4 godziny temu, arti61 napisał(a):

Dzięki za odpowiedź, czyli do bufora trzeba osobny sterownik. Mam niską w piwnicę, czyli na razie bufor chyba będzie 800 z możliwością rozbudowy. Chałupa200m nieocieplona ,czyli trzeba będzie dokładać, niestety jeden zasobnik nie wystarczy. Szukałem kotła z większym zasobnikiem, ale albo ceny za wysokie albo zła regulacja, albo nic na forum nie było o nich.

 

Niedostosowane sterowniki do obecnych wymagań to też jest kpina z użytkownika, na część niby fachowców też nie można liczyć. W sterowniku kotła powinno być zabezpieczenie powrotu kotła(tak sobie wymyślili to powinno to być), bufor wymagany więc też taka opcja być powinna, sterowanie na CWU i CO to już pewniak być powinien.

Niskie bufory https://zbiornik-buforowy.eu/lsx-1000-d1000-0v.php i https://zbiornik-buforowy.eu/lvti-0800-d790-0v.php - gdybyś tu zamawiał to daj znać jak to wygląda, ja mam jeszcze sporo czasu więc na razie szukam opcji.

Kocioł zasobnik 200l to Attack SLX od 20kW do 35kW. Na Słowacji cena bardzo przystępna. Tylko z polanami długości 65cm mógłby być problem, w sensie to już niezły kloc drewna jest.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, siux napisał(a):

Niedostosowane sterowniki do obecnych wymagań to też jest kpina z użytkownika, na część niby fachowców też nie można liczyć. W sterowniku kotła powinno być zabezpieczenie powrotu kotła(tak sobie wymyślili to powinno to być), bufor wymagany więc też taka opcja być powinna, sterowanie na CWU i CO to już pewniak być powinien.

Niskie bufory https://zbiornik-buforowy.eu/lsx-1000-d1000-0v.php i https://zbiornik-buforowy.eu/lvti-0800-d790-0v.php - gdybyś tu zamawiał to daj znać jak to wygląda, ja mam jeszcze sporo czasu więc na razie szukam opcji.

Kocioł zasobnik 200l to Attack SLX od 20kW do 35kW. Na Słowacji cena bardzo przystępna. Tylko z polanami długości 65cm mógłby być problem, w sensie to już niezły kloc drewna jest.

Masz rację z tymi sterownikami w 100%. Ja mam coraz mniej czasu bo kociołek 22-letni coraz bardziej przecieka. Ten mój nowy 37 kw ma przyjść w środę i pojemność zasobnika tylko 96 l. Ten czeski bufor 1000l ma wysokość przechylania 160, byłby bardzo dobry, tylko muszę spory otwór wykuć w ścianie na takiego. A powiedz, bo nie mogę się doczytać, czy Czesi wysyłają takie rzeczy za pobraniem i jaka cena wysyłki. Druga sprawa to nie wiem czy ta cena jest z ociepleniem czy bez. Jak chcesz slx-a z dużą komorą to chyba masz swój las. Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

1000l z izolacją 4881PLN, masz ceny na tej stronie. Możesz wybrać sam bufor, a na podstronie są same izolacje i wychodzi to samo. Napisane że w Polsce 3-4 dni, co do przesyłki to nie wiem. Tam jest nr.tel i mail, zadzwoń czy napisz to odpowiedzą i daj znać 😉

Średnica bez izolacji to 1000cm.Ja  jak swój wstawiałem musiałem wyciąć na chwilę futrynę po obu stronach na wysokościach od dołu jakieś 30cm i od góry podobnie. Wcześniej z obu stron cięć nawierciłem otwory(8szt.) przez futrynę do ściany na przyszłe kołki i wkręty. Jak już wtargałem bufor to futrynę przykręciłem i tyle. W tym roku wstawiam drzwi dwuskrzydłowe jakieś 175cm szerokości i problemy się skończą 😉 

No i długość/wielkość komory raczej ze swoim lasem nie ma nic wspólnego. Sam też tyle będziesz ładował, ale na dwa razy/z podkładaniem. Kupuje w lasach państwowych "patyczki" długości 2,5m o różnych średnicach, niektóre nawet 50-60cm. Tnę je na 52cm długości->łuparka->dwa/trzy/cztery lata oczekiwania->do kotła 😉

Edytowane przez siux
Opublikowano

1000 cm to ma cała ściana🙂. Szkoda, że ten Stalmark nie ma regulacji PP . Mój będzie najszybszy bo w kolorze czerwonym . Zostanie mi trochę ekogroszku ,to będę musiał go zużyć z drewnem .  Z tego co widzę w instrukcjach obsługi innych kotłów, to niektóre mają niższą temperaturę spalin niż ten Stalmark.

Opublikowano

Co do czerwonego koloru to właściwie masz rację, teraz mam czerwony kociołek i jest czy raczej był niesamowicie szybki, ale w spalaniu węgla. Bez przeróbek szło go prawie dwukrotnie więcej niż powinno 😉 Zszedłem z 3,5 do 1,8tony

Nie dokładaj za dużo tego ekogroszku, bo palnik/dysza dostanie po tyłku ostro, za wysokie temperatury.

Co do temperatury spalin to tak się nie przywiązuj, ma czysto spalać(czysty wymiennik bez sadzy itp) Lepiej przeczytać ze strony zoom w jakich dokładnie warunkach osiągnęli tą czystość spalin(to jest ten pierwszy plik .pdf). Czyli z jaką mocą było spalanie,temperatura spalin i jaki ciąg kominowy.Jak podają na testach moc 35kW,spaliny 150st.,ciąg 24Pa - czyli tu w instrukcji też bajki popisali ciąg 10-15Pa, zapomnieli napisać w takim razie że wentylator wyciągowy jest niezbędny. Jak komin za wysoki/ciąg to przydatny RCK-oszczędza też opał, zwróci się szybko 😉 

Opublikowano

Jutro kocioł ma przyjechać. Komin kilka lat temu przerabiałem, wykułem szerszą bruzdę i wmurowałem ceramikę fi 200. Trzeba się będzie trochę pobawić prędkością wiatraka i ograniczyć maksymalną temperaturę spalin np.  na 180. Może stara bestia wytrzyma do kwietnia z tym przeciekaniem, to się na spokojnie wszystko skompletuje i wymieni. Mały dodatek węgla myślę ,że zwiększy stałopalność kotła. W przyszłości być może, dorobię sobie stalową nakładkę na dyszę aby zmniejszyć trochę moc tego kotła i częściowo zabezpieczyć szamot.

Opublikowano
11 godzin temu, siux napisał(a):

spaliny 150st.

W moim (myślę że we wszystkich) sterowniku fabryczna nastawa temperatury spalin była 230*C . Po zmniejszeniu (na razie) na 210 zauważalnie nastąpiło zmniejszenie zużycia drewna przy tych samych czasach grzania bufora. . Oczywiście jest to maksymalna , graniczna temperatura. jak wrzucisz gorszy opał , czy zawiesi ci się w komorze to może być zdecydowanie mniejsza temperatura. Sadzy w komorze więcej nie widzę , a jak dymił tak dymi 🙂

  • Lubię to 1
Opublikowano

Czyli to niezły parowóz jest. A jakiej masz mocy ten kocioł? Wiadomo że jak po granicy się prędkość wiatraka i maksymalną temperaturę na czopuchu to powinno się wydłużyć spalanie. Przy małym ograniczeniu mocy, bufor też się nagrzeje ,może troszkę wolniej.

Opublikowano

Stalmark eko wood II 23kW .One mają sterownik st81.  Prędkość obrotowa turbiny jest powiązana ( również) z temperaturą na czopuchu ; moduluje po osiągnięciu zadanej temperatury.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.