Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Separator Powiertrza, Gdzie Montować?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Sprzęgło przeważnie ma odpowietrznik

Więc ten dodatkowy separator dajemy za pompą obiegu bardziej nieodpornego na zapowietrzanie np podłogówkę

Dzięki, właśnie tak to sobie wyobrażałem, ten separator jest w tej chwili podłączony do obiegu CO - grzejniki. Teraz doszedł pion z podłogówką (kuchnia i dwie łazienki) dlatego zdecydowałem się na montaż sprzęgła. Ponieważ podłogówki są bez rozdzielacza (łącznie 25m2) pomimo że są odpowietrzniki przy zejściach z pionów, to może nie wystarczyć. Dlatego chciałem wykorzystać ten separator który posiadam. 

  • 5 lat później...
Opublikowano (edytowane)

Cześć, odgrzeje trochę temat.

Kocioł z buforem. Pomiędzy kotłem a buforem zbiera powietrze, przez co bufor nie wygrzewa się w całości, albo kocioł ma przebija temp. zadaną. Oczywiste bo pompa kotła nie przecisnie tyle powietrza na bufor i odpowietrznik na jakiego górze. Myślałem nad separatorem, z tym że trochę krucho z miejscem na zasilaniu nad kotłem. Pytanie do was wciskać go na zasilaniu pomiędzy obejściem na dogrzanie powrotu i rurą wzbiorcza naczynia? Czy może przy samym buforze, na rurze zasilającej? Poziome odcinki rur lecą pod sufitem, więc montaż raczej niemożliwy, pozostają jedynie odcinki pionowe. 

Przy okazji pytanie drugie na temat ZZ na powrocie z bufora do kotła. Ma być zawór czy nie? Przy montażu kotła instalator założył klapowy, ale na rurze pionowej, zgodnie z przepływem co skutkowało tym że klapa grawitacyjnie była cały czas otwarta. Przerabiałem instalacje przed sezonem i zawór wyleciał, bo i tak nie działał. Przejrzałem sporo schematów i np. Defro nie stosuje ZZ na powrocie.

Z góry dzięki za konstruktywna krytykę i podpowiedzi.

Pozdrawiam 

 

20221106_093130.jpg

20221106_092342.jpg

Edytowane przez json
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam.

Też się podczepię pod temat zapowietrzania bufora gdyż hydraulik zasugerował potrzebę zastosowania wymiennika płytowego oddzielającego obieg kotłowy od obiegu buforowo-grzejnikowego. Takie rozwiązanie zapobiegnie wg. niego zapowietrzaniu się bufora gdyż w układzie otwartym panuje zbyt niskie ciśnienie by zadziałało odpowietrzenie na buforze. Czy fachowiec ma rację co do stosowania wymiennika, czy też wystarczy właśnie separator za zaworem mieszającym? Pozdrawiam.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Wcześniej nie znalazłem tego wątku więc zapytam jeszcze raz. Mam zamiar zamontować separator Flamco clean smart (zintegrowany zanieczyszczeń i powietrza) do pompy ciepła. Jeden kolega z forum wskazał, że montuje się go na zasilaniu instalacji CO. W tym wątku doczytałem, że najlepiej przed pompką. Oczywiście pompkę mam tylko w PC więc wyjdzie za. W karcie separatora jest wskazane że przed separatorem np zawór nie powinien być bliżej niż 10xd. Czy faktycznie zachować ten wymóg? Wypadało by dać przed i za separatorem jakiś zawór odcinający w celu ewentualnego serwisu/demontażu. Podpowiedzcie
8631021F-A556-41AD-8E64-7E0D34EDD440.thumb.jpeg.6b59503e9c96e5ed075f363ce8fba69c.jpeg

Opublikowano
36 minut temu, mircio26 napisał(a):

,,, Mam zamiar zamontować separator Flamco clean smart (zintegrowany zanieczyszczeń i powietrza) do pompy ciepła. Jeden kolega z forum wskazał, że montuje się go na zasilaniu instalacji CO. ,,,
 


W poprzednim temacie wspominałeś o separatorze powietrza. 
 

Opublikowano

Taki separator "dwa w jednym" montujemy na powrocie hydraulicznym pompy ciepła, by chronić przed zanieczyszczeniami wymiennik ciepła oraz pompę obiegową. 
Jak jest odpowiednio dużo miejsca do montażu, można dodatkowo ochronę przed zanieczyszczeniami zdublować zwykłym skośnym filtrem siatkowym.

Opublikowano

Co to znaczy dostatecznie dużo miejsca? Idąc z powrotu instalacji do PC ma teraz zawór- filtr skośny-zawór-PC. Planowałem zawór-filtr skośny-separator-zawór-PC. Problem w tym, że za wiele tego odcina nie ma i nie ma za bardzo jak zachować tego 10x d.(CU 28) od zaworu poprzedzającego. Czy to faktycznie ma być zachowane aby separator spełniał swoją rolę? Czy filtr może być bezpośrednio dokręcony do separatora, a tylko zawór odsunięty? Czy zarówno zawór i filtr mają być odsunięte? Pewnie jak się uprę to może zawór poprzedzający odsunę dostatecznie, jednakże za zaworem mam kolano 90* prosty odc 150mm, kolano 90*, prosty odcinek 220mm i dalej mógłby być separator. Ale czy tak może być?

  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam , podepnę się pod temat . Chciałbym do swojej instalacji w miejscu bypass zamontować separator powietrza flamco xstream vent  11002 . Jak widać na fotce na wyjściu z kotła jest zawór 4D . Co do miejsca przed lub za pompą widzę że zdania podzielone , wiem że instrukcja nakazuje przed . Może ktoś coś doradzi ?

bypass.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.