Sometime Opublikowano 13 Listopada 2022 #1 Opublikowano 13 Listopada 2022 Czy to normalne, że grzejniki robią się zimne chwilę po tym jak wyłączy się nadmuch w piecu i słychać jakby z nich odpływała woda? Cytuj
Stefek1 Opublikowano 13 Listopada 2022 #2 Opublikowano 13 Listopada 2022 To nie jest normalne. Przyczyn może być parę. 1 Brak wody w układzie. 2 Źle podłączona pompa obiegowa. Napisz jakie grzejniki? Jak zachowuje się temperatura na piecu? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 13 Listopada 2022 #3 Opublikowano 13 Listopada 2022 Jak cienkie przekroje rur i obieg jest jedynie wymuszony do tego aluminiowe grzejniki to efekt szybkiego stygnięcia jest normalne.Ale przelewanie wody w grzejnikach już niż. Co najwyżej powinieneś słyszeć delikatne stukanie grzejnika gdy stygną. 1 Cytuj