Czy pompa ciepła musi pracować w układzie zamkniętym

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam starą instalację CO z buforem 1800 l w otwartym układzie. Ogrzewam to kotłem na paliwo stałe. Chcę do tego dołożyć pompę ciepła czy muszę zamknąć układ CO?

Opublikowano

Zamknij układ CO dla PC, a kocioł na paliwo stałe zostaw w układzie otwartym i podłącz go przez wymiennik.

Opublikowano

Większość PC ma w swojej automatyce czujnik zbyt niskiego ciśnienia w układzie, który nie pozwala na pracę PC w układzie otwartym

Opublikowano

Czujnik dotyczy samego ciśnienia, niezależnie od typu instalacji.

Opublikowano
  • Autor

Po co jest taki czujnik? Przecież PC ma prawo działać przy 1 bar a ja mam 0,5-07 bar. Taka różnica.

Opublikowano

Głównie po to aby wyeliminować szkodliwy wpływ tlenu z powietrza na PC to po pierwsze a po drugie aby kontrolować czy w obsługiwanej instalacji jest woda.

Kotły kondensacyjne też takie czujniki mają, 

Opublikowano

Ja od zeszłej wiosny jadę na układzie otwartym ,piec oraz pompa ciepła ,pierwszą pompą był haier i działał obecnie to przeróbka z klimy i też dobrze sobie radzi z układem otwartym jedynie co to przez 1 miesiąc co kilka dni musiałem czyścić filtr magnetyczny teraz już spokój , latem będę oddzielał pompę osobno oraz piec osobno i pompa będzie miała zamknięty układ ale puki co wszystko działa .

Opublikowano
  • Autor

Dlaczego @berthold będziesz zmieniał ten układ?

Opublikowano

W sumie nie wiem bo miałem mieć tylko pompę a że mam dwa kotły leżeć bezczynnie a sytuacja jest jaka jest to na szybcika jesienią podłączyłem dolniaka mpm w razie W bez pompek tylko grawitacja taki był cel ale że nie miałem przygotowanych tyle rur między piwnicą parterem i piętrem to odwaliłem hałturę i wszystko wisi na tych samych rurach i latem mam zamiar to odseparować od siebie aby było to albo to lub razem a jak już będę robił to nie zaszkodzi zamknąć układ bo to tylko naczynie przeponowe dochodzi to do pompy ciepła oczywiście bo kocioł zostanie na grawitacji i układzie otwartym bo z wariatami nigdy nie wiem czy nie będzie prądu czy węgla czy to w zasadzie co im do tych chorych głów wlezie , planeta ,gwałcone krowy, pomysłów mają duuuużo tylko się dziwię że ktoś na to czy poprzednie chce jeszcze oddać głos .

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor
W dniu 14.02.2023 o 21:28, o6483256 napisał(a):

Zamknij układ CO dla PC, a kocioł na paliwo stałe zostaw w układzie otwartym i podłącz go przez wymiennik.

To samo mówi mój instalator i pewnie tak będzie.

Opublikowano

Dom piętrowy,  grzejniki, układ otwarty,  PC monoblok Panasonic,  bufor 2000  i kocioł MPM i od roku śmiga i jakos problemów nie widać. Kocioł na grawitacji do bufora  a pompa na instalację bezpośrednio lub równolegle z buforem .  Nie bardzo wiem dlaczego niby PC miała by nie działać - czujnik ciśnienia jest w nich pewnie tylko po to aby wiedziały że jest czynnik grzewczy. Jest to zapewne raczej czujnik przepływu. Montowanie pompy na wymienniku to zawsze jakieś  straty  i dodatkowe elementy układu. Filtry wiadomo czyścić trzeba. 

Opublikowano
  • Autor

Jakie masz ciśnienie w instalacji? Ja mam dom parterowy i ciśnienie 0.7 bar. Mam zamiar PC włączyć do bufora równolegle do pieca.

Instalator mówi że pompa będzie wyrzucać błąd. Faktycznie ma jakiś rodzaj przepływomierza.

Jak wygląda problem zładu wody przy wymienniku?

Tak przy okazji wymiennik rozwiąże problem rozmrożenia PC bo tę część instalacji można zalać glikolem.

Opublikowano

Założenie pompy przez wymiennik oznacza utratę od 3 do 5 stopni C na zasilaniu, a to przy niskim parametrze ma znaczenie. Chyba że użyjemy baaardzo przewymiarowanego wymiennika ( ja miałem płytowy o mocy 25 kw).

U mnie Haier działa przy 0,5 Bara.

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Wydaje mi się, że jeszcze lepiej zamknąć układ a kocioł na paliwo stałe podłączyć przez bufor z wężownicą. Wtedy nie będzie problemów nawet przy chwilowym braku prądu

Opublikowano
  • Autor

Wstawianie wężownicy do bufora nie wchodzi w grę. Układ który mam jest dobry i nie będzie zmian.

Cały czas kręci się sposób podłączenia pompy ciepła.

Albo przez wymiennik pompa w układzie zamkniętym na glikolu i nie ma tematu zamarzania za stratę temperatury na wymienniku albo wprost i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

Z całkiem innych przyczyn będzie pompa Rotenso 10 kW.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.