Paudem Opublikowano 5 Lutego 2023 #1 Opublikowano 5 Lutego 2023 Hej Od 5 dni mam problem z kotłem Wyskakuje błąd ER02 (Spadek temperatury spalin wylotowych ) Dym się zbiera ale nie odpala Jutro ma podjechać kominiarz, ale może ktoś z was miał podobny problem i podpowie co zrobić Dodam że piec wyczyszczony dokładnie, czystka ogarnięta Cytuj
kubutek11180 Opublikowano 5 Lutego 2023 #2 Opublikowano 5 Lutego 2023 Zmieniłeś może pelet? Czy kocioł się rozpala? Jeżeli tak to za którym razem.? Czy problem jest podczas pracy kotła.? Im więcej podasz danych tym łatwiej i szybciej możesz rozwiązać problem. Cytuj
Paudem Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2023 Peletu nie zmieniałam, kocioł uzywany rok czasu Nie odpala tylko zbiera się dym Cytuj
mac65 Opublikowano 5 Lutego 2023 #4 Opublikowano 5 Lutego 2023 Zatkany otwór nawiewu grzałki Za mała temperatura zapłonu - krótki czas rozgrzewania grzałki Zawilgocone paliwo Wszystko co powyżej ma wpływ na rozpalanie , jeśli nie ma płomienia w palniku to kominiarz nie pomoże . Doraźnie można do rozpalenia użyć rozpałki do grila ( kostka , broń boże płyn ) )albo paliwa turystycznego ( kostka ) ale wtedy kocioł na pracę ciągłą żeby sie nie wygaszał a mrozik idzie to może być chłodno . Cytuj
pastor Opublikowano 5 Lutego 2023 #5 Opublikowano 5 Lutego 2023 Pisz więcej informacji.Wentylator pracuje?Jak wygląda pelet ktory nie odpalił? Cytuj
kubutek11180 Opublikowano 5 Lutego 2023 #6 Opublikowano 5 Lutego 2023 Szanowny użytkowniku błąd 02 to nie jest niska temperatura spalin tylko presostat , zweryfikuj to chyba że się pomyliłeś. Zdaje się że rozwiązanie twojego problemu jest opisane w instrukcji sterownika sugeruje czytać lekturę. Cytuj
Paudem Opublikowano 6 Lutego 2023 Autor #7 Opublikowano 6 Lutego 2023 Wszystko zrobiłam tak jak w instrukcji ... Dodam ze ślimak nie podawal pelletu, dla próby odłączyłam czujnik od presostatu bezpieczeństwa i żmijka się uruchamia, gdy podłączam go z powrotem żmijka dalej nie podaje 12 godzin temu, mac65 napisał(a): Zatkany otwór nawiewu grzałki Za mała temperatura zapłonu - krótki czas rozgrzewania grzałki Zawilgocone paliwo Wszystko co powyżej ma wpływ na rozpalanie , jeśli nie ma płomienia w palniku to kominiarz nie pomoże . Doraźnie można do rozpalenia użyć rozpałki do grila ( kostka , broń boże płyn ) )albo paliwa turystycznego ( kostka ) ale wtedy kocioł na pracę ciągłą żeby sie nie wygaszał a mrozik idzie to może być chłodno . Gdzie jest ten nawiew grzałki? Może jeszcze z tym spróbuję Cytuj
mac65 Opublikowano 6 Lutego 2023 #8 Opublikowano 6 Lutego 2023 Otwór nawiewu grzałki rozpalania jest w najniższym punkcie palnika . Proponuję jednak skupić się na presostacie który prawdopodobnie się zatkał lub uszkodził -potrzebny serwis Cytuj
Paudem Opublikowano 6 Lutego 2023 Autor #9 Opublikowano 6 Lutego 2023 Dostałam dziś zakaz użytkowania pieca od kominiarza ... Cała instalacja jest źle założona Dziwne bo piec uzywany od 1.5 roku i nic się nie działo.. Cytuj
Puławiak Opublikowano 6 Lutego 2023 #10 Opublikowano 6 Lutego 2023 czyli przyłącze kominowe ? Jak znam życie to brak wkładu kominowego. Cytuj
Paudem Opublikowano 6 Lutego 2023 Autor #11 Opublikowano 6 Lutego 2023 Za krótki wklad i rura wylotowa za mała ( powinna być setka a jest 50) Cytuj