Praca pompy panasonic t-cap 12kw


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam mam założona popme  Panasa 12kw z buforem 100l 

Instalacja jest tylko zalana do bufora  bo czeka jeszcze kilka przeróbek  oraz czekam na zbiornik CWU400l 

Instalatorzy nie chcieli mi podpiąć mojego zbiornika bo zbyt mała wężownica 

Instalacje zrobili mi na rurkach plastikowych które mogę w każdej chwili rozkręcić i skręcić ponownie 

Postanowiłem to wykorzystać i podlaczylem sobie sam górna wężownice przez bufor i gdy leje mogę sobie zagrzać wodę  ostatnie zdjęcie ja ukazuje 

Zauważyłem dziwne zachowanie  pompa zaczyna pracę to pokazuje najpierw nie calu kilowat i z czasem powoli wzrasta do 3.2kw lub do 3.6 kw nie pamiętam  ale co ważne gdy już temperatura wzrośnie do zadanej np 55st. cały czas jej moc nie spada lub spada nieznacznie i pompa się wyłącza 

Pytanie dlaczego przy dochodzeniu do demperatury zadanej nie spada moc sprężarki tylko wyłącza pompę? 🤔

20220821_161418.jpg

20220821_161426.jpg

20220821_161745.jpg

Edytowane przez Andrzej1977
Opublikowano (edytowane)

Jeśli to prawda to  idiotyczne 🤯

To po co ten inverter? 

Czyżby tylko służy do tak zwanego miękkiego startu?🤔

Edytowane przez Andrzej1977
Opublikowano

Algorytm ma swoje stałe współczynniki do modulacji mocy. Z założenia jest powolny, dostosowany do dużej bezwładności instalacji i trudno od niego wymagać "gonienia króliczka" w 100l wody. Z tego co zauważyłem LG i Panas dosyć szybko modulują w górę, Midea wolniej, w dół chyba wszystkie są bardzo powolne. Jedynie w Toshibie obserwowałem jakieś oznaki inteligencji, gdy po jednym przesterowaniu i wyłączeniu, następny cykl zaczynała z mocy min i bardzo powoli ja zwiększała,  ale to była przeróbką z klimy,  więc w estii tej inteligencji może wcale nie być. 

Opublikowano

No nie 100l bo 100 jest w samym buforze a bufor grzeje ze 150-170 l wody więc razem więc jest około 250-300l 

Już myślałem że coś z moją pompa jest nie tak 

Nie wiem też dlaczego wszystkie pompy jakie widziałem do tej pory mają naklejkę pod panasonic inverter moja nie ma  ciekawe dlaczego 

 

Opublikowano

Witam.

Naklejki raz są raz nie ma, chyba zależne od montowni... może akurat zabrakło. Spokojnie ważne są bebechy. Będzie kolega zadowolony. Ja również posiadam T-Capa 12 ale w wersji cichej i faktycznie jest naklejka inwerter, ale to bez znaczenia. Jak koledzy napisali sprężarka moduluje od 19Hz do 75Hz, jednak najczęściej nie więcej jak 35-42Hz. Uprzedzę następne pytanie... jak grzeje wodę i temperatura zewn. jest powyżej 25stopni działa tylko jeden wentylator 🙂

Pozdrawiam. YARO

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.