Cześć.

Otóż pierwszy raz mam styczność z piecem na ekogroszek lecz jestem w ciągłym kontakcie z osobami posiadające piece.

Konsultacje co do regulowania sa przeprowadzane 🙂

Poniżej opisuje problem.

 

Otóż posiadam ogrzewanie podłogowe w nowym domu o powierzchni ok. 120m2 - parterowy 

Piec zakupiony nowy, nie najwyższej półki Eko-Kotły 15KW - męczę się z nim od jakiegoś miesiąca.

Założony jest zawór 4-drożny podłączenie jak na schemacie poniżej.

 

image.png.648f9b073216bc9ba8f72b7e6dfc041e.png

 

Picasso 🙂 

 

Etap I.

Tak było podłączone za pierwszym razem. Piec nie mógł dogrzać zadanej temperatury w momencie otwartego zaworu 4-drożnego tak by najwięcej wody ciepłej szło na podłogówkę.

Końcowo musiałem zawrót 4-drożny ustawić tak aby 60% wody z wyjścia trafiało z powrotem do pieca.

Regulacja sterowaniem, nadmuchem itd. nie przynosi rezultatów. Efekt końcowy po tygodniu ustawiania: 1 godzina dogrzewania pieca do zadanej temperatury - 30 minut max w podtrzymaniu to był max. Lecz gdy przysły mrozy, temperatura na podłogówce nie była w stanie utrzymać zadanej temperatury.

 

Etap II.

Z monterem postanowiliśmy zmienić sposób działania i teraz zaślepiony jest powrót w zaworze 4-drożnym a powrót z podłogówki podłączony do rury od podgrzewania pieca.

Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.

Piec dogrzewa się z trudem do 40 stopni i chodzi nieprzerwanie spalając nieprzerwanie 25kg ekogroszku na dobę.

Poniżej "schemat" jak jest to aktualnie podłączone.

Oczywiście jak pompa pracuje oczywiście woda cała idzie w podłogę nie ważne jak ustawiony jest zawór 4-drożny.

Zastanawiam się czy w tym rozwiązaniu nie powinno zastosować się pompy przed zaworem 4-drożnym.

 

image.png.2ba114c7d6d36b656016fd6fce5df50b.png

Aktualne ustawienia pieca:

Uruchamianie pompy przy 40 stopniach

Podawanie co 1 minutę 20 sekund

15sekund podawania

dmuchawa ustawiona na 20/50 - jeśli dam mniej nie utrzyma temperatury

Klapa na dmuchawie przymknięta, zachowane ok. 1cm szpary

Kopiec kreta w palniku zachowany idealnie, brak spieków, czysty popiół.

Podtrzymanie:

Dmuchawa co 1min

Krotność: 4

czas podawania 15sec

 

Sterowanie to Titanic 3

Nawet jesli uruchamianie pompy ustawie na 50 to on i tak dogrzeje maksymalnie do 42-45 stopni i będzie ją utrzymywać.

Proszę bardzo o pomoc.

W razie pytań odpowiem tak szybko jak to możliwe.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, pompa na powrót 25/40. Do tego załóż siłownik na zawór, sterowany pogodowe i będzie napewno ładnie działać ta instalacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, dawido napisał(a):

Tak, pompa na powrót 25/40. Do tego załóż siłownik na zawór, sterowany pogodowe i będzie napewno ładnie działać ta instalacja.

Okay - bo na ten moment udało się ustawić ogrzewanie ale na podtrzymaniu działa 10 minut a 20 minut dogrzewa jak temperatura spadnie.

Zastanawia mnie teraz jeszcze fakt czemu załóżmy 1,5 stopnia zajmuje mu dogrzanie 20 minut?

No i spalanie przy tej pogodzie to 25kg/24h....

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz siłowniki na pętlach podłogowymi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Rozwiązanie

To jest ok. Ogarnij te instalacje według schematu który umieściłem plus inwestuj w siłownik ze sterowaniem pogodowym, a na końcu wyregulujesz sobie kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, dawido napisał(a):

To jest ok. Ogarnij te instalacje według schematu który umieściłem plus inwestuj w siłownik ze sterowaniem pogodowym, a na końcu wyregulujesz sobie kocioł.

Jeśli to wypali - będę krewny dobrą butelkę. (Zaoferował bym ekogroszek lecz aktualne jego ceny powodują, że alkoholem szybciej i taniej się rozgrzejesz 😄 )

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na twoich zdejcjach jest zle podlaczony ten 4D .Jescze z porozumieniem symbolom na 4d založyc.Tu w watku instalacji znalazniesz.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.