Do końca roku muszę zmienić ogrzewanie z węglowego na alternatywne. Padło na piec elektryczny Kospel MN3 24kW. Piec z 5l naczyniem przeponowym oraz pompą obiegową Wilo.

Bufor mam na zamówienie - ponieważ dom jest z przełomu lat 70 i żadne wejście do piwnicy nie pozwalało się przecisnąć ze zbiornikiem. Tak więc kształt prostokąt wymiary 60x1750 cm - w załączniku wygląd. 

1. Piec węglowy leciwy - wyjście z niego ogromne rury (srednica 74 mm), które zostaną usunięte (do tej pory ogrzewanie grawitacyjne). Na poddaszu naczynie przeponowe - własnej konstrukcji.

2. Później gdzieś przejście na rury o średnicy 37mm - i takie mam w całej instalacji w budynku - dwie kondygnacje 14 odbiorników - kaloryfery.

Czy szanowni Panowie możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób mam prawidłowo podłączyć instalację od pieca elektrycznego przez bufor do tych rur o średnicy 37mm? Jaką pompkę wybrać, jakie zawory?

W buforze mam zamiar także podłączyć dwie grzałki 2 i 3000 W do grzania w taniej taryfie jak załapie się na jakąś dotacje na FotoWoltaike.

 

Z góry dziękuję w imieniu mojej rodziny

Schemat.jpg

Zbiornik.jpg

20220613_133639.jpg

20220613_130640.jpg

20220613_133157.jpg

20220613_133220.jpg

20220613_133230.jpg

20220613_133303.jpg

20220613_133313.jpg

20220613_133322.jpg

Opublikowano

A po co w ogóle ten "piec elektryczny"? Należy zastosować odpowiednią moc grzałki i zamontować ją na samym dole bufora. 

Pompa powinna być za zaworem 3d.

 

Opublikowano

Bałem się że same grzałki nie wystarczom dlatego kupiłem piec. 

Ok. Czyli pompa na ciepłej wodzie. Naczynie przeponowe zostawić w oryginale na poddaszu? 

 

Serdecznie dziękuję 

Opublikowano

Taki kocioł elektryczny to nic innego jak rura o większej średnicy gdzie zainstalowane są grzałki 🙂

Dodatkowo sterownik temperatury i przekaźnik. Całość opakowana w białą skrzynię.

Chcesz dopłacać za wygląd czy zadowolisz się funkcjonalnością ?

Opublikowano

Ok. Zadowole się funkcjonalnością.

Czyli same grzałki mi wystarcza. Co Panowie proponujecie. 7kW? 9kW. Później zawory za zbiornikiem i pompka obiegowa. Co z naczyniem wyrównawczym? Pozostawić to na poddaszu czy zmienić na inne.

 

Dziękuję za odpowiedź 

Opublikowano

By grzałka w buforze dobrze działała warto zamontować podmieszanie wody pompą wody na 1-2 biegu. W efekcie ciepła woda zaraz pojawi się na górze. Włączenie pompy można sterować termoregulatorem analogowym zamontowanym czujnikiem kilkanaście cm nad grzałką. Gdy temp wody w uzyska np 40* włączy się pompa by gorącą wodę z dołu przepchać na sama górę.

Co do zbiornika przeponowego. Dla 1000L potrzeba najlepiej 100L + ok 10% pojemności instalacji. Jak twoja instalacja ma zład wody na poziomie 300L potrzeba ok 30l zbiornika wyrównawczego. Czyli wraz z pojemnością bufora potrzeba ok 130L.

Opublikowano

Ok. Jeszcze pytanie jakimi przekrojami rurek to połączyć czy może być PEX prasowany 16mm/1/2 cal?

A później spawany nypel na wieksze stare przekroje? 

 

Dziękuję 

Opublikowano

Niewiem do jakich temp masz zamiar grzać bufor. Ale jak w okolicach 90-95 to osobiście nie chciałbym być w okolicach tego zbiornika gdzie woda o takiej temperaturze płynie pexem.

Opublikowano

PEX odpada tym bardziej taki mały przekrój. Jak nie lutowałeś nigdy miedzi to zrób to za pomocą PP. Przy takich wielkich przekrojach rur na budynku ja bym to wykonał z PP 32 lub lepiej 40.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 13.06.2022 o 23:30, smarcz1 napisał:

Bałem się że same grzałki nie wystarczom dlatego kupiłem piec. 

Ok. Czyli pompa na ciepłej wodzie. Naczynie przeponowe zostawić w oryginale na poddaszu? 

 

Serdecznie dziękuję 

mam podobny problem i też montuję taki piec ale chyba muszę przejść na układ zamknięty gdyż w otwartym podobno stracę gwarancję

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.