietrza zainstalować? 🤔 Tylko nie wiem czy w układzie otwartym to zda egzamin. I jeszcze jedna sprawa. Według tej fotki jak najlepiej podłączyć zbiornik wyrównawczy. 

Pomożecie koledzy. sketch-1694968264399.thumb.png.ccee01c3e601dae94a6f59204d047b05.pngIMG_20230917_164350.thumb.jpg.f3f710d40fd33ff488b7765d8ebe98e2.jpg

 

Opublikowano

A naczynie przelewowe leży gdzie ?  na tym stropie?

Możesz podnieść naczynie w górę np o 1m?

Możesz zmniejszyć bieg pompy laddomatu?

Opublikowano
  • Autor

Naczynie przelewowe nad tym stropem ok. 40 cm od stropu. czyli 60- 70cm od najwyżej położonej instalacji. Nie jest dokładnie nad kotłem tylko jakieś 1,5 m w lewo. 

Spróbuję po niedzieli podnieść naczynie ale musiało by być trochę dalej. 

Mniejszy bieg laddomatu nic nie zmienia. Nadal słychać szumy i bulgotanie. 

Próbowałem po malutku dolewać wody ale efekt na chwilkę. 

 To może być faktycznie od tego że przekrój rury do zbiornika wyrównawczego jest za mały.? 🤔 

 

Opublikowano

Jaka pompa w tym laddomacie?

pewnie 25/60, a wystarczyłaby 25/40 lub mniej.

Przekrój do naczynia jest za mały, ponadto jest odcinek poziomy, który dod tłumi ciśnienie, więc nie przelewa

Rurę do naczynia daj tak:

image.png.a7a9e2308fb1c0d4642bcdb28bf8c932.png

Opublikowano
  • Autor

Pompa taka jest 

IMG_20230917_220121.jpg

Opublikowano
  • Autor

Ustawiłem na najmniejszą. Pierwsze co to trzeba przerobić rurę do naczynia wyrównawczego. 

Myślałem też o separatorze powietrza ale to chyba nie dla takiej instalacji. 

Opublikowano
  • Autor

W czym takie połączenie będzie lepsze niż standard? A rurę do naczynia wyrównawczego Screenshot_20230903_204432_com.android.chrome.thumb.jpg.fccc9591b92f194558002a81be18d1e4.jpgmyślałem dać prosto na ok 2.m potem skos w górę jeszcze z 1,5m

Opublikowano
  • Autor

Dzięki wielkie. Myślałem że być może powietrze do instalacji zbiera się z górnej części buforu bo tam mam podłączone zasilanie CO, i bufora przez dwa trójniki ale teraz wiem że to na pewno przez źle zamontowany zbiornik wyrównawczy 

Opublikowano

W dokumentacjach Ladommatu ( jest kilka modeli na rynku) zbiornik przelewowy powinien być min 2 m nad nad grzejnikami - masz to zachowane?

Raczej nie 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.